岩石基础机械开挖至设计标高后,由人工清理表层碎裂松散的石块,并清洗干净,低洼处用C25砼补平,经有关部门验收合格后立即进行基础砼施工。
2)、钢筋制作安装
钢筋的下料制作在钢筋加工棚内进行,运至现场绑扎成型,调直、对焊、切割、弯曲等工序均采用机械专业队伍批量生产,其要求按施工技术规范的有关规定执行,并注意墩台身钢筋的预留。
3)、侧模板的支设
模板拟采用定型组合钢模根据基础承台尺寸现场拼装。竖向及外围囹用Φ48钢管及扣件,四角用法兰螺丝拉紧固定,顶部一层用钢管拉紧,底部一层支撑于四周坑壁,底层岩壁如几何尺寸符合设计要求可不支模。
4)、砼的浇筑
混凝土的输送采用自卸混凝土车送。砼浇筑采用全断面分块、分层浇筑法施工,层厚控制在30cm左右,用插入式振动棒振捣密实,浇筑过程中设专人随时检查钢筋和模板的稳固性,发现问题及时处理。砼浇筑到顶初凝后,立即进行洒水覆盖养护,达到规定强度后拆除模板。其质量经监理工程师验收合格后,方可进行基坑的回填工作。基础承台施工应重点注意墩柱预埋钢筋,确保其位置的准确。
四)、围堰方案
由于现在我部所施工的5#桥水文情况与投标时的水文情况有所改变,由原来的干枯无水变成现在上游水库储水已满、河床水深1~2米,P4,P5,P6三台均被水淹没,因此我部还考虑采用围堰工程施工P4,P5,P6三台的桩基础及墩台,结合P4、P5、P6墩台具体在河道的位置,考虑到现场实际情况,在满足规范的前提下,在P4、P6两墩台之间设置围堰。施工时先在P4、P5两墩之间横向(相对路线走向)开挖临时性导流渠,底宽2m,由于现场河床覆土深度2m左右,因此导流渠开挖至河床岩层顶部。导流渠完成后在桥位上游20m以远修筑纵向围堰,堰顶标高42.6 m,顶宽约2.5米。并在导流渠相对应的位置埋设一层3排Φ120cm的砼圆管。3排管长度8×3 m,总计24延米。然后接着施工导流渠两旁横向围堰及下游纵向围堰。围堰采用土袋围堰。
土围堰施工时,先清除堰底河床上的杂物、树根、石块等,以减少渗漏。围堰填筑时不直接向水中倒土,而应将土倒在已出水面的堰头上,顺坡送入水中,以免离析,造成渗漏。水面以上的填土分层压实,考虑到水流冲刷河床的因素,在迎水坡面设一个1m的平台,形成两个坡面,有效防止坡面塌方。土堰填筑完后,堰内应开始徐徐抽水,以便水中悬浮物渗过土堰时,形成一道土障,减少渗漏。
土袋围堰采用编织袋装以松散的粘质土,装土量为袋容量的1/2~1/3,袋口用麻袋线或细铁丝缝合。堆码土袋时,要求上下左右互相错缝,并尽可能堆码整齐。在水中堆码土袋可用一对带钩的杆子钩送就位,外圈土袋装小卵石,以防被水冲走。在内外圈土袋码至出水面后,即可填筑粘土心墙,填筑方法同土堰。由于导流渠开挖至岩底,为免渗漏,可在外圈围堰完成后,先行抽水,至水深约50cm时,挖出岩层上的覆盖层,然后堆码内堰土袋,填筑心墙,即可防止河床漏水。