好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

新建XX生活垃圾卫生填埋场工程施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2、防雷接地

本工程按二类防雷设计。在屋面利用金属板作接闪器,利用大楼桩基、结构基础、楼层现浇混凝土板内钢筋作接地极,柱子中外侧两根主筋等作为接地线,连接成可靠的电气通路。

本工程的接地采用共用接地装臵,即将变压器中性点工作接地、弱电系统的工作接地、电气保护接地等均与防雷接地装臵共用,共用接地电阻不大于1欧姆。建筑物内的电气线路采用TN-S系统实行等电位连接,等电位联结端子的施工严格按规范执行。 3、盘柜安装

盘柜安装施工工艺流程如下图所示:

基础槽钢制作安装 基础验收 制作安装水平误差不超过1mm/m,全长总误差不超过5mm

调试、试运行

盘柜开箱检查 技术资料是否齐全,配件与设备清单是否相符,外形有无损伤,元器件有无破损. 仪表送检 运输就位 1.测试每条回路的绝缘电阻.必须大于0.5兆欧. 2.有集成电路和电子元件时,用万用表测试回路是否接通. 3.接通临时电源进行模拟试验. 调整固定 二次接线及检查 - 31 -

4、母线敷设;

(1)母线之间间距应保持一致,最大误差不得超5mm,校正母线的工具须用木质榔头,并在木工作台上进行。

(2)切断母线禁止采用气割方法,母线的焊接应采用氩弧焊。

(3)母线敷设用瓷瓶支撑,水平敷设用卡板固定,垂直敷设用夹板固定,线与设备不得强制连接,接触面处涂电力复合导电膏处理,连接用的紧固件必须用镀锌螺栓加平垫圈和弹簧垫圈。 5、线槽安装 (1)施工程序:

定位 固定支架 线槽安装 接线路检 槽内配线 保护接地

(2)桥架及线槽跨过伸缩、沉降缝时,应设伸缩节,且伸缩灵活。 (3)桥架弯曲半径由最大电缆的外径决定,桥架各段要连为一体,头尾与接地系统可靠连接。 6、配管接线 (1)施工程序:

选择导线 穿带线 扫管

放线

导线与带线绑扎

带护口 导线连接 导线包扎

- 32 - 线路检查绝缘摇测

(2)施工中注意不同相线和一、二次线采用不同线色加以区分,必要时加以标识。管口处加护口,防止电线损伤。导线不得直接露于空气中,截面为2.5mm2及以下的多股铜芯线应先拧紧烫锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接。当设计无特殊规定时,导线采用焊接压板压接或套管连接。 7、电缆敷设

(1)电缆敷设前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面电压等级均要符合设计要求,外观无扭曲、坏损现象。并进行绝缘摇测或耐压试验。 (2)电缆盘选择时,应考虑实际长度是否与敷设长度相符,并绘制电缆排列图,减少电缆交叉。

(3)敷设电缆时,按先大后小、先长后短的原则进行,排列在底层的先敷设。 (4)标志牌规格应一致,并有防腐性能。 8、灯具、开关箱等低压电器安装

(1)对安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除,墙面、门窗等装饰工作完成后,方可插入施工。

(2)灯具及开关箱等的安装须格外注意观感质量、标高位臵要正确可靠。

第二节 路基处理

1、边沟开挖

完成前期测量放线工作,放出道路边线后,在两侧开挖V型边沟,降低地表水,阻止土路基上层土壤的毛细水上升,确保土颗粒早日降低含水率,既可供施工期间路基的排水之用,又是农田排水的临时水系。

边沟的断面尺寸,我们将根据填土高度按图纸设计要求确定,用挖机开

- 33 -

挖人工清理成型,挖出的土甩在沟外侧1米外,筑成阻水埂,每隔100m设集水坑,当排水明沟无法排时,可采用集水坑水泵排水,最终排入附近河道中。

2、清表

为确保路基施工质量,施工范围内原地面按要求必须将耕植土和表土清除干净,清表深度为15cm。施工时可用推土机分幅同时进行,将有机土、垃圾、植物根系清除干净,并及时清理上堆,按业主要求弃运或将来作绿化带填土用。

3、填方路基

安排车辆优先利用本标挖方,余土自卸汽车直接运载到路基掺灰填压,可用挖机或推土机取土入路槽分层填筑,分层掺填石灰土,厚度20cm一层,用压路机碾压密实。总之,每一施工段土方填筑时备用土和组织土源的能力应大于施工中须用土量,不得影响土方填筑进度。

耕地上筑填施工之前,预先填平压实,如其中有机质含量和其它杂质较多时,碾压时因弹性过大,不易压实,应换填。

填土在使用时应注意:

①土中的有机质不可超过5%;②土中易溶盐含量不应超出规定的数量;③填土施工要在最佳含水量状态下进行;④必须按一定厚度铺设,分层压实;⑤砂性土含水量小,必要时应洒水以利于填筑处理。

路基填筑施工方法:

采用水平分层填筑法。填筑时按照横断面全宽分成水平层次,逐层向上填筑,如原地面不平,应从最低处分层填起,每填一层经过压实符合规定要求后再填上一层。

取土施工:挖掘与运输车辆配合进行填筑施工,挖掘机按其基本作业方法进行挖掘、装载,由运输车辆将土方送至路上,然后由推土机按规定厚度铺平并由压实机械压实。填土运上路按路堤放样边桩分层有序卸填,与挖掘

- 34 -

机械配合作业的车辆数应尽可能使各种设备做到相互平衡、协调,才能使总的工效最佳。所需的车辆数,通过估算初步确定,使挖掘、装载、铺平、压实的各机械均处于持续均衡的工作状态,不致出现停工等料、供料待工的情况。为了使配合趋于经济合理,车辆容量应是载斗容量的倍数,一般为1:3—1:4。路堤施工质量的优劣,取决于摊铺厚度、含水量控制、压实机械种类和碾压遍数。

⑴素土摊铺

摊铺前应先放样,划出路堤边线,土质护坡界线。边线要准确、顺直、弯道要圆顺,摊铺长度应以当天摊铺能碾压结束而定。

采用水平分层填筑法施工。当不同作业段填筑时,先填地段应分层留台阶,使每个压实层相互重叠搭接,搭接长度应大于150cm,保证相邻作业段接头范围内的压实度。

摊铺前应在路堤中心、路堤边缘等处设臵松铺厚度控制桩,以控制摊铺厚度。要把握每层填土厚度的大小,填土层厚度过大,其深部不能获得要求的压实度;填土层厚度过小,会影响工作效率和经济效益。每层填土应平整,且自中线向两边设臵2%-4%的横向坡度,碾压前应对填土层的松铺厚度、平整度和含水量进行检查,符合要求后方可进行碾压。

⑵控制含水率

由于本项目所处地区土含水量一般不大,为防止碾压后起皮,不易压实,在碾压时要及时洒水,把土的含水量控制在最佳含水率后再碾压。

⑶掺灰拌和(如有)

本工程填土中掺灰,每层施工时,可用农用旋转耕作机与铧犁相配合拌和四遍(也可用稳定土拌和机),先用旋转耕作机拌和,后用多铧犁将底部“素土”翻起,再用旋转耕作机拌和第二遍,并随时检查调整翻犁的深度,使灰土层全部翻透。

⑷碾压