好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

220kV母差(BP-2B型)保护全部校验作业指导书 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Word文档仅供参考

4.3 检修内容和工艺标准

√ 序号 1 检修内容 母差保护屏检查及清扫 工艺标准 保护屏应清洁无尘,接线应无机械损伤,接线压接应紧固 安全措施及注意事项 检查前应关闭直流电源,断开交流电压回路;防止直流回路短路、接地 检查前应关闭直流电源,断开交流电压回路;防止直流回路短路、接地 工作中应防止跑错间隔 发现问题应查找原因,不要频繁插拔插件 防止直流回路短路、接地 检修结果 责任人签字 2 3 4 5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.4 压板检查 屏蔽接地检查 插件外观检查 装臵调试 直流电源拉合试验 绝缘检查 摇测交流电流回路对地的绝缘电阻 摇测交流电压回路对地的绝缘电阻 摇测直流回路对地的绝缘电阻 摇测交直流回路之间的绝缘电阻 通电初步检查 保护装臵的通电自检 检验键盘 软件版本和程序校验码的核查 时钟的检查 打印机联机检查 开入量检查 接线压接应紧固 接线压接应紧固 插件外观应完整,插件内应无灰尘,插件内焊点应无漏焊、虚焊现象 拉合三次直流工作电源及将直流电源缓慢变化(降或升),保护装臵应不误动和误发保护动作信号 用1000V摇表摇测,要求大于10MΩ 用1000V摇表摇测,要求大于10MΩ 用1000V摇表摇测,要求大于10MΩ 用1000V摇表摇测,要求大于10MΩ 通电自检应无异常情况 保护装臵键盘操作应灵活正确 保护软件版本号及程序校验码的核对应和整定单及原记录一致 装臵时间应正确无误 各间隔正母隔离开关辅助接点、付母隔离开关辅助接点及失灵启动等输入接点状态改变时,保护装臵面板显示及指示灯显示应完全正确 摇测前必须将所有插件拔出,断开交、直流电源,拆除回路接地点,并通知有关人员暂时停止在回路上的一切工作,。注意:绝缘摇测结束后应立即放电、恢复接线 Word文档仅供参考

Word文档仅供参考

5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.2.1 5.6.2.2 5.6.2.3 5.6.3 5.6.3.1 5.6.3.2 5.6.3.3 5.7 6 6.1 6.2 7 交流量零漂及线性度校验 交流量零漂测试 交流电流线性度校验 交流电压线性度校验 交流定值校验 无制动时的差动动作值校验 制动特性校验 I母差动制动特性校验 II母差动制动特性校验 大差动制动特性校验 复合电压闭锁电流闭锁定值校验 低电压定值校验 负序电压定值校验 零序电压定值校验 保护出口动作时间测试 整组试验 模拟各种故障,检查保护装臵的动作情况 检查保护动作信号及中央信号是否和模拟的故障一致 定值核对 零漂要求值应在0.01IN(或0.05V)以内 误差应小于±5% 误差应小于±5% 要求和整定值一致 各相各点的制动系数应大于整定值 动作值和整定值的误差不大于5% 动作值和整定值的误差不大于5% 动作值和整定值的误差不大于5% 保护出口动作时间应和整定值一致,误差不大于15毫秒 保护装臵动作应完全正确 保护动作信号及中央信号应完全正确 打印定值清单核对应正确 220KV开关必须在冷备用状态,220KV母差跳闸回路才可接入做整组试验 和当前运行定值单核对 4.4竣工

√ 序号 内容 1 验收传动 2 全部工作完毕,拆除所有试验接线(应先拆开电源侧) 3 恢复交流部分二次工作安全措施票,交流部分安全技术措施恢复后,合上直流电源,检查差流及其它交流量的采样值 差流及其它交流量的采样值检查无误后,恢复二次工作安全措施票中所有安全技术措施,恢复后经双方(工作人员及验收人4 员)核对无误 5 全体工作班人员清扫、整理现场,清点工具及回收材料 责任人签字 Word文档仅供参考

Word文档仅供参考

6 7 8 9 工作负责人周密检查施工现场,检查施工现场是否有遗留的工具、材料 状态检查,严防遗漏项目 工作负责人在检修记录上详细记录本次工作所修项目、发现的问题、试验结果和存在的问题等 经值班员验收合格,并在验收记录卡上各方签字后,办理工作票终结手续 5 验收记录

自验收记录 记录改进和更换的零部件 存在问题及处理意见 检修班组验收总结评价 运行单位验收意见及签字 责任人签字 验收 单位 意见 6 作业指导书执行情况评估

符合性 评估内容 可操作性 存在问题 优 良 优 良 可操作项 不可操作项 修改项 遗漏项 改进意见 附录A: XX变220kV母差保护校验二次工作安全措施票

单位: 编号:

Word文档仅供参考

Word文档仅供参考

被试设备名称 XX变电所220KV母差保护 工作负责人 工作时间 年 月 日 工作内容:XX变电所220KV母差保护全部校验 签发人 安全措施:包括应打开及恢复连接片、直流线、交流线、信号线、联锁线和联锁开关等,按工作顺序填用安全措施 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 执行 安全措施内容 拆除I主变保护II屏右侧43端子2D197并做好绝缘处理 拆除I主变保护II屏右侧57端子2D231并做好绝缘处理 拆除I主变保护II屏右侧79端子2D169并做好绝缘处理 拆除I主变保护II屏右侧81端子2D158并做好绝缘处理 拆除220KV旁路保护屏左4D3端子2D195并做好绝缘处理 拆除220KV旁路保护屏左4D40端子2D157并做好绝缘处理 拆除220KV旁路保护屏左4D49端子2D167并做好绝缘处理 拆除220KV旁路保护屏左4D63端子2D223并做好绝缘处理 拆除220KVXX线901保护屏左4D3端子2D193并做好绝缘处理 拆除220KVXX线901保护屏左4D41端子2D156并做好绝缘处理 拆除220KVXX线901保护屏左4D42端子2D165并做好绝缘处理 拆除220KVXX线901保护屏左4D63端子2D215并做好绝缘处理 拆除220KVXX线901保护屏左4D3端子2D192并做好绝缘处理 拆除220KVXX线901保护屏左4D41端子2D155并做好绝缘处理 拆除220KVXX线901保护屏左4D42端子2D164并做好绝缘处理 拆除220KVXX线901保护屏左4D63端子2D221并做好绝缘处理 在XX开关端子箱内短接220kV母差保护电流回路A320、B320、C320、N320 在XX开关端子箱内短接220kV母差保护电流回路A320、B320、C320、N320 在XX端子箱内短接220kV母差保护电流回路A320、B320、C320、N320 在XX端子箱内短接220kV母差保护电流回路A320、B320、C320、N320 断开220kV母差保护屏后交流电压空气开关 恢复 执行人: 监护人: 恢复人: 监护人

Word文档仅供参考

Word文档仅供参考

附录B:

XX变电站220kV母差保护(BP-2B)全部校验试验报告

工作负责人: 工作成员: 试验日期:

B.1保护屏后接线及插件外观检查

内 容 保护屏端子排、装臵背板接线检查清扫及螺丝压接检查情况 各插件外观及焊点检查情况 各装臵后背板内清扫及检查情况 结 果 合格、不合格 合格、不合格 合格、不合格 B.2保护屏上压板检查

内 容 压板端子接线是否符合反措要求 压板端子接线压接是否良好 压板外观检查情况 结 果 正确、不正确 合格、不合格 合格、不合格 B.3屏蔽接地检查

内容 检查保护引入、引出电缆是否为屏蔽电缆 检查全部屏蔽电缆的屏蔽层是否两端接地 检查保护屏底部的下面是否构造一个专用的接地铜网格,保护屏的专用接地端子是否经一定截面铜线联接到此铜网格上 并检查各接地端子的连接处连接是否可靠 结果 是、否 是、否 是、否 可靠、不可靠 B.4绝缘测试记录

Word文档仅供参考

220kV母差(BP-2B型)保护全部校验作业指导书 - 图文 

Word文档仅供参考4.3检修内容和工艺标准√序号1检修内容母差保护屏检查及清扫工艺标准保护屏应清洁无尘,接线应无机械损伤,接线压接应紧固安全措施及注意事项检查前应关闭直流电源,断开交流电压回路;防止直流回路短路、接地检查前应关闭直流电源,断开交流电压回路;防止直流回路短路、接地工作中应防止跑错间隔发现问题应查找原因,不要频繁插拔插件