燃气事故应急处理操作规程
一、压缩机事故应急处理操作规程
(一)压缩机顶缸破坏后导致气体大量泄漏; 1、迅速按停止键停车;
2、迅速关断压缩机进、出口阀门,切断气来源; 3、禁止作业,熄灭一切火种,待气散尽后,进行修复; (二)压缩机顶缸破坏后导致气体大量泄漏,并引发火灾; 1、迅速撤离机房,免遭火烧,关断总路电源;
2、迅速关闭贮罐区紧急切断阀,切断气源;迅速关闭槽车紧急切断阀和站内装卸口气相阀门,拆除软管和接地线,迅速将槽车开出站;
3、用灭火器扑灭火灾,用消防水枪射水躯散气及冷却机器; 4、同时报“119”火警。
二、槽车装卸车事故应急处理操作规程
(一)发现异常情况,必须立即停止装卸车作业;
(二)立即关断槽车气相紧急切断阀和气站有关阀门,切断气源; (三)如果发现大量泄气,应立即报警“119”和切断火源、热源; (四)如果因泄气发生火灾,在保证人员安全前提下,应设法切断气源,用灭火器扑火,用消防水冷却槽车和储罐,控制事故进扩大。
三、加气机事故应急处理操作规程
(一)发现异常情况,必须立即停止加气作业;并立即关闭加气机、贮气瓶阀及加气管阀;
(二)如果发现大量泄气,应立即报警“119”,并切断火源热源; (三)如果因泄气发生火灾,在保证人员安全的前提下,应设法切断气源,用灭火器扑火,用消防水冷却加气机等储气设施,防止事故进一步扩大。
四、管道事故应急处理操作规程
— 1 —
(一)当管道因腐蚀穿孔发生严重泄漏时,应立即关闭相应阀门,部署警戒线,严禁烟火,制定抢修方案,随时监测燃气浓度,挖出漏气管段并进行抢修(打卡子、带压封堵、补焊、换管等);
(二)当管道因断裂产生大量燃气泄漏时,应立即关闭相应阀门,部署警戒线,严禁烟火,制定抢修方案,随时监测燃气浓度,挖出断裂管段并进行抢修(置换、换管);
(三)如果发现大量泄气,应立即报警“119”和切断火源、热源; (四)如果因泄气发生火灾,在保证人员安全的前提下,应设法切断气源,用灭火器扑火,用消防水冷却槽车和储罐,控制事故进扩大。
五、储气瓶事故应急处理操作规程
(一)当储气瓶发生燃气泄漏时,应立即关闭站外进出口阀门、储气瓶嘴处所有阀门,切断电源,随时监测站内燃气浓度,严格按操作规程抢修,同时采取临时供气措施;
(二)因储气瓶漏气而发生火灾时,应立即切断电源,控制有关阀门(站外进出口阀门与储气瓶嘴处所有阀门)降压灭火。并随时监测调压站内燃气浓度,查明事故原因,严格按操作规程进行抢修,并采取临时供气措施。
— 2 —
燃气事故应急处理操作规程
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)