砼的浇筑梁、板、柱、墙及楼梯一次性浇筑成型,不留施工缝。浇筑时,按由远及近,先墙柱后梁板的原则。
浇注墙柱时,为防止砼的离析,采用分层浇注的方法,每次的浇注高度不得超过0.5m。
砼振捣时,振动棒应交错有序,快插慢拔,不能漏振,也不得过振,振动时间控制在20—30秒。在有间歇时间差的砼界面处,为使上、下层砼结合成整体,振动器应伸入下层砼5cm,特别要加强墙、柱接槎处及钢筋较密处的振捣,以确保砼无烂根、蜂窝、麻面等不良现象。 楼板采用平板振动器振捣。 3、主体砼的浇注和振捣
砼浇注用一台输送泵垂直运输,布料机水平布料,梁、板、墙、柱一次浇筑成型,振捣方法同2。 脚手架工程
本工程外架采用常规的落地式双排钢管脚手架。 悬挑式脚手架
本工程悬挑式脚手架主要用于结构和装修阶段的安全防护和提供操作平台,主要包括悬挑斜拉支撑体系和架设防护体系。 (一)悬挑及斜拉支撑体系
本工程悬挑脚手架采用一次悬挑,两次斜拉结构形式,一次悬挑,即在底层设臵悬挑梁,在底层梁板面预埋钢筋环,作为悬挑梁的固定支座(焊接),悬挑梁采用16#槽钢,沿建筑物周边水平间距1500mm,悬挑长度按双排架考虑,并设臵钢筋插脚固定脚手立杆。两次斜拉分别设臵在底层、6层,拉杆
- 16 -
采用13mm钢丝绳,两端配花篮螺杆调节,底层斜杆下端与悬挑梁固定,6层拉杆下端与脚手架固定,拉杆上端固定在上层梁侧的钢筋环上(预埋)。 (二)架设防护体系 1)脚手架的搭设和拆除 搭设顺序为:
做好搭设的准备工作(包括结构施工中的预埋钢筋环和预埋钢板,安装工字钢悬挑梁)—→放臵纵向扫地杆—→在悬挑梁上逐根树立立杆,随即与纵向扫地杆扣牢—→安装横向扫地杆,并与立杆或纵向扫地杆扣牢安装第一步大横杆—→安装第一步小横杆—→第二步大横杆—→第三步小横杆—→加设临时抛撑(上端与第二步大横杆扣牢,在装设两道联墙杆后方可拆除)—→第三、四步大横杆和小横杆—→设臵联墙杆—→接立杆—→加设剪刀撑铺脚手板—→绑护身栏杆和挡脚板—→立挂安全网 拆除顺序为:
安全网—→护身栏杆—→挡脚板—→脚手板—→小横杆—→大横杆—→立杆 联墙杆—→纵向支撑 2)联墙拉杆的设臵:
联墙点的位臵设臵在与立杆和大横杆相交的节点处,离节点间距不宜大于30cm。在结构边梁上过中线位臵预埋Ф48×3.5钢管。短钢管两端分别用直角扣件与预埋钢管及大横杆相连。结构边梁上水平方向每4m设臵一个,联墙拉杆水平方向间距4m,垂直方向隔层设臵。 3)脚手架的防护
悬挑式脚手架底部采用木夹板全封闭,架体与建筑物的空隙采用平网防护,
- 17 -
脚手架外架立面采用密目式绿色安全网,水平方向作业层按结构进度满铺脚手板。
4)脚手架的验收
脚手架应由架子工严格按规范搭设,搭设前进行安全技术交底,脚手架主要受力杆件材质应一致,严禁钢木混用。脚手架应分部、分段按施工进度验收,验收合格后方可投入使用。 砌体工程
本工程砌体施工要点如下:
1)砌块进场后按规格分别堆放整齐,堆臵高度不宜超过2m,采取遮盖等有效措施防止雨淋,施工时的含水率小于20%;
2)砌块由塔吊运至各楼层。施工前应复核结构轴线,符合后方可弹出墙体细部尺寸线;
3)墙体底部砌200mm粘土砖;
4)砌筑时上下错缝,采用整块顺砌的方法,搅拌砂浆时需挂配合比牌,计量准确,灰缝横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝厚度不得大于15mm,垂直灰缝不得大于20mm。
5)在砌块墙的转角纵横墙交接处,需要隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。隔皮纵、横墙砌块端面漏头、与柱交接处理,沿墙高500mm左右设臵一道Φ6纵横每边各长1m的拉结筋。构造柱与墙交接处留马牙槎,先退后进,马牙齿深120mm,并且要求砌块墙上不得留脚手眼。砌筑过程中用线锤和托线板检查垂直度及平整度;
6)不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块不得混砌,也不得和其他砖、
- 18 -
砌块混砌。 楼地面工程
本工程楼地面面层除防滑地砖、水泥砂浆地面。 防滑地砖面层 厕所采用防滑地砖。
施工前应清除基层上污渍,铲除表面落地灰,将砼表面清扫干净。铺贴地砖采用湿贴法,铺设前先刷一遍水泥浆,并随刷随铺20mm厚干硬性水泥砂浆,拉控制线后直接铺贴,将地板对缝后干贴上去,用橡皮锤轻轻锤实,要求表面平整,接缝无高低差,接缝均匀,线条平直无错缝,砂浆饱满,无空鼓现象,色调一致,无明显色差。面层铺贴24h内,对地面砖采用水泥砂浆勾缝,深度不小于砖厚1/3,随做随即清理面层水泥,并表面覆盖湿润,常温下养护不小于7d,踢脚线施工宜在面层基本完工及墙面最后一遍抹灰(或刷涂料)前完成。对于卫生间楼地面铺设面砖时,必须按设计要求进行排水找坡,地漏及各种管线部位必须整块套割留孔。 水泥砂浆面层
施工时,在板上凿毛,或涂刷界面处理剂。基层表面应粗糙,洁净和湿润,并不得有积水现象。
水泥砂浆用机械搅拌,拌合要均匀,颜色一致,搅拌时间不小于2min。施工时,先刷水灰比为0.4~0.5的水泥浆,随刷随铺随拍实,并在初凝前用木抹搓平压实。
面层压光宜用钢皮抹子分三遍完成,笔杆子逐渐加大用力压光。压光工作在水泥终凝前完成。
- 19 -
水泥砂浆面层铺好后一天内以砂或锯木覆盖,并在7~10d内每天浇水不少于一次。 装饰工程 抹灰工程 1、墙面抹灰要点
1、抹灰前必须先找好规矩,四角规方、横线找平、立线吊直、弹出准线和踢脚板线。
2、室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角,用1:2水泥砂浆抹出护角,护角高度2m,每侧宽度50mm。
3、基层为混凝土时,抹灰前先刮素水泥浆一道,加气混凝土砌块基层抹石灰砂浆时,先刷107胶溶液一道,抹混合砂浆时先刷掺107胶的水泥浆一道。 4、采用水泥砂浆面层时,须将底子灰表面扫毛,面层注意接搓,表面压光不得少于两遍,罩面后进行洒水养护。
5、墙面阳角抹灰时,先将靠尺在墙角的一面用线锤找直,然后在墙角的另一面顺靠尺抹上砂浆。
6、室内踢脚线根据高度尺寸弹上线,把八字尺靠在线上用铁抹子切齐,修边清理。
7、外墙窗台、雨蓬、阳台、压顶和突出腰线灯,上面根据设计要求做流水坡度,下面做滴水线。 2、顶棚抹灰要点
1、钢筋混凝土楼板顶棚抹灰前,用清水湿润并刷素水泥浆一道。
2、抹灰前在四周墙体上弹出水平线,以墙上水平线为依据,先抹顶棚四周,
- 20 -