文档仅供参考
D——管道内径的开根号,mm。 (六) 、沟槽回填
1、排水管道施工完毕并经检验合格后,沟槽应及时进行回填。
2、沟槽回填施工质量的好坏,直接影响今后排水管道的使用寿命和工程运行的好坏,是极其重要的环节。
3、回填时夯实两边填料,动作不能过猛,以免挤坏管道接口,而且应尽量让两人沿管对称填筑,该部分的密实度应达到95%。回填还应注意: 4、管顶以上0.7m范围内,必须用人工回填、夯实,严禁使用机械推土滚压回填;管顶0.7m以上部位的回填,可采用机械从管道轴线两侧同时回填、夯实或碾压。
5、填土含水量:在夯实前应先试验,得到符合密实度要求条件下的最优含水量和最少夯实遍数。
6、人工填土方法:从场地最低部分开始,由一端向另端由下而上分层铺填。每层虚铺厚度,每层控制在30~50cm,采用蛙式打夯机夯打密实。 7、填土基底要求:回填前应先将基底的建筑垃圾、积水、淤泥和杂物清理干净,并应采取措施防止地表滞水流入填方区。
8、回填石屑时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物以及大于50mm的砖、石等硬块,在抹带接口处周围,应采用细颗粒石屑回填。回填土时不得损伤管道及其接口,回填石屑应适当高出原地面,以留有自然沉陷的余量。
9、根据压实工具和要求的压实度确定每层虚铺厚度,厚度可按下表选用。
21
2020年4月19日
文档仅供参考
回填石屑每层虚铺厚度
压实工具 木夯、铁夯 蛙式夯、火力夯 虚铺厚度/cm ≤20 20-25 压实工具 压路机 振动压路机 虚铺厚度/cm 20-30 ≤40 10、回填石屑每层的压实遍数,应按要求的压实度、压实工具、虚铺厚度,经现场试验确定。
11、石屑运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应符合下列规定:根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得影响压实的范围内堆料;
12、分段回填压实时,相邻段的接茬应呈接梯形,且不得漏夯; 13、检查井、雨水口及其它井室周围的回填,应符合下列规定: 14、砼和砌体水泥砂浆强度应达到设计规定;
15、路面范围内的井室周围,应采用石灰土、砂、砂砾等材料回填,其宽度不宜小于40cm;
16、井室周围的回填,应与管道沟槽的回填同时进行;当不便同时进行时,应留台阶形接茬;
17、井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行,且不得漏夯; 2、消防及给排水工程
(一)、主要施工方法及要点 1、对材料的要求
(1) 所有材料进场应对品种、规格、外观等进行验收。经自检合格后,请甲方、
22
2020年4月19日
文档仅供参考
监理审核验收,现场办理签字认证手续后,能够投入使用。否则不予使用。
(2)工程中使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质
量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。主
要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。
(3) 钢管是工程的主要使用材料,应严格控制质量。钢管管材的规格、种类应符
合设计要求。钢管不得锈蚀、毛刺、
重皮、不平、凸凹现象。镀锌管的管壁内外镀
锌应均匀,无锈蚀、无毛刺。管材壁厚允许偏差+12%,-15%。外径允许偏差:≥
DN50,±1%;<DN50,±0.5mm。
(4) 铸铁给水管及管件规格品种应符合设计要求,管壁厚度均匀、内外光洁、无
23
2020年4月19日
文档仅供参考
浮砂、包砂、粘砂,更不允许裂纹、毛刺、疙瘩。排水管与管件(或连接件)的规
格、型号必须统一。 2、支架制作安装
按设计标高计算出两端的管底标高,在沟壁上放出坡线,上下量出需要的高度,
按间距划出支架位置标记,剔出土建预埋的钢板。将两端的支架点焊在预埋钢板上,
校正卡孔的距墙尺寸和支架的标高,找平找正,满焊支架。然后在卡孔中心位置拉
线依次把中间的支架焊好。支架的间距均为 3 米。 3、 管道安装
(1) 管道安装前,应详细核对图纸,根据现场情况绘制管沟断面详图。
(2) 同一地沟内由多层管道时安装顺序由最下面一层开始,再安装上面的管道为
了便于焊接焊接连接扣要选择在便于操作的地方。
(3)水源管采用球墨铸铁管胶圈连接。管道承口内部及插口外部的飞刺、铸砂等
应预先铲掉。把阀门、管件稳放在规定的位置作为基准点。把铸铁管运到地沟内,
24
2020年4月19日
文档仅供参考
承口朝来水方向,根据承口深度在插口管端划出符合承插口的对口间隙 3~5mm。将
胶圈塞入承口的胶圈槽内,在胶圈的内侧及插口的外侧涂上肥皂水,将管道找平找
正,用倒链将铸铁管徐徐插入承口内至印记处即可。
(4) 生活给水,中水管采用热浸镀锌钢管,丝扣连接,阀门及需要拆卸处用法兰
连接。丝扣必须光滑拔梢,上足管件后外漏 2-3 扣,多余的麻丝应清理干净并做防 腐处理。
(5)生产给水、循环水管道采用焊接钢管焊接,动力管道采用无缝管道焊接。管
道应在地沟内分段连接,管道放到支架上时用水平尺找平找正。安装在滑动支架上
时要在补偿器拉申并找正后才能焊接。
(6)排水管道采用 UPVC 管粘结。粘结前先用铣刀或刮刀除掉断口内外的飞刺,外
棱铣出 15 角。粘结前应对承口进行插入试验,不得全部插入,一般为承口的 3/4
深度,试验合格后用布将插口需要粘接部位的水分擦试干净。用毛刷涂沫粘结剂,
25
2020年4月19日