迪尼玛封网跨越35kV施工方案
第二章 施工概况
2.1工程概况
*****工程*****
导线型号:导线采用2×JL/G1A-300/40钢芯铝绞线
地线型号:地线一根采用OPGW-120(36G.652)光纤复合架空地线,另一根采用JLB35-120铝包钢绞线。
2.2放线区段概况
********。
2.3跨越概况
本放线区段在南12#~南13#跨越35kV线。具体跨越参数如下:
铁塔横档距塔号 塔型呼高 担长度 (m) (m) *12# 464 *13# 2D1-SJC2-27 2D1-SZC3-42 跨越点 被跨线路地被跨线路距交叉跨越线至近塔基近塔距离角β 础顶面高差(m) (m) 64°15′ 导线重量 (kg/m) 1.113 10.4 35kV**线 11 82 11.3 2.3.1跨越平断面示意图如下:
5
第三章 施工准备及计划
3.1人员组织及准备
现场总指挥:**** 现场负责人:**** 技术负责人:**** 专职安全员:**** 协调负责人:****
跨越封网搭设负责人:***** 现场安全监护人:*****
施工人员:高空作业**人,地面作业**人。
3.2技术准备
3.2.1编写迪尼玛绳带电跨越特殊跨越施工方案并履行审批手续。 3.2.2 向参加跨越施工作业的人员进行安全技术交底及培训。
3.3工器具准备
3.3.1 工器具规格应符合跨越施工方案要求,并经检验合格。
3.3.2 承载索、封网装置应按跨越施工方案的要求规格配备齐全,经外观检查应无损伤、断线等缺陷。
3.3.3 绝缘绳应放置在干燥的塑料编制布上,不应直接放置地面。
3.4外部联系
3.4.1 填写并办理“电力线路第一种工作票”。第一种工作票应由运行单位签发,并按规定履行手续,邀请运行单位派员进行现场监督。
3.4.2 施工项目部应向运行单位书面申请带电线路“停电”。 3.4.3 做好青苗赔偿联系工作,取得当地村民对施工的支持。
6
3.5现场分工
3.5.1现场总指挥:对现场施工总体策划,安排具体人员施工任务,组织协调外部事务,组织跨越架验收。
3.5.2技术负责人:收集现场数据,编写施工方案,进行技术交底,解决现场技术问题,参加跨越架验收。
3.5.3专职安全员:参与现场跨越调查,提出安全措施建议,督促施工方案、安全健康、环境管理制度执行,参加跨越架验收。
3.5.4涉外及工作票办理负责人:协调对外关系,保障施工顺利进行,负责与运行单位联系办理“退出重合闸”电力线路第二种工作票。
3.5.5跨越架搭设负责人:组织跨越架搭设施工。
3.5.6现场安全监护人:监督现场施工情况,发现问题及时制止,并督促整改落实。
3.6计划安排
3.6.1迪尼玛玻璃钢防护网搭设时间:**年**月**日~**年***月***日 3.6.2导地线展放时间:**年**月**日~**年***月***日
3.6.3迪尼玛玻璃钢防护网拆除时间:**年**月**日~**年***月***日
时间 第1天 第2天 第3天 第4天 第6天 第8天 主要工作内容 迪尼玛玻璃钢封网 展放导引绳φ2→φ4→φ8→φ18 展放光缆、展放地线 展放导线 平衡挂线、附件安装 拆网 7
迪尼玛封网跨越35kV施工方案
第四章 施工方案
4.1施工计算
4.1.1封网宽度(BW)
封网宽度应大于在架线状态下风压引起的导线风偏距离的两倍,根据《架空输电线路无跨越架不停电跨越架线施工工艺导则》封网宽度选用6.0m。
4.1.2跨越35kV线封网长度(L1) L1≥B/sinβ+ 2*BW/tgβ+2*M L1 —单相导线的封网长度,m;
B — 被跨电力线两边线间的水平距离,m;现场实测值为98m;(35kV与10kV边线距离)
BW— 单相导线的封网宽度,m;取6m;
β— 新建线路与被跨电力线路交叉角,°;取64° M— 绝缘网伸出跨电力线的保护长度,取值为15m。 本次跨越封网长度为:145m 4.1.3承载索安装弧垂的计算
初步选定承载索为Φ18迪尼玛绳,根据承载索的迪尼玛绳部分安装状态下宜按安全系数50选择弧垂,事故状态下的张力应按安全系数不小于6控制。
承载索的安装弧垂为: fA=L2*W0/8cos(φ)HA=17m fA —承载索的安装弧垂,m;
φ—高差角 ATAN=高差/档距=10/464=0.0215
W0—承载索单位长度的重力,N/m;Φ18为0.250 kg/m; HA—承载索安装状态的水平张力,N;Φ18为3879N。 等价换算1kN=102千克(g=9.8m/s2)