Word文档仅供参考
检查内容 交流电流回路对地 交流电压回路对地 直流电压回路对地 交直流回路之间 标 准 要求大于10MΩ 要求大于10MΩ 要求大于10MΩ 要求大于10MΩ 试验结果 B.5逆变电源测试
检查内容 逆变电源自起动电压(V) 拉合直流电源检查装臵是否有异常现象 直流电压缓慢地、大幅度地变化(升或降)时装臵是否有异常现象 检查结果 B.6通电初步检查
检查项目 保护装臵的通电自检 检验键盘 时钟的检查 打印机联机功能 保护名称 BP-2B 检查结果 合格、不合格 合格、不合格 合格、不合格 合格、不合格 插件名称 差动元件 闭锁元件 管理单元 版本号 版本日期 CRC码 密码 备注 保护地址 B.7开入量检查
B.7.1隔离开关接点及失灵接点检查(填正确或不正确)
内容 单元 #1主变 2824线 2849线 2810 I母隔离开关辅助接点 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 II母隔离开关辅助接点 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 失灵启动接点 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 Word文档仅供参考
Word文档仅供参考
B.7.2保护投退压板检查
序号 1 2 3 4 5 名称 “差动保护投入”压板 “失灵保护投入”压板 “母联过流保护投入”压板 “母联充电保护投入”压板 “母线分列运行”压板 检查结果 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 B.8交流量检查 B.8.1交流量零漂测试
测试值 测试值 Ia 2810 Ib Ic Ia #1主变 Ib Ic Ia 2824线 Ib Ic Ia 2849线 Ib Ic Ia 备用线1 Ib Ic Ia 备用线2 Ib Ic Ia 备用线3 Ib Ic Ua 正母电压 Ub Uc Ua 付母电压 Ub Uc B.8.2交流量线性度校验
B.8.2.1交流电流线性度校验(单位:A)
外加值 显示值 #1主变 0.5A 1A 5A 10A 15A 20A 误差 小于±5% 小于±5% 小于±5% 小于±5% 小于±5% 小于±5% 小于±5% Word文档仅供参考
2824线 2849线 Ia Ib Ic Ia Ib Ic Ia Word文档仅供参考
2810 Ib Ic Ia Ib Ic 小于±5% 小于±5% 小于±5% 小于±5% 小于±5% B.8.2.2交流电压线性度检查(单位:V)
外加值 显示值 Ua I母电压 Ub Uc Ua II母电压 Ub Uc 10V 30V 60V 误差 小于±5% 小于±5% 小于±5% 小于±5% 小于±5% 小于±5% B.9保护定值校验 B.9.1整定单核对
整定单编号 整定单定值和实际定值是否一致 一致、不一致 整定单上的设备型号和实际设备型号是否一致 一致、不一致 实际电流互感器变比是否符合整定整单要求 符合要求、不符合要求 B.9.2复式比率差动最小动作电流定值校验(无制动电流)
相别 A B C 整定值Id(A) 动作值(A) 返回值(A) B.9.3I母差动制动特性校验
项目 相别 i1(A) i2(A) Id=│i2+i1│(A) Ir=│i2│+│i1│(A) Kr=Id/(Ir-Id) Word文档仅供参考
Word文档仅供参考
A B C 1 2 3 1 2 3 1 2 3 B.9.4II母差动制动特性校验
项目 相别 A i1(A) i2(A) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Id=│i2+i1│(A) Ir=│i2│+│i1│(A) Kr=Id/(Ir-Id) B C B.9.5大差动制动特性校验
项目 相别 A i1(A) i2(A) 1 2 3 1 2 Id=│i2+i1│(A) Ir=│i2│+│i1│(A) Kr=Id/(Ir-Id) B Word文档仅供参考
Word文档仅供参考
C 3 1 2 3
。
大差动比率差动退出压板投入时检查比率差动有无比率制动:
B.9.6复合电流闭锁定值校验 B.9.6.1低电压定值校验
启动元件 差动保护 失灵保护 出口回路电压总闭锁 I母 II母 I母 II母 I母 II母 整定值 动作值(V) B.9.6.2负序电压定值校验
启动元件 差动保护 失灵保护 出口回路电压总闭锁 I母 II母 I母 II母 I母 II母 整定值 动作值(V) B.9.6.3零序电压定值校验:
启动元件 差动保护 失灵保护 I母 II母 I母 II母 整定值 动作值(V) Word文档仅供参考