为了加强电磁流量计的点检工作,及时发现和处理设备隐患,减少停表时间,保证正常生产,特制定本规程。
一、点检的要求
(一)点检的一般要求
1、应列出在维护范围内重点设备、设备的重点部位及点检内容。
2、设备运行中发生故障,遇到问题除及时调整(或处理)外,须增加对发生过故障的部位点检次数。 3、点检记录、点检作业卡
(1)点检结果正常时,认真填写好;点检发现问题(故障)时,要详细写,必须写明故障原因、采取的措施,并及时汇报调度室。
(2)如果问题(故障)已经被完全处理好,要记录处理过程和处理结果,及时汇报调度室。并签字。 (二)定期点检要求 1、制定定期点检计划
根据日常点检结果确定设备一般性缺陷,结合现场定修,提出定期点检计划。 2、实施定修计划,制定备品备件计划 (三)年修点检要求
1、利用年修时间,把平时设备运行时(日常点检和定期点检)无法点检、检查的设备全面点检、检查一次,对有问题的设备及时检修或更换。
2、根据日常点检和定期点检发现的且无法处理的问题,要在年修期间处理。 3、更换易损件。
二、点检员须知: 1.技术性能:
基本误差:+/-0.5% 2.规格:
(1)流速范围:0.3~1.0m/s至1.0~9.999m/s (2)输出信号:4~20mA/DC (3)供电电源:220V/AC (4)电源频率:50HZ
(5)环境温度:-25~60℃ (6)相对湿度:5~100%
(7)液体电导率:300μs/m (8)脉冲输出:0~17Hz 三、日常点检:
⒈整机是否清洁、环境是否符合要求。 ⒉通过显示或记录分析测量系统是否正常。 ⒊紧固件应不松动、不错位。
⒋检查连接管路、表体应无泄露、损坏、腐蚀。 5.检查接线端子是否牢固。 6.检查仪表线路是否整齐。
7.线路标号应齐全、清晰、准确。 8.检查铭牌、标识是否符合要求。
9.说明书、系统原理图、接线图、修改记录应完整准确。
10.填写点检记录、点检作业卡。发生故障时、写清故障原因、处理方法和更换零部件名称。 四、定期点检
1.结合现场定修,按日常点检结果,消除设备隐患。
2.对仪表阻尼进行调整。 3.对仪表零点进行调整。
4.按周期校准计划进行校准。
5.仪表输出与相关仪表的关系是否正常。 五、年修点检:
1.按日常点检、定修点检结果,消除设备隐患。 2.清洗传感器、转换器内外灰、污垢等。 3.清洗传感器电极。
4.检查个插件的接触情况,保证接触可靠。 5.检查并拧紧各紧固件。 6.检查导线是否断裂。 7.进行校准。