好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气仪表施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气施工方案 (1)施工重点

?防爆电器的检验、正确地安装和保护,确保电气系统的防爆功能安全、可靠是电气施

工中的一个重点。

?施工周期上,电气专业需和安装、土建专业严密配合,保证工期和质量。

(2)电气工程施工程序见下图

图:电气工程施工程序

配合系统联调 电缆接线,单体调试 电气安装 电缆敷设 电缆沟回填 电仪支架预制 电仪接地埋设、电缆沟开挖 工程开工 施工准备 (3)电缆保护管敷设

? 电气配管敷设前,有关人员应与设备、结构等专业进行详细图纸会审,了解建筑的

布置情况,以及电气配管是否与安装专业设备、管道、结构等位置相矛盾,以免施工后产生矛盾,造成返工。 ?电缆保护管施工技术措施

(a)保护管加工前,必须对其外观、质量进行检查,不合格的产品不得用于施工。 (b)电缆管应安装牢固,电缆管支持点间的距离,当无设计规定时,不宜超过3米。 (c)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显着的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外

径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许半径,电缆管内径与电缆外径之比不得小于。

(d) 每根电缆管不应超过三个弯,直角弯不允许多于两个。镀锌钢管明敷时,要平

行安装,排列整齐,且弯曲度一致,管口平齐。如果明敷的电缆管较长或弯头多于两个时,应采用过渡箱连接。

(e)电缆敷设前钢管上的接地端子等应焊接完成,并进行复核以避免遗漏,严禁在

内含电缆的钢管上焊接。

(4) 电缆敷设及校接线 ? 敷设准备

(a) 审核图纸,根据电气设备位置图,校核电缆一览表的每一根电缆的型号、电压等级、芯数、始、终端,并编制电缆敷设表。

(b)敷设电缆前,要对电缆进行检查,检查项目包括:电缆外观检查(电缆型号、规格、电压等级等),电缆绝缘是否符合要求。 ? 敷设要求

(a)电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。 (b)直埋电缆距离地面不应小于米,在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下

建筑物处,应采取保护措施。

(c)直埋电缆的上下部应铺以不小于100毫米厚的软土或沙层,并加盖保护,其覆

盖宽度应超过电缆两侧各50毫米,保护板可采用混凝土板或砖块。软土或沙子中不应有石块等硬物。

(d)电缆进入电缆沟、建筑物、盘柜以及穿入保护管时,出入口应封闭。 (e)电缆敷设完毕后,应及时清除杂物,盖好盖板。

(f)电缆进入竖井、建筑物、盘柜以及电缆管处要进行防火封堵,防火涂料的粉刷

及防火盖板的安装要符合设计及规范要求,做到密实、平整、美观。

(5) 电缆头制作、电缆校接线

?电缆头制作技术措施与要求

电缆头制作,应由经过培训的熟悉工艺的人员进行,并严格遵守制作工艺规程。 ? 制作电缆终端时,剥切电缆不应损伤线芯和保留的绝缘层。附加绝缘的包绕、装配、

热缩等清洁。

(6)盘、柜内二次回路接线技术要求

① 接线前,必须核对设计院出的施工图纸和厂家随机的图纸,如发现两份图纸不一

致,要及时提出,保证接线正确。

② 导线与电气元件之间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。 ③ 配线应整齐、美观,导线绝缘应良好,无损伤,盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。

④ 电缆芯线和所配导线的端部均应标明回路编号,编号应正确。 ⑤ 盘、柜及电缆管道安装完毕后,应作好封堵。 (7) 接地工程

? 施工程序

接地电阻测试 施工准备 划线 土方开挖 接地线、极安装 回填 ? 接地极及接地线安装

接地极的顶部深度应不小于设计深度,接地级的间距应不小与其长度的2倍

? 回填

地下接地施工完毕后,要及时进行土方回填,回填的土方内不应含有石块等硬物,不能采用冻土回填,回填后要逐层夯实。

④ 测量接地系统的阻抗值和接地系统的完整性

接地工程施工完成后,测量接地系统的阻抗值应符合设计要求。对照施工图纸复检接地点的连接是否有遗漏,如有应及时补齐。 (8)调试

按照图纸或业主要求调试设备,达到设计目的。

本工程仪表安装调试工作内容为:一区和二区内仪表电缆敷设及校接线、仪表电缆保护管的敷设、仪表单体调试及安装等。 仪表工程施工工序见图

配合系统联调 电缆接线,单体调试 仪表安装 控制电缆敷设 电缆沟回填 仪表拆卸 电仪支架预制 电仪接地埋设 工程开工 施工准备 2、 施工准备 施工技术准备

(1) 技术员应参加由建设单位、监理组织的设计交底。

(2) 技术人员在熟悉工程设计文件后,提请项目总工程师组织专业图纸会审。 (3) 施工图纸会审后,技术负责人应将存在问题整理成文件报送建设单位、监理,并存档备查。

(4) 设计技术交底和施工图会审后,应编制施工方案。 (5) 仪表施工前,应对施工人员进行技术交底。 施工现场准备

(1) 仪表工程施工应有预制场地。

(2) 临时设施和场地应道路畅通、运输方便。 仪表设备及材料的检验和保管

⑴ 仪表设备及材料到达现场后,应进行检验或验证。开箱检验应在制造厂代表在场的情况下,会同监理、建设单位代表共同进行,检验后应签署检验记录。

⑵ 对仪表设备及材料的开箱检查和外观检查应符合下列要求: ① 包装及密封良好;

② 型号、规格、材质和数量与装箱单及设计文件的要求一致,且无残损和短缺; ③ 铭牌标志、附件、备件齐全; ④ 产品的技术文件和质量证明文件齐全; ⑤ 做好检查记录。

⑶ 仪表设备及材料验收后,应按其要求的保管条件分区、分类保管,其标识应明显清晰。材质为不锈钢和有色金属的材料,不得与碳素钢接触。 接地系统的连线应采用铜芯绝缘电缆,并应采用镀锌螺栓紧固。

(1) 工作地域保护地应分别由各自的接地支线引至相应的接地汇流排。 (2) 不同功能的接地汇流排引标识明显。

(3) 系统上电前必须组织各方,对接地系统进行测试,合格后方可上电。 电缆敷设、校接线

(1) 电缆敷设前应进行下列检查:

电气仪表施工方案

电气施工方案(1)施工重点?防爆电器的检验、正确地安装和保护,确保电气系统的防爆功能安全、可靠是电气施工中的一个重点。?施工周期上,电气专业需和安装、土建专业严密配合,保证工期和质量。(2)电气工程施工程序见下图图:电气工程施工程序
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9p24b6exih3x5if1klmb9gaib47veh009o3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享