4 5 母线及各负荷无接地现象,刀闸、母线、电缆无过热现象,电缆头无绝缘层老化、脱落现象; 配电室内照配电室内照明完好,配电柜封闭门均明、轴抽风机 在关闭位置,室内无异常音响及异味轴抽风机投停正常; 母线及各负荷
#3、4机巡检标准
1 发 变 组 控 制 参数 检查并记录以下表计: 1.发电机定子电压为20KV±5%(19~21KV); 2.发电机定子电流为10189±5%(9679.55~10698.45A); 3.发电机定子三相不平蘅电流之差不得大于额定值的10%,即1019A; 4.发电机、系统周波为50HZ±0.2Hz; 5.励磁变高压侧电流不超过87A 6.CS发电机有功负荷根据调度下达的曲线发变组控执行; 制 7. 发电机无功负荷根据系统电压及时调整; 8. 励磁变低压侧电流不超过1882A、电压不超过920V; 9.转子电流不超过2000A; 10. 转子的励磁电压不超过418V; 11..主变上层油温不超过55℃;最高不超过85℃; 12. #1#2机直流母线电压表231V ~235V范围; 13、以上各数值指示无摆动及其它异常现象。 DCS各开3.检查DCS各开关位置指示正确; 关把手位4.指示信号指示正确,符合运行方式。 置,指示灯 声光报警检查声光报警装置试验完好无动作信号及装置 光字牌。 2 3
4 DCS厂用控制参数 DCS 厂用指示 5 6 DCS各开关、厂用切换装置位置,指示灯 发电机、励磁机温度巡测仪 检查并记录以下表计: 7.#3高厂变高压侧电流不超1155A; 8.#3高厂变低压侧电流不超过2291A; 3. 高厂变低压侧A、B分支电压不超5.7~6.6KV; 4. 高厂变有功功率不超过25000KVA; 5. 高厂变、启备变上层油温不超过55℃;最高不超过95℃; 6. 6KV母线电压不超5.7~6.6KV; 7.启备变高压侧电流不超111.6A; 8. 启备变高压侧电流不超2291.1A 8. #3#4低厂变高压侧电流不超146.6A,; 9. #3#4 低厂变低压侧电流之和不超过2309A; 10.#1#2低公变高压侧电流不超91。6A; 11.照明变低压侧电流不超过909A; 12. 380V母线电压在361V~418V范围; 13.UPS输出电压为220V; 1.DCS各开关、用快切换装置位置指示正确; 2.指示正确,符合运行方式。 7 8 9 10 继保室 1.定子端部温度不超过80℃; 2.定子铁芯齿、轭部温度不超过120℃; 3.定子线圈温度不超过90℃; 4.定子线圈出水温度不超过80℃; 5.定子线圈进水温度应在30~40℃; 6.定子线棒层间最高与最低温差不超过8℃; 7.发电机进风温度不超过40℃。 1.检查保护压板投退位置正确、保护无掉牌,插件板无异常信号或动作出口信号灯保护柜、 未亮且运行正常。 2.检查保护装置电源指示灯正常,装置无异常声音、无异常气味。 检查位置指示灯、电压指示灯应亮,其指保护柜指示的运行状态与运行方式相符,接点状态示灯 与运行方式相符。 插件板、检查各插件板、端子排无断线或放电现象。 端子排 各保护柜检查各保护柜内继电器外壳的铅封、玻璃内继电器完好,接点无抖动、发热、断线、放电现外壳 象,其接点运行状态与运行方式相符合。
11 220V直流屏 1 发电机、励磁机 发电机本体 2 整流柜 整流柜及灭磁开关 3 发电机#3、4发电机PT、中性PT中性点点PT、 封PT 封闭母闭母线、线 整流变 检查220V集控直流屏两路电源正常,各表计、位置指示灯正常、无异常信号报警,接线无断线、发热或放电现象;控制电压在220~230V范围。 1.检查发电机运转正常、无局部过热、异常音响现象; 10. 检查发电机接线牢固、无短路接地、振动现象,及进水温度40℃-50℃范围;出水最高温度不超过80℃、进出风温度46℃-48℃范围; 11. 检查发电机内冷水系统、无渗漏现象,定子进水压力0.15-0.20Mpa,最高不超过0.30Mpa;转子进水压力0.20Mpa,最高不超过0..5Mpa;定子端部进水压力0.2-0.3Mpa 12. 检查接地检测碳刷各部完好无断线、放电等现象符合运行条件; 13. 检查周围无妨碍运行之杂物。 14. 检查发电机励磁系统碳刷无过短、且过短碳刷不超过碳刷总数的1/3,碳刷各部完好接线牢固、无断线、放电等现象;窥视孔玻璃完好且清洁,柜内照明完好开关正常; 15. 检查励磁系统设备各部完好、接线牢固、无短路接地现象; 16. 检查空冷器投运正常无渗漏现象; 10.检查绝缘检测装置各部完好符合运行条件。 1.检查整流柜各与运行方式相符合,且无异常信号; 2.开关、地面清洁,柜门已关闭,室内照明完好;室内温度为18℃不超过25℃ 1.检查发电机PT、中性点PT、 封闭母线、整流变无振动、无异常音响现象,柜门关好; 2.检查发电机封闭母线外壳温度不超过60℃; 3.检查发电机PT中性点PT 封闭母线微正压装置运行正常; 4.检查各PT柜门关好中性点接地刀闸执行机构无松动。 5.检查发电机绝缘过热装置各部完好无异常音响;
1 2 3 4 5 6 7 直 流 系 统 直流屏及母线 各表计 指示灯 检查直流屏及母线接线无松动、断线、异音和过热现象。 检查各表计指示正确 指示灯与实际运行方式相符。 直流系统直流系统绝缘良好,无接地信号。 绝缘 母线电压 母线电压在额定231V-235V范围内。 刀闸及小开关 可控硅整流装置各元件 室内照明、空调、风机 熔断器完好、刀闸及小开关的位置与实际运行方式相符。 可控硅整流装置各元件无过热,接线无松动或断线,装置指示灯正常,各表计指示正确,装置输出电压、电流稳定。 室内照明完好,空调、风机投停正常。 8 1 2 3 UPS 4 1 2 380V 配 电 室 1.输入电压:340V~440V范围内; UPS电源2.输入频率:50±3HZ范围内; 装置盘面3. 输出电压:220V±2%范围内; 电压、电4.输出电流:不超过364A; 流、频率 5.蓄电池额定电压:220V; 6. 蓄电池单瓶电压:12V。 装置各元装置各元件无过热,异常音响、接线无松件 动或断线,装置指示灯指示正常。 电源各开装置电源各开关、刀闸及各负荷开关合、关、刀闸分正确符合正常运行方式。开关、地面清及各开关洁,柜门已关闭,室内照明完好, 及室内柜门 两路备用两路备用电源均在热备用状态。 电源 母线PT母线PT电压表指示正常,PT一、二次开检查 关完好。 各电源及各电源及负荷开关、刀闸运行正常,指示负荷开灯指示正确,符合运行方式的要求。 关、刀闸
3 4 5 6 母线及各负荷 开关柜保护压板 变压器 7 1 柴油机 配 电 室 2 3 4 5 6 7 开关、地面清洁,柜门已关闭,室内照明完好, 蓄电池运行良好无异音、异味,电压在25V~30V;冷却水温不低于189~2090F柴油机的(870C~980C)、不高于2200F(1040C);且蓄电池、水位指示正常。机油温度在400C以上不超机油、冷过1300C,油位指示正常;柴油油箱油位在却水 2/3左右,油管道阀门开闭位置正确且无泄漏 检查保护装置电源指示灯正常;检查位置柴油机 指示、其指示的状态与方式相符,接点状态与方式相符。 各电源负各电源及负荷开关、刀闸运行正常,符合荷开关、运行方式的要求。 刀闸 母线及各母线及各负荷无接地现象,刀闸、母线、负荷 电缆无过热现象,电缆头无绝缘层老化、脱落现象。 开关柜保开关柜保护压板投退正确符合运行方式的护压板 要求。 配电室内配电室内照明完好,配电柜封闭门均在关照明、新闭位置,室内无异常音响及异味新风机组风机组及及轴抽风机投停正常。 轴抽风机 开关、地面清洁,柜门已关闭,室内照明 完好, 配电室内照明新风机组及轴抽风机 母线及各负荷无接地现象,刀闸、母线、电缆无过热现象,电缆头无绝缘层老化、脱落现象。 开关柜保护压板投退正确符合运行方式的要求。 变压器运行良好无异音、异味,温度巡测仪运行良好,温升不超过1000C,温度不超过1300C超过900C强冷装置应自启 配电室内照明完好,新风机组及轴抽风机按规定投停正常,PC柜各负荷电源柜门关好。母线电压在361V~418V范围。