检修部员工培训模块
TDJXGYAQ 5.4.1.11
设备检修工艺、方法一电气
SF6断路器结构、原理、检修项目周期及工
艺标准、预试项目及标准
大唐国际托克托发电有限责任公司检修部
目录
1、 SF6断路器结构、原理 ....................................................... 3 2、 SF6断路器检修项目周期及工艺标准 ........................................... 4 3、 SF6断路器预试项目及标准 ................................................... 8
编制人:张志峰 主讲人:张志峰
SF6断路器结构、原理、检修项目周期及工艺标准、
预试项目及标准
1、 SF6断路器结构、原理
1.1 1.2 1.3
本培训以LW25-252高压六氟化硫断路器为讲解事物。
LW25-252高压六氟化硫断路器是户外三极高压交流开关设备,用作电力系统的控制和保护,也可做联络断 路器使用。 断路器总体结构及外形见图1。LW25-252高压六氟化硫断路器为每极单断口结构,每台产品由三个单极断 口组成,外形成I型布置。产品每一极配备一台CT20弹簧操动机构,可单极操作也可以三极电气联动操作。
叽灭悌单元
2,貳帕 3. *柴
图1:断路器总体结构
1.4
灭弧室以自能热膨胀熄弧原理为主, 结合压气熄弧原理,采用变开距结构,它是由静触头系统,动触头系统, 灭弧室瓷套、绝缘拉杆、支柱瓷套、直动密封等组成,单极灭弧室见图 1.5
2。
分闸时由绝缘拉杆5带动触头系统4中运动部分一起向下运动,当动静触头脱离产生电弧时,利用静弧触头 及电弧对喷口的堵塞效应及电弧六氟化硫气体的热膨胀作用,迅速提高灭弧室的吹弧气体压力,获得良好的 吹弧效果,使得灭弧室有极强熄弧能力。
1.6 合闸时,绝缘拉杆向上运动,这时所有的运动部件按分闸操作的反方向动作六氟化硫气体进入压气缸,动触 头最终达到合闸位置。
1.7 直动密封7安装在支撑瓷瓶的底部,保证六氟化硫气体的密封,静触头座内装有吸附剂,吸附剂用来保持六 氟化硫气体的干燥,并吸收六氟化硫被分解的劣化气体。
1上處删刊 ZIMfi头杲魄; 3灭孤空说琵; 4动舱头果嶷 5迴缔拉杆: G支柱瓷套;
8Tlt^ 子
图2:单极灭弧室简图
2、 SF6断路器检修项目周
期及工艺标准
2.1、 该产品具有高的机械性能和电气性能,一般
不需要检修,但为保证产品可靠的运行,延长产品的使用年限,
并防止意外情况。还是需要进行一定的检修,检修分为定期检修(小修)和全面检修(大修)。
2.2、 定期检修是根据产品运行年发进行的,当产品运行一年,应进行定期检修维护,检修项目可根据运行情况具
体分析的执行,必须时可通知制造厂进行有关协助,内容按表
表格1 序号 瓷件损伤 主接线端过热和变色 1 外观 所有可见螺栓、螺母紧固 锈、斑、补漆 触头行程、接触行 O O O O 1执行。
检修项目 定期检修 O 全面检修 备注 O O O O O 符合表9 程测量 触头、喷口维修、更换 灭弧 2 室 主回路绝缘电阻测量 O O 主回路电阻测量 O O 小于45uQ 不小于2000MD O 更换干燥剂 O 列换0形密封圈 O 灭弧室解体
直动密封更换 机构尺寸测量 螺母、轴套松动情况 O O O 符合表+ O O 操动 及3 传 动机 构 轴销的维修和更换 O 挡圈的更换 检查缓冲器是否漏油 O O O 连板、接头、拐臂的维修和更换 O 仅限于表16序号1、4 情况 4 SF气 体系 统 SF6气体检漏 SF6水份检测 SF6自补偿气体压力表检查 分、合闸指示牌功能检查 操作记数器功能检查 控制回路绝缘电阻测量 分、合闸电磁铁间隙测量 二次元件接线端子紧固 箱体内、外表面锈蚀检查 △ O - - 校验 - - 不小于2MQ 符合表10 - - 仅限于表16序号1、4 情况 按表11执行 - O O △ O 5 机构 箱内 各类 元件 O O O O O O O O O O O O 二次元件检查或更换 O 操动机构解体检查和维修 O 6 操作 试验 分、合闸时间 O 分、合闸操作性能 △-根据操作情况抽查,空格为不需要检查 O
注:O—检查, 2.3、 检修注意事项:无论是定期检修还是全面检修,都应在检修前注意下列事项。
a检修时必须安装分闸或合闸防动销。
b)解体灭弧室前必须将其中的 SF6气体回收至-O.IMpa,解体时操作人员应带防毒面具。 C)灭弧室吊装时,其内压不得超过 0.05Mpa。
d)准备再次装入产品的零件必须做好防毒、防尘保护。
2.4、 检要修所需备品备件
检修所需的备品备件见表2,表中还列出了易损件。
表格2
序号
名称 台用量 定期检修 全面检修 备注