好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

HONEYWELL系统故障处理问答

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

HONEYWELL系统故障处理问答

1、在LCN的操作画面上LCN电缆出现SUSPECT或ISOLATE黄色闪烁试分析故障产生的原因及处理方法?+ d. N$ Y2 V0 q1 n( o7 Q 参考答案:8 ]$ Y; F. \\6 A1 `' j3 w9 k4 u% Y! C —现象

·SUSPECT:挂起。本条网络不能正常工作,变成黄色闪烁5 X! v+ k. N+ y2 d —单条故障

·不影响LCN网络的通讯。但一条网长期故障,可能造成一个NIM FAIL, b; a6 y, @/ S6 C\

—两条同时故障) J, Y# p$ x4 |! \\5 U. x) P

·影响LCN网络的通讯。操作人员无法看到数据以及操作 原因1 G# W. s# Z9 E1 f+ e( |% @0 q

·连接不到位、接触不良、电缆受力! r# D- r5 q8 m' t0 G- _

·LCN电缆连接故障:断线、电缆接头松动、电缆芯接触不良等3 c0 j6 l; {0 l5 h+ z ·终端电阻故障:(电阻变大或变小)积灰等7 Y* g @0 i0 s$ ~) o ·MAU故障:通常是两条缆交替出现故障。- x0 I7 H! \\$ t- Q ·LCN I/O板故障:反映在某台LCN设备上

·LCN电缆敷设有问题:尽量避免与220VAC混铺 H+ C1 k& o: q: n) p( v' c ·外界强噪音干扰:接地一般对LCN影响不大: C1 V\ ·LCN电缆不符合要求:一般不要自己去做9 f8 M\

·LCN电缆长度不符合要求:主要考虑总长度不可接近300m/LCN 诊断方法LCN DIAG + M2 y0 x$ O4 ^! f1 b4 H7 [( g

·可以借助LCN DIAG工具,辅助查找故障点的位置

—处理方法

·根据上述不同原因进行处理 LCN网络隔离ISOLATE

—产生原因:在某一点或多点处,A/B缆同时断开或通讯故障,使得通讯故障,形成多个通讯环

—现象:在系统画面上一些设备ISOLATE,某些设备间无法正常通讯,电缆修复后不能自动消除 1 c2 N% t0 [3 w —处理方法: . f5 w# ?1 R/ J: _

·首先判断整条网络分成几个通讯环,每个环中包含哪些设备5 S$ s. q2 G2 v4 [

·找出最重要设备所在的通讯环路,以这个环为主环,见其他设备重新启动,加入到这个环路中,可使用LOAD ISOL命令 状态恢复

·网络通讯正常后,LCN电缆状态不能马上恢复至OK状态

·系统需要反复对通讯状态进行确认,约2分钟后恢复至OK状态/ n5 p# R' a' _2 S) n ·未恢复至OK状态时,可尝试手动切换电缆,可切换则正常( }: U$ S: o8 K. `2 s i

2、在UCN的操作画面上UCN电缆出现故障分析故障产生的原因及处理方法? 参考答案:& y) W. z! t- X% F6 U ? ~ v& j\

现象) J9 a2 K7 b3 ]/ }- u\ —单条故障

—二条同时故障 ?# X7 D5 ~5 v i\ 原因

—连接故障; l% u& A* ~7 ^& x

— UCN电缆故障3 f6 P9 |9 _2 Z R8 w$ C, ` —终端电阻故障( r% A# g9 S; y5 m+ P — TAP故障

— NIM Modem板故障

— HPM UCN Interface卡板故障% _- Q3 A) N; a' w — UCN电缆敷设9 W4 M& h# b0 `\ —强噪音* Z2 N( `4 I' B- t3 \\# e- F — UCN电缆不规格

— UCN电缆长度 * v3 v0 C6 c$ P ? K\

诊断方法; f* i6 o6 ^0 Q# S

— UCN Cable Status工具 ? X2 Q% a- w, a: C* r4 L 处理方法

—根据故障现象处理 3、在UCN的操作画面一个HPMM 出现FAIL或 PARTFAIL分析故障产生的原因?6 E- q6 {( _$ h1 c

参考答案: 原因 : ?

Communication / Control card fault 0 [2 [* H' {, U: O' e\

通讯/控制卡故障 ?

I/O link interface card fault 3 Q J1 J; l! `7 E. Y& }6 W I/O link 接口卡故障 ( p% P6 U1 ?* e( Q

该故障将导致控制器失去控制功能,但可以进行系统浏览。, `) u( P3 {9 Q PARTFAIL或PF-IDLE1 O2 Q7 {& S) y2 g- G7 J9 z) i

说明HPM(或HPMM)部分硬件故障 4 R\ 原因: ?

HPMM SOFT

FAILURE ' k& z7 Q Y$ m

HPMM 有软故障8 M- t7 p/ A4 W: ~% e' t9 ?: R* Z ? c4 {5 S$ Z5 S( L IOP HARD FAILURE

IOP 有硬故障 ?

IOP SOFT FAILURE 4 D2 |. p! G5 d IOP有软故障

部分硬件故障系统可以进行连续控制 . u+ `3 y2 _\

4、在US站的CRT上,调不出任何画面应如何处理?5 ^/ d- F- q- Q. s8 [, ~ ? 参考答案:5 L# z\

?????????????????????????????检查一下亮度: V\ ??

在其它US站上检查一下维护信息 ??

检查一下电源的保险丝 [3 o4 v: [\

5、US操作站触摸屏功能失灵应如何处理? b/ \\- _' |: f) D: J; g 参考答案:5 q% }0 G. T2 @4 d ??

查找一下本站的维护信息

?????????????????????????????验证一下操作员键盘是否好用. q5 m6 e2 ?) T5 E ??

除尘检查一下接线端子- }& { C7 ~) ]% K ??

更换触摸屏接口板+ i2 V9 \\/ g9 u& @! n' Q

6、在正常生产时,因某种原因造成DCS瞬时掉电(约几分钟)应如何迅速恢复DCS系统?0 |$ J# s* s! |7 C/ v 参考答案:0 ?0 b1 m\ ??

用快速启动盘装载一个US站

?????????????????????????????装载NIM: [; a$ o* W2 w# T& K; j! f; @

???????????????????????支持HM自启动# }$ v4 j, O0 W! Y) c ??

装载其它US站- L7 d$ {7 E, T. V3 u' y0 ^

7、在正常操作时,操作站上部分流程图画面丢失,应如何处理? 参考答案:

该现象说明HM有故障,不能从HM上调出更多的流程图画面

??

更换主板K2LCN或K4LCN板 ??

更换功能板SPC- V; N; G1 Q& s4 a( c, e% q# o2 _& @

????????????????????????????????更换硬盘并重新做HM初始化

??????????????????????????对HM做同步处理: V; ?! Y6 w @+ Y- U

8、当启动某块IOP时,IOP仍然处于IDLE状态并出现错误提示:DB INVALID。请说明原因,如何处理?7 @0 @, h( B) L\ 参考答案:

当IOP上电时,自动地从PROM中装载一个空的数据库,这个数据库被认为是无效的数据库。为了安全原因,当一个IOP有无效的数据库(INVALID DB)时,这个IOP不能启动,也不能保存数据库。- i1 _/ Y- r) v/ j# v ??

恢复(RESTORE)IOP的组态数据库9 _% q\ ???????????????????????????????????

如果没有建立组态数据库文件,通过运行状态使数据库有效 9、如果HPMM发生故障,通讯/控制卡上的4位故障诊断显示错误码和附加信息,按诊断显示按钮(打开卡上的中间部位的前盖),可连续显示错误信息。请说出这些信息的代码和含义?FXXX [% } k( W# Y S$ r1 l COMM, S8 R, f2 I\

XXXX CNTL XXXX8 }9 D& _* N$ K: K 参考答案:- A; q- U6 u l\ FXXX

硬件故障(XXX=卡件箱号,UCN节点号); COMM

下一个值是通讯处理器硬件故障代码; XXXX7 V# J# O0 A7 j4 ?. f

通讯处理器硬件故障代码; CNTL

下一个值是控制处理器硬件故障代码;: I r/ D. M\ XXXX

控制处理器硬件故障代码;% B- p' I, }9 ?% j

10、在现场维护过程中经常由于噪声数的上升而导致UCN A/B缆故障,试分析噪声数产生的原因? 参考答案: ??

UCN网络有通讯故障2 w2 Q2 e+ e1 c! n1 F ??

系统接地问题* \\/ ?6 }8 u! j6 F6 }: J ??

周围有电磁干扰

????????????????????

附近有噪声源. s+ n$ G; v6 T$ L5 i' I

11、TDC3000系统中启动IOP处于IDLE状态,并出现错误指示该如何处理?3 m9 L0 p6 n: |, W( S3 I5 g

参考答案:8 g2 j8 ~/ ^0 v) j7 ~

当IOP上电时,自动的从PROM中装载一个空的数据库,这个数据库被认为是无效的数据库,为了安全原因当一个IOP有无效的数据库时,这个IOP不能启动,也不能保存数据库,为了使数据库有效可使用下列方法:恢复RESTORE,IOP的组态数据库DE-INVALID—>LOAD/SAVE RESTORE—>RESTORE DATA—>ENTER—>DEFAULT SOURCE—>EXCECUTE COMMAND—>DEFAULT SOURCE—>EXECUTE COMMAND 7 P$ T( u5 F! E+ Y6 ]- ~

12、TDC3000系统LCN/UCN电缆不能切换,如何处理? e1 V$ [) H4 Y- t0 F 参考答案:

1. 检查系统接地是否负荷要求。2. 紧固电缆连接进行重连或更换电缆。) n$ x0 O2 L. S* l

13、TDC3000系统操作人员看不到历史趋势,分析原因及解决办法? 参考答案:

1. 查看采集功能有没有在ENABLE位置,如果没有,选择ENABLE 功能。2.查看硬件,查看硬件是否有损坏:包括硬盘驱动器、SPC卡、SPC I/O卡、K4LCN板,查看是否有坏的卡件,有则更换。3. 检查软件,检查连续历史卷中是否有数据错误,如果有的话,可以同步硬盘或格式化硬盘。\ 14、GUS流程图无法正常运行的原因有哪些? 参考答案:

①流程图中所调用的变量不存在或位号错误;

②流程图中所调用的变量已被用户删除后重新加以更改;/ O# {. A) j$ R0 W, E) V ③流程图中编写的SCRIPT语法有误;

④在区域数据库的查找路径中未含有流程图所在的目录;⑤流程图文件未进行有效化处理并存储;

⑥HOPC SERVER 故障. HOPC SERVER是WIN2000或WIN NT与LCN的数据连接软件。

15、在制作FAST启动后后,发现系统无法应用启动盘引导,原因何在? 参考答案:

①: j4 }3 u# x4 I: G

启动盘上未包含LDR文件或未写引导记录(WB);. M! s& V. a. ~. B8 h. w ②

未拷贝系统软件或不完整; ③

未拷贝用户建立的数据库或不完整;3 z; i9 X% L1 d8 D3 ` ④

在区域数据库组态的查询路径表中未包含启动盘路径$F1/$F2; ⑤8 _5 \\( z# |) ~% i. o* x

未拷贝用户建立的NCF和CHECKPOINT文件或不完整.( |+ f! z/ r; `+ ^ 16、系统报警和操作台报警有什么区别?$ g) X. c8 P; H2 { 参考答案:3 l; ^1 }( A& u\

HONEYWELL系统故障处理问答

HONEYWELL系统故障处理问答1、在LCN的操作画面上LCN电缆出现SUSPECT或ISOLATE黄色闪烁试分析故障产生的原因及处理方法?+d.N$Y2V0q1n(o7Q参考答案:8]$Y;F.\\6A1`'j3w9k4u%Y!C—现象·SUSPECT:挂起。本条网络不能正常工作,变成黄色闪烁5X!v+k.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9ozze8pfrg55t2h95zx5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享