好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑电气工程监理实施细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

⑥同一建筑物或建筑群灯具间水平垂直距离不大于45m。

15.对开关、插座、风扇安装的检查,其标准要求应符合下列相关规定:

⑴插座接线与安装:

①单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔接相线,左孔或下孔接零线; ②单相三孔插座,面对插座右孔接相线,左孔接零线。

③单相三孔、三相四孔及三相五孔插座接地(PE)线接在上孔。插座接地端子不与零线端子连接。同一场所三相插座接线相序一致; ④接地线在插座间不串联连接;

⑤潮湿场所用密封型并带保护接地线触头的保安型插座,其高度不低于1.5m;

⑥当接插有触电危险家用电器电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线;

⑦托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所,应选安全型插座,否则安装高度不小于1.8m;

⑧车间及试(实)验室插座高度不小于0.3m;特殊场所暗装插座高度不小于0.15m;同一室内插座安装高度一致;

⑨地插座应选专用型与地面平齐或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。

⑵照明开关安装:

①产品技术指标符合设计要求。开关性能良好,且同一建筑物所用开关应是同一系列产品;

②开关应控制相线,且开关边缘距门框边缘距离为0.15~0.2m,开关距地高度应符合设计要求;

③相同型号并列安装及同一室内开关高度一致,且控制有序不错位。并列安装开关相邻间距不小于20mm;

⑶风扇安装: 吊扇:

①吊扇安装挂钩直径不小于吊扇挂销直径,且不小于8mm,有防振胶垫;

②吊扇安装高度不小于2.5m,同一室内安装高度一致,且控制有序不错位;

③吊扇吊杆与电机间螺纹连接,啮合长度不小于20mm,且防松零件齐全紧固;

④吊扇接线正确,当运转时扇叶无明显颤动和异常声响;且组装时不改变扇叶角度。 壁扇:

①底座安装用膨胀螺栓固定,其数量不少于2个,且直径不小于8mm,固

定牢固可靠;

②壁扇防护罩固定可靠,运转时不明显颤动和异常声响; ③壁扇安装高度为下侧边缘距地不小于1.8m;

④产品涂层完整、表面无划痕,防护罩不变形,无污染。

16.对建筑物照明通电试运行检查,应符合下列规定:

⑴照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致;

⑵开关与灯具控制相序相对应,风扇的转向及调速开关应正常; ⑶公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h; ⑷民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h;

⑸所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态,连续试运行时间内无故障。

17.对接地装置安装检查应符合下列规定:

⑴人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置,必须在地面上按设计要求位置设测试点;

⑵测试接地装置接地电阻必须符合设计要求;

⑶防雷接地的人工接地装置及接地干线埋设:接地装置埋深不小于0.6m;接地干线埋深,经人行通道处不小于1m;

⑷接地模板顶面埋深及模块间距和模块埋设基坑: ①埋深不小于0.6m;

②模块间距不小于模块长度3~5倍; ③模块基坑为模块外行尺寸的1.2~1.4倍;

④接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。

⑸接地模块应集中引线,用干线把模块并联焊接成一个环络,干线采用钢制热镀锌扁钢,引线不少于2处;

⑹接地装置的焊接应采用搭接焊,其长度:

①扁钢与扁钢搭接宽度为扁钢宽度2倍,不少于三面焊; ②圆钢与圆钢搭接为圆钢直径6倍,双面连续焊;

③圆钢与扁钢搭接为圆钢直径6倍,双面连续焊;

④扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表面,上下两侧焊接;

⑤除埋在混凝土的接头外,应有防腐处理。

⑺接地装置材料选用:当设计无要求时,采用钢材热浸镀锌处理,材料最小允许规格和尺寸,按GB50303表24.2.2选用。

18.避雷引下线和变配电室接地干线敷设的检查,应符合下列相关规定:

⑴利用主体内钢筋做防雷引下线,其位置应符合设计要求,且每层选用钢筋上下应一致,并焊接,符合规范要求;

⑵变压器室、高低压开关室内接地线上有不少于2处与接地装置引出干线连接;

⑶当利用金属构件、金属管道做接地线时,应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线;

⑷钢制接地线焊接应符合上述17条⑹款的规定(即GB50303第24.2.条要求);

⑸钢制接地线材料及规格、尺寸应符合GB50303第24.2.2条规定要求; ⑹变配电室内明敷接地干线应满足:

①便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与维修;

②沿墙壁水平敷设时,距地高度250~300mm;与墙壁间隙为10~15mm; ③接地线表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂黄色和绿色相间条纹。

⑺变压器室、高低压配电室接地干线上应设置供临时接地用的接线柱不少于2处;

⑻电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘;

⑼配电间隔和静止补偿装置的栅门及变配电室金属门铰链处接地线应采用编织铜线;

⑽变配电室的避雷器应用最短接地线与接地干线连接;

⑾设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗应符合设计要求,并就近与接地干线连接,且连接处不同金属之间应做防电化腐蚀处理。 19.对接闪器安装检查,其标准应符合下列规定要求:

⑴建筑物顶的避雷针,避雷带等,必须与顶部外露其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接;

⑵避雷针、带等安装的位置应正确,焊缝饱满,螺栓防松零件齐全,焊接位置涂刷防腐油漆;

⑶避雷带固定点设置要求:

①固定点支持件间距均匀,每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直

拉力;

②支持件间距水平直线部分0.5~1.5m;垂直部分1.5~3m;弯曲部分0.3~0.5m;

③避雷带应平正顺直,其高度为100mm。

20.建筑物等电位联结的检查,应满足下列规定标准要求:

⑴等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总

等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。其部位或设施的等位联结及干线或等位箱的布置等均应符合设计要求;

⑵等电位联结的线路最小允许截面为:铜线:干线为16㎜2,支线6㎜2;

钢:干线为50㎜2,支线16㎜2;

⑶需等电位联结的高级装饰金属部件应用专用接线螺栓与等电位联结支线

连接。标识清晰,连接处螺帽紧固,防松部件齐全。

五、监理工作的方法及措施

1.审核专业施工队伍的专业资质和项目负责人及相关人员的岗位资格,特工种操作培训证件,有效并人证相符;

2.审核承包方专业施工技术措施方案(含专项及安全),其三大体系:责任制和施工组织安排、工艺方案等应满足工程标准要求。对存在不完善和缺陷的内容,提出补充和意见,并予复审后予以签许;

3.在第一次工地例会(或另行组织)向承包方进行监理工作交底,(监理工作程序和要求)并各方签字纪要存查;

4.认真执行原材料、半成品和设备、配件及其配套品等的进场报验申报程序制度。监理对入场的物资及时督促承包方自查自检合格,同时填报申报表,并附齐全相关质量证明文件及技术文件资料递呈监理,监理人员及时进行核查;并对

实物进行平行检验。凡所附质量证明不齐或无效以及实物质量检验不合格或证物不符的,一律要求承包方予以补报,对不合格的材料、产品通知其退场。对检查、验符合要求的予以签认,并允许进入工程使用;(含:二次补报的复核合格)

5.对有复试要求的原材料、产品(如:电缆、电线、开关、插座、照明灯具等)在检验合格的基础上,监理人员于现场见证取样,并送试(抽样频次和数量符合规定);待复试报告出来,对二次申报进行复试项目内容和指标审核,合格后同意使用,并予签认;

6.监理人员对本专业施工的部位、工序条件以及予留、予埋工作,经常以巡视方式进行了解和检查,对专业与土建的配合条件、问题及方法、措施进行配合协调,以其方便工作并确保质量;

7.坚持隐蔽工程项目的检查验收申报程序。凡后序工序施工后,前工序质量不便或不能进行验收的工序项目施工完成并自检合格后,必须向监理呈报报验申请表,经监理审核并现场检查验收合格后,予以签字,方可允许下工序作业进入;凡未经报验或检验不合格,不得进行后序施工。对存在问题经整改复查合格,监理同意后,可进行下工序施工;

8.施工过程中,监理经常以巡视方法对施工工艺和过程质量进行督导和把关。发现作业条件影响工程质量以及施工工艺、方法不能保证质量和违规操作的质量、安全行为或问题,予以劝导并制止。并根据具体情况可下达监理通知单,要求其整改,并对结果予以复查,直至合格;

9.各检验批、分项工程质量检查核定,监理在大量巡视检查基础上,经施工方自查、自评填报表格申报后,采用平行检验的方法进行检验,合格后予以签字;对需整改内容在完成后复查至合格,并完善签认手续;

10.对专业分部工程中需现场进行检试验的项目和内容,监理择定条件时机,采取旁站方法进行检验验收。(如:电气设备、电缆、继电保护系统的调整试验;空载和负载的试运行;绝缘电阻、接地电阻、接地导通状态、漏电保护装置和插座接线的正确性等测试)凡经检试验存有问题必须进行整改,并重新检试验,直至合格符合要求;

11.专业分部工程验收质量核定,应在各检验批、分项工程质量核定合格,且经观感质量检查符合要求,并对全部质保资料核查无误后,予以核定签认;

12.对已经检查核定合格的分部工程,及时归整资料,按资料档案规定编目、登录、汇总、归档存查。

建筑电气工程监理实施细则

⑥同一建筑物或建筑群灯具间水平垂直距离不大于45m。15.对开关、插座、风扇安装的检查,其标准要求应符合下列相关规定:⑴插座接线与安装:①单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔接相线,左孔或下孔接零线;②单相三孔插座,面对插座右孔接相线,左孔接零线。③单相三孔
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9oygu3gtjc85bn78arf2570pk9t7uz00b2b
领取福利

微信扫码领取福利