好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

迪尼玛封网跨越35kV施工方案模板 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

迪尼玛封网跨越35kV施工方案

(模板)

施工单位: 时间

I

目 录

第一章 前言 ......................................................................................................... 1

1.1 编写目的 ...................................................................................................................... 1 1.2 适用范围 ...................................................................................................................... 1 1.3 编写依据 ...................................................................................................................... 1 1.4无跨越架不停电跨越架线系统的组成 ....................................................................... 1

第二章 施工概况 ................................................................................................. 4

2.1工程概况 ....................................................................................................................... 4 2.2放线区段概况 ............................................................................................................... 4 2.3跨越概况 ....................................................................................................................... 4

第三章 施工准备及计划 ..................................................................................... 6

3.1人员组织及准备 ........................................................................................................... 6 3.2技术准备 ....................................................................................................................... 6 3.3工器具准备 ................................................................................................................... 6 3.4外部联系 ....................................................................................................................... 6 3.5现场分工 ....................................................................................................................... 7 3.6计划安排 ....................................................................................................................... 7

第四章 施工方案 ................................................................................................. 8

4.1施工计算 ....................................................................................................................... 8 4.2施工方法介绍 .............................................................................................................. 11 4.3施工工艺流程 ............................................................................................................. 13 4.4施工过程 ..................................................................................................................... 13 4.5现场布置图 ................................................................................................................. 17 4.6导地线展放 ................................................................................................................. 17 4.7跨越架拆除 ................................................................................................................. 18

第五章 安全注意事项 ....................................................................................... 19 第六章 危险源及预控措施 ............................................................................... 23 第七章 工器具表 ............................................................................................... 27 第八章 附表 ....................................................................................................... 28

I

迪尼玛封网跨越35kV施工方案

第一章 前言

1.1 编写目的

*****工程架线施工时需跨越35kV *次,为了保障被跨线路的安全运行和施工人员的安全,特编写本施工方案。

1.2 适用范围

*******实际地形条件、作业场地及跨越电力线路的特点进行编制,适用于该工程跨越架线施工中采用无跨越架不停电跨越架的搭设和拆除施工。

1.3 编写依据

1.3.1国家颁布的规范、规程及标准

①《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2015; ②《电力建设安全工作规程 第2部分:电力线路》(DL5009.2—2013); ③《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》(2013版); ④《跨越电力线路架线施工规程》(DL /T5106-2017);

⑤《架空输电线路无跨越架不停电跨越架线施工工艺导则》 (DL/T 5301 2013)。

1.3.2其它 ①业主相关文件

②本工程施工图纸(杆塔明细表、平断面图、杆塔型式一览图等) ③现场勘察、测量收集的资料

1.4无跨越架不停电跨越架线系统的组成

1.4.1无跨越架不停电跨越是指在跨越档两端铁塔上设置临时横梁(也称临时横担)或软索作为支承体,在支承体间安装承载索及封网装置以保护被跨的运行电力线,在封网装置的上方进行张力展放导引绳、牵引绳及导、地线,架

线完成后将跨越系统构件全部拆除。

1.4.2承载索、承载装置:在张力架线施工中,为保护被跨电力线路而在跨越档两端杆塔间设置的用于承受封网装置和导线重量的绳索称为承载索。承载索与滑车、连接的钢丝绳及地锚等的总称为承载装置。

1.4.2.1承载索采用迪尼玛绳规格为Φ18。

1.4.2.2承载索的迪尼玛绳部分单条长度应大于封网长度,并留有保障不碰带电线路的裕度。

1.4.2.3每相导线设置2-3条承载索,容许承载索兼顾展放地线。 1.4.2.4承载索两端通过配套的卸扣、钢丝绳、手扳葫芦与地锚连接。 1.4.2.5承载索若使用新的迪尼玛绳,使用前应经预拉伸,以消除编织绳的结构性伸长。

1.4.3封网装置:为保护被跨越电力线路而在跨越档两承载索间设置的能够承受一定重量导、地线的绳网及撑杆。绳网及撑杆均具有相应电压等级的绝缘性,因此,绳网也称绝缘网。有撑杆的绳网简称封网装置。

1.4.3.1封网装置由绝缘尼龙网、滑轮及撑杆组合而成。绝缘网宽度应满足导线风偏后的保护范围。绝缘网两侧每2-4m设一滑轮挂于承载索上。

1.4.3.2每相导线需要配置的绝缘网长度依需要保护运行电力线的跨度而定。绝缘网长度宜伸出被保护的电力线各15m。

1.4.3.3撑杆也称网撑。其作用是保护承载索间距离(即封网的宽度)。如果架线中发生事故状态时能承担一定长度导线的重量。

1.4.3.4撑杆中有中间撑和端撑两种型式。中间撑由一根玻璃钢绝缘管及吊绳组成。端撑为2-3根中间撑或一个桁架结构组成,以承担较大的导线重量。每相导线的两端撑处应同时配一条带绝缘套的钢丝绳。

1.4.3.5根据需要在封顶网两侧增加侧向临时拉线。

1.4.4支承装置:无跨越不停电跨越架线中,跨越档两端安装的临时横梁或

3

支撑索、悬吊绳、临时拉线及地锚的总称。

1.4.4.1横梁可根据跨越杆塔的结构进行选择。

1.4.4.2横梁与铁塔的联接方式、挂滑车及挂临时拉线的挂点应充分利用铁塔原有施工用孔。

1.4.4.3横梁断面尺寸不应小于□500×□500mm,对于边导线,横梁长度应满足封网宽度的需要。

1.4.4.4横梁的顺线路方向宜布置前后两侧钢丝绳临时拉线。如果被跨电力线路较近时,跨越档内侧的临时拉线宜采用迪尼玛绳。

1.4.5跨越系统:无跨越架不停电跨越架线中,跨越档两端安装的支承装置、承载装置及封网装置的总称。

3

迪尼玛封网跨越35kV施工方案模板 - 图文 

迪尼玛封网跨越35kV施工方案(模板)施工单位:时间I目录第一章前言............................................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9p7un5yqyx3fre38hic91cf865brly010kf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享