好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

迪尼玛封网跨越35kV施工方案模板 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

迪尼玛封网跨越35kV施工方案

第五章 安全注意事项

5.1迪尼玛带电跨越架搭设时,必须派专人与运行单位申请35kV电力线停电施工,待落实后方可进行跨越施工,运行单位派员进行现场指导并邀请监理员现场监督。

5.2放紧线施工期间,应严格按GB26859规定的“电力线路第二种工作票”制度执行。电力线路第二种工作票应由运行单位签发,并按规定履行手续,并办理相关退出重合闸手续,发生故障跳闸时,未取得现场指挥同意前,严禁强行送电。

5.3施工前必须进行安全技术交底才能施工,并按本施工方案执行,不得随意更改施工方案,现场应设工作负责人、安全监护人。

5.4所有施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽,脚穿胶底鞋,工作前严禁饮酒。高处作业人员必须系好安全带,安全带必须系在牢固的物件上,上下传递物件时应用绳索,严禁抛掷。

5.5放线前的杆塔接地、牵张设备接地、牵引绳、导引绳接地及跨越档两端放线滑车接地。操作临时接地时,先接接地端,后接有可能带电端,拆除反之操作。

5.6迪尼玛承力绳要避免直接与尖锐物体、粗燥表面、热源体等接触,并注意牵引时的摩擦力不能大,尤其不允许产生集中磨擦发热。在施工中绝对不允许系扣进行锚固,只可利用原绳的回头套用工器具进行锚固,收绳时绳盘直径不得小于400mm。

5.7跨越架施工要选择天气晴好、风力小的日期,避免雨天等恶劣天气,要随时注意天气预报,施工中遭遇五级以上大风、雨、雾、霜、雪天气时,要适当收紧承力索,保证与被跨电力线的净空距离,并要求跨越架的安全监护人,定时观察承力索有无下垂现象,如有发现,立即处理,相对湿度大于85%不得

进行跨越施工。

5.8施工前对牵张循环过程中选用的锚固工具、牵张设备、导引绳、牵引绳、连接器、蛇皮套和滑车等工器具必须检查是否有缺陷,施工所用的机具设备和工器具规格在使用前都必须检查机械性能的完好性。

5.9绝缘绳索、网以及迪尼玛绳使用注意事项:

5.9.1使用绝缘合格、抗拉强度满足产品规格要求的绝缘绳索、网以及迪尼玛绳。

5.9.2使用前绝缘绳一直处于干燥,并在密封袋里保存。

5.9.3展放后要收回放在专用的干燥间进行干燥处理,用鼓风机进行干燥,干燥时把绝缘绳挂在支架上晾开处于通风状态,不能叠放以免局部干燥效果不好,用5000V兆欧表进行监测,检查满足要求后就密封保存。

5.9.4绝缘绳使用前用5000V兆欧表在绳的任意两点间(间距为20mm)测量绝缘电阻,电阻值不小于700MΩ,以确保施工人员的安全。

5.9.5绝缘绳索、网以及迪尼玛绳在受潮或淋湿后要进行干燥处理并检测。 5.9.6绝缘绳、网使用前应进行外观检查,绳、网有严重磨损、断股、污秽及受潮时不得使用。测定绝缘电阻不合格时应进行烘干处理。

5.9.7凡新购、翻新的绝缘绳网,外观检查应包括:包装是否有袋,标识是否清楚。

5.9.8凡新购、加工、翻修的绝缘工具(包括绳、网等)都必须进行机械强度和电气性能试验。电气性能试验必须在机械性能试验后进行。

5.9.9所有迪尼玛承载索使用前必须进行性能检测(机械强度和电气性能试验),并出示技术性能参数和产品合格证。每次使用前,现场必须进行项目部、施工方联合检查验收(绝缘电阻测试和外观检查无损伤、断丝、污秽、受潮等缺陷)。

5.10跨越架与被跨越物的最小安全距离应满足下表要求(单位:m):

20

被跨越电力线电压等级 内容 封顶网与避雷线的垂直距离 工器具、安装构件、导线、地线与带电体的距离 作业人员的活动范围与带电体的距离 绝缘承力工具及绝缘绳 110kV 1.0 4.0 1.0 1.5 注:有封顶网时,垂直距离均从封顶网弧垂最低点算起,电力线路安全距离都要满足要求才合格。

5.11严格遵守《电力建设安全健康与环境管理工作规定》,严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。施工过程中要统一指挥,纪律严明,通讯畅通,操作熟练。

5.12强风暴雨后应对跨越架进行安全检查。发现跨越架交叉点松动后应重新绑扎,拉线应重新收紧。

5.13在跨越架上应挂有“有电危险,禁止攀登”和“高处危险,禁止攀登”的警示牌,防止非作业人员误攀登。

5.14在跨越搭设完成后至跨越架拆除期间应全天24小时设专门安全监护人,并在每天作业前检查跨越架各部位受力情况,如转向点、锚线点,无异常方能作业,并形成记录。监护人员在每天作业前应检查滑车、滑车连接点、挂线钢丝绳等跨越架各部位等情况,无异常情况方可作业。

5.15紧线之前,机动绞磨必须做好检查,杜绝出现“跑磨”现象,链条葫芦的尾端必须锁死。

5.16近带电线路作业时 ,上下传递物件必须用绝缘绳索,作业过程应设专人监护。放线的张牵设备应做好接地,对悬挂导电橡胶滑车的塔号要检查好接地线的连接,并做好记录。

5.17上塔翻越第一根Φ8迪尼玛绝缘绳、拆除封网收回最后一根Φ10锦纶

21

绳时,高空作业人员必须穿经过检验合格的屏蔽服,带电作业人员须持证上岗。

5.18在带电线路上方进行间隔棒安装时,禁止使用百米绳等工具在线上量取次档距长度,施工时可以在地面量取导线次档距。

5.19施工结束后,应尽快将带电线路上方的绳索、网拆除并收回,现场工作负责人必须对现场进行全面检查。保持施工场地的整洁,同时要对场地进行清理,恢复植被,施工用坑在跨越施工结束后要及时回填,防止水土流失,保护环境。架线施工完毕后与运行单位消除工作票,恢复重合闸。

5.20每道网必须有一根迪尼玛承载索配有拉力测量装置。 5.21必须有每天工作前、下班前的日常检查要求和记录。

5.22工作期间,专职安监员必须每天至少巡查一次,并核查日常检查记录。 5.23其它未提及事项严格遵守《电力建设安全工作规程 第2部分:电力线路DL5009.2-2013》和《国家电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-2015)。

22

迪尼玛封网跨越35kV施工方案

第六章 危险源及预控措施

危险点 防范类型 预控措施 1、编制安全技术措施,会签后执行。 2、进行技术、安全、质量、交底、履行全员签字手续后方可施工。 3、施工人员对于无安措或未交底有权利拒绝施工。 4、严格按经审批的方案和安全措施施工,对措施有疑问时,应经审批人同意方可变更。 1、严禁违章指挥。 2、对违章指挥现象任何人都有责任、有权利制止。 3、施工人员遇有违章指挥有权拒绝施工。 1、遵章守纪,按规程作业。 2、严格按技术交底施工,不得擅自更改。 3、强化现场安全监督检查,以“三铁”反“三违”。 1、进入施工区的人员必须正确佩戴安全帽,帽带要系紧。 2、严禁坐、踏安全帽或把安全帽挪做他用。 1、高处作业人员必须使用安全绳及全方位防冲击安全带。安全带(绳)必须拴在牢固的构件上,并不得低挂高用。施工过程中,应随时检查安全带是否拴牢。 2、每次使用前,必须进行外观检查,安全带(绳)断股、霉变、虫蛀、损伤或铁环有裂纹、挂钩变形、接口缝线脱开等严禁使用。 3、定期做好静抗力试验工作,不合格产品严禁使用。 4、保管时应避开阳光、潮湿处,存放在干燥、通风的库房内。 1、各级工作人员工作中要精力集中,尽职尽责。 2、严格落实各项安全工作制度。 3、加强日常的监督检查。 禁止酒后进入作业现场、严禁酒后作业。 1、严格身体检查制度,禁止不合要求者上岗。 2、特种作业人员须经培训合格,持证上岗。 3、严禁无证作业。 1、严格执行安全工作票制度。 2、所有工作人员应清楚作业票内容,且带票施工。 1、施工机械要求工况良好,严禁带病作业。 2、严格执行机械管理制度,定期检修、维护和保养。 1、熟悉劳保用品和防护用品的使用方法。 2、使用前进行日常检查,施工中正确使用。 3、设置专人管理。 1、一般工具严格按租赁公司管理办法执行。 2、仓库要有工具出库检查试验记录并签字,防止不合格工具流入作业现场。 3、施工现场使用工器具时要再次认真检查确认,不合格者严禁使用。 4、主承力绳每个项目施工前必须进行拉力试验。 无安全技术措施或未交底施工 高处坠落、触电等 违章指挥 高处坠落、触电等 高处坠落、触电等 违章违纪作业,违反安全交底要求 进入现场不戴安全帽或不正确佩戴安全帽 物体打击 高处作业不系或未正确系安全带(绳) 高处坠落 工作不负责任,玩忽职守 酒后进入施工现场 违反规定,派不符合要求的人员上岗 未按规定办理安全施工作业票 机械设备未按计划检修,带病作业 不正确使用劳动防护用品 高处坠落、触电等 其它伤害 高处坠落、触电等 高处坠落、触电等 机械伤害 高处坠落、触电、物体打击等 触电、物体打击等 工器具没有进行试验、检查

迪尼玛封网跨越35kV施工方案模板 - 图文 

迪尼玛封网跨越35kV施工方案第五章安全注意事项5.1迪尼玛带电跨越架搭设时,必须派专人与运行单位申请35kV电力线停电施工,待落实后方可进行跨越施工,运行单位派员进行现场指导并邀请监理员现场监督。5.2放紧线施工期间,应严格按GB26859规定的“电力线路第
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9p7un5yqyx3fre38hic91cf865brly010kf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享