建筑电气工程监理实施细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建筑电气工程监理实施细则(指南)

一、编制依据

1.建设工程相关法律、法规文件; 2.已批准的监理规划,施工组织设计; 3.设计图纸及相关有效变更文件;

4.现行相关规范、规程及技术标准。主要有: ⑴《建设工程监理规范》GB50319-2000; ⑵《天津市建设工程监理规程》DB29-131-2005; ⑶《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; ⑷《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; ⑸《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001; ⑹《住宅建设适用规程》DB29-120-2005;

⑺《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96;GB50255-96;

GB50256-96;GB50257-96。

二、专业工程特点

针对具体工程设计内容编制此部分。

三、监理工作流程

见图1

四、监理工作检查要点及目标值

㈠施工准备(事前控制)

1.检查施工图纸审批情况,学习熟悉设计图纸和设计交底。图纸应经审批合法有效;充分了解及掌握设计内容和要求。并将问题于交底提出,做好记录存查;

2.对安装单位进行监理工作书面交底。应交待监理工作程序和要求,且相关方签知留存备查;

3.审核安装单位及相关人员的资格证件。其单位资质以及项目负责人和特工种岗位证书等均应符合要求,且达到证件真实有效,人证相符;

熟悉图纸 图纸会审和交底 安装单位资质审核 安装技术措施方案审核 相关人员资格证件审核 监理工作交底 进场材料、设备质量证件审核 现场材料、设备检查、验收 复试项目见证取样、送试 复试报告审核 预留预埋检查 隐蔽项目检查验收 检验批检查验收 分项工程质量核定 设备安装检查

现场检验、测试和调试项目见证和旁站 分部工程质保资料检查和核定 分部工程检查验收 资料整理、登目并归档

图1

4.审核安装施工方案。其方案内容,技术、安全措施等应能满足专业施工的需要,并保证质量达标;

5.检查和验收进场材料、设备的质量情况,其质量主要要求和相关指标,应符合下列各相应规定:

⑴主要材料、设备、成品和半成品进场检验合格,且在记录表中给予确认,

方可在施工中应用;

⑵因有异议送有资质试验室进行抽样检测,并出具合格报告才能使用(配

电电线、电缆、照明开关、插座、节能照明光源、灯具及附件要按节能要求进行复试);

⑶进口电气设备、器具,材料应符合规范要求外,还应有商检证明和中文 ⑷高、低压电气设备(成套),如:变压器、箱式变电所、高压电器、电瓷

制品、成套配电柜、控制柜、动力和照明配电箱、不间断电源等,应检查产品合格证、随带技术文件、安全认证资料标志(3C标志)、出厂检验报告、产品型式检验报告,不间断电源还应提供出厂试验记录。其外观应检查:铭牌,附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,接线无脱落,蓄电池柜内电池壳体无损坏、漏油,充油、充气设备无泄露,涂层完整,无明显凹凸缺陷,高压充气设备气压指示正常;

⑸电动机、电加热器、电动执行机构、低压开关设备也应按上述⑷中相关

内容检查,并达标;

⑹对照明灯具及附件进行检查,应具有:合格证、产品检验报告(型式检

验报告)、安全认证资料及标志(3C)、随带技术文件,消防及人防用灯具还应符合专用要求。其外观检查时,成套灯具应现场抽样检测:绝缘电阻值≮2MΩ、;内部接线材料应为铜芯绝缘电线;芯线截面积≮0.5㎜2,绝缘厚度≮0.6mm;

⑺对开关、插座、接线盒、风扇及附件进行检查,应具有:合格证、防爆

产品专用合格证及防爆标志、安全认证资料标志(3C)、产品检验报告。其外观涂层,调速器等附件适配性均应符合设计及规范要求(对产品绝缘材料及阻燃性能有异议时,送有资质试验室检测,并出具报告);对开关、插座电气和机械性能进行现场抽样检测:电气间隙≮3mm;爬电距离≮3mm;绝缘电阻≮5MΩ;

⑻对电线、电缆进行检查,应按批检查合格证。(合格证应有生产许可编号,

按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023.1-5023.7标准生产,产品应有安全认证标志)其外观包装完好,抽检电线绝缘层完整无损,厚度均匀,

电缆无压扁、扭曲、铠装不松卷。耐热,阻燃电线、电缆外护套层有明显标识及制造厂标;

电线、电缆按制造标准现场抽测绝缘层厚度和园形线芯的直径,其线芯直径误差不大于公称直径的1%;常用BV型绝缘电线的绝缘层厚度见下表:

BV型绝缘电线的绝缘层厚度

序号 电线芯线标称截面2积(㎜) 绝缘层厚度规定值(mm) 1 1.5 0.7 2 2.5 0.8 3 4 0.8 4 6 0.8 5 10 1.0 6 16 1.0 7 25 1.2 8 35 1.2 9 50 1.4 10 70 1.4 11 95 1.6 12 120 1.6 13 150 1.8 14 185 2.0 15 240 2.2 16 300 2.4 17 400 2.6 注:对电线电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测,并出报告。

⑼对电线导管检查,应按批检查合格证、检验报告、有关产品技术说明,

达到证物相符填写齐全、结论明确;

其外观质量:钢导管应无压扁,内壁光滑;非镀锌钢导管应无严重锈蚀;(按制造标准,油漆出厂的油漆完整)镀锌钢导管应镀层覆盖完整,表面无绣斑;绝缘导管及配件应不碎裂,表面有阻燃标记和制造厂标。

导管按制造标准现场抽样检测,其管径、壁厚及均匀度应符合设计或规范要求规定;(对绝缘导管及配件阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测,并出具检验报告)。

⑽对型钢和电焊条进行检查,其合格证和材质证明书,应能证物相符,填

写齐全正确,结论明确。(如有异议时,送有资质的试验室检测)

其外观质量:型钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形;电焊条包装完整,拆包抽检,焊条尾部无锈斑;

⑾对电缆桥架、线槽检查,其合格证、检验报告、有关产品技术说明应证

物相符,填写齐全,结论明确;

其外观检查时,部件应齐全,表面光滑,不变形,钢制产品涂层完整,无锈蚀;

⑿对封闭母线、插座母线检查,其合格证、检验报告、随带安装技术文件

应证物相符,填写齐全,结论明确;

其外观检查中,防潮密封良好,各段编号标志清晰,附件齐全,外壳不

变形;母线螺栓搭接面平整,镀层完好,无起皮和麻面;插接母线上静触头无缺损,表面光滑,镀层完好;

⒀对电缆头部件及接线端子检查,其合格证、检验报告应能证物相符、结

论明确;

其外观检查时,部件齐全,表面无裂纹和气孔,随带袋装涂料或填料不泄漏。

㈡过程控制(事中和事后)

1.对工艺进入下一道工序前的工序交接检查确认,其要求应满足下列有关规定程序:

⑴变压器或箱式变电所安装:

①变压器、箱式变电所安装前,基础应验收合格,且对埋入基础电线导管、电缆导管和变压器进出线预留孔及相关埋件进行检查合格; ②变压器及接地装置交接试验,应在合格后,方能通电。

⑵成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装:

①安装所埋设基础型钢和柜、屏、台下电缆沟等相关建筑物应检查合格后,方始于安装;

②室内外落地动力配电箱的基础应验收合格,且对埋入的电线、电缆导管进行检查确认后,才能安装箱体;

③明装动力、照明配电箱的预埋件,在抹灰前预留预埋;暗装动力、照明配电箱的预留孔以及线盒电线导管等经检查确认到位,才能安装;

④接地(PE)或接零(PEN)连接后,应核对柜、屏、台、箱、盘内元件规格型号,且交接试验合格,才能投入运行。

⑶低压电动机、电加热器及电动执行机构应与机械设备完成连接,绝缘电阻测试合格,手动操作符合工艺要求后,才能接线;

⑷不间断电源应按产品技术要求试验调整,检查确认后,才能接至馈电网络;

⑸低压电气动力设备试验和试运行:

①设备的可接近裸露导体,应在接地(PE)或接零(PEN)连接完成,经检查合格,才可进行试验;

②动力配电箱交流工频耐压试验,保护装置的动作试验合格后,才能正式通电;

建筑电气工程监理实施细则