第五章、各分部分项工程的施工方案

第一节、消防泵房施工

一、 一般规定

1 、对于泵房钢筋混凝土的施工,应做好施工措施设计。施工单位必须按照施工措施设计中拟定的混凝土浇筑强度要求,备足施工机械和劳力,做好混凝土配合比试验和有关的技术准备工作。

2、 泵房水下混凝土宜整体浇筑。对于安装大、中型立式机组的泵房工程,可按泵房结构并兼顾进、出水流道的整体性设计分层,由下至上分层施工。 层面应平整。如出现高低不同的层面时,应设斜面过渡段。

3 、泵房浇筑,在平面上一般不再分块。如泵房较长,需分期分段浇筑时,应以永久伸缩缝为界面,划分数个浇筑单元施工。泵房挡水墙围护结构不宜设置垂直施工缝。泵房内部的机墩、隔墙、楼板、柱、墙外启闭台、导水墙等,可分期浇筑。

二、 泵房钢筋混凝土

1、 泵房混凝土施工中所使用的模板,可根据结构物的特点,分别采用钢模、木模或其他模板,并应符合下列要求:

2、 所有模板及支架必须保证结构和构件的形状、尺寸和相对位置正确;具有足够的强度和稳定性;模板表面平整、接缝严密、不漏浆;制作简单,装拆方便,经济耐用。 3、钢模所使用的材料宜为3号钢。木模所使用的木材宜为Ⅱ、Ⅲ等材,木材湿度宜为18%~23%。

4、 模板、支架及脚手架应按照工程结构特点、浇筑方法和施工条件进行设计,并应明确材料、制作、安装、检验、使用及拆除工艺的具体要求。

5、 设计模板、支架及脚手架时,应选择实际可能发生的最不利荷载组合为计算荷载。迎风面的模板及支架,应验算在风荷载作用下的抗倾稳定性,抗倾倒系数不应小于1.15。 6、 各种材料的模板及支架、脚手架的设计应符合相应材料标准的规定。

7、 固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏,模板安装必须牢固,位置准确,其允许偏差应符合设计要求。设计未提出要求时,应符合表4.2.1-l的规定。

表2.1-1 预埋件与预留孔洞安装的允许偏差(mm) 项目 预埋钢板中心线位置 预埋管中心线位置 中心线位置 预埋螺栓 外露长度 预留孔中心位置 中心位置 预留洞 截面内部尺寸 +10 8、 制作与安装模板的允许偏差,如设计图纸上未注明时,应按表4.2.1-2的规定执行。 9、 拆除模板及支架的期限,设计未提出要求时,应符合下列规定:

1)不承重的侧面模板,应在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时;墩、墙、柱部位不低于3.5MPa时,方可拆除。

2)承重模板及支架,应在混凝土达到表4.2.1-3的规定强度后方可拆除。

3)流道、深井筒式的泵房及其他体型复杂的构筑物,其模板及支架的拆除应制定专门方案,拆除时间除满足强度达到100%之外,一般不宜少于21d。 2.2 钢筋工程应符合下列规定:

1 钢筋应有出厂质量保证书,热轨钢筋的机械性能应符合GBI499-91《钢筋混凝土用热轨带肋钢筋》有关规定。 使用前应按规定抽样做机械性能试验,需要焊接的钢筋应做焊接工艺试验。 发现性能异常的钢筋,应做化学成分检验或其他专项检验,不合格的产品不得使用。 2 钢筋的种类、钢号、直径应符合设计规定,需要代换时,应符合DL/T5057-96《水工混凝土设计规范》的有关规定。泵房建筑结构部分的钢筋应符合GBJl0-89《混凝土结构设计规范》的有关规定。

+10 ±3 ±10 允许偏差 ±3 ±3 ±2

表2.1-2 制作和安装模板的允许偏差 项 目 模板长度和宽度 木模制作 相邻两板表面高差 平面刨光模板局部不平(用2m直尺检查) 模板长度和宽度 钢模板制作 模板表面局部不平(用2m直尺检查) 连接配件的孔眼位置 轴线位置 底板、基础 截面内部尺寸 墙、墩 模 板 安 装 相邻两板表面高差 底模上表面标高 全高不大于5m 底层垂直 全高大于5m 搁置装配式构件的支乘面标高 门槽、门坎、流道、深井筒式的泵房及其他有特殊要求的模板制作安装 8 +2,-5 按设计要求确定 ±5 2 ±5 6 允许偏差 ±3 1 3 ±2 2 ±1 5 +10 注 1. 一般钢筋混凝土梁、柱的模板允许偏差应按GB50204-92《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关规定执行。

2. 定型组合钢模板的使用,除满足本表规定外,尚应参照相应标淮执行。

表2.1-3 拆模时所需混凝土强度 结构类型 悬臂梁、悬臂板 >2 ≤2 梁、板、拱 >2,≤8 >8 表2.2-1 加工后的钢筋允许偏差(mm) 项 目 受力钢筋顺长度方向全长净尺寸 钢筋弯起点位置 箍筋各部分长度 允许偏差 ±10 ±20 ±5 100 50 70 100 结构跨度(m) ≤2 设计标准强度的百分率(%) 70 3 钢筋加工后的形状、尺寸应符合设计要求,其允许偏差应符合表2.2-1的规定。 4 钢筋的接头类型选择和焊接要求,应符合DL/T5057-96或GBJ10-89的有关规定。 泵房混凝土的钢筋接头宜优先采用电焊接头。电焊接头宜优先采用闪光对焊。 5 钢筋安装位置和保护层的允许偏差应符合表2.2-2的规定。

表2.2-2钢筋安装位置和保护层的允许偏差(mm) 项目 受力钢筋间距 分布钢筋间距 箍筋间距 钢筋间距 钢筋弯起点位移 底板、基础、墩、厚墙 受力钢筋 的保护层 薄墙、梁和流道 桥面板、楼板 2.3 泵房混凝土的配制应符合下列规定: 1 水泥品种的选用原则:

1)水位变化区或有抗冻、抗冲刷、抗磨损等要求的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。水泥标号不应低于425号。

2)水下不受冲刷或厚大构件内部的混凝土,宜选用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥。

3)水上部分混凝土,宜选用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。水泥标号不应低于325号。

4)受硫酸盐侵蚀的混凝土,应优先选用抗硫酸盐水泥;受其他侵蚀性介质影响或有特殊要求的混凝土,应按照有关规定或通过试验选用。

2 细骨料宜采用质地坚硬、颗粒洁净、级配良好的天然沙。沙的细度模数宜为2.3~3.0。沙的含泥量不应大于3%,且不得含有粘土团粒。

3 粗骨料宜采用质地坚硬且粒径分配良好的碎石、卵石,其质量标准应符合表2.3-1的规定。

允许偏差 ±10 ±20 ±20 ±5 20 ±10 -5,+10 -3,+5