令狐文艳创作
高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫
塑料预制直埋保温管
令狐文艳
标准名称 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管
标准类型 中华人民共和国城镇建设行业标准 标准号 CJ/T 114-2000
标准发布单位 中华人民共和国建设部2000-04-12批准 实施日期 2000-10-01实施 标 准 正 文 1 范围
本标准规定了由高密度聚乙烯外护管、聚氨基甲酸酯(以下简称聚氨酯)硬质泡沫塑料保温层及钢管组成的预制直埋保温管(以下简称保温管)的结构、技术要求、试验方法和检验规则等。
本标准适用于输送介质温度(连续工作温度)不高于120℃,偶然峰值温度不高于140℃,工作压力不大于2.5MPa保温管的制造与验收。工作在不同温度下氨酯硬质泡沫塑料最
令狐文艳创作
令狐文艳创作
短预期寿命的计算见附录B(提示的附录)。
2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用构成为本标准的条文,本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 1033-1986 塑料密度和相对密度试验方法 GB/T 2828-1987 逐批检查计数抽样程序及抽样有(适用于连续批的检查)
GB/T 3682-1983 热塑性塑料熔体流动速率试验方法 GB/T 4217-1984 热塑性塑料管材的公称外径和公称压力(公制系列)
GB/T 6342-1996 泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6343-1995 泡沫塑料和橡胶 表观(体积)密度的测定
GB/T 6671.2-1986 聚乙烯(PE)管材纵向回缩率的测定 GB/T 8163-1987 输送流体用无缝钢管
GB/T 8804.2-1988 热塑性塑料管提伸性能试验方法 聚乙烯管材
GB/T 8806-1988 塑料管材尺寸测量方法 GB/T 8813-1988 硬质泡沫塑料压缩试验方法
GB/T 8923-1988 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 GB/T 9711.1-1997 石油天然气工 输送钢管交货技术条件 第1部分:A级钢管
令狐文艳创作
令狐文艳创作
GB/T 10297-1988 非金属固体材料导热系数的测定 热线法
GB/T 10799-1989 硬质泡沫塑料开孔与闭孔体积百分率试验方法
GB/T 12811-1991 硬质泡沫塑料平均泡孔尺寸试验方法 GB/T 13018-1991 聚乙烯(PE)管材 外径和壁厚极限偏差
GB/T 13021-1991 聚乙烯管材和管件碳黑含量的测定 热失重法
GB/T 14152-1993 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 真实冲击率法
CJ/T 3022-1993 城市供热用螺旋缝埋弧焊钢管 3 产品结构
3.1 保温管的结构见图1(略)。
3.2 保温和审由钢管、聚氨酯硬质泡沫保温层和高密度聚乙烯外护管紧密结合的预制管。保温层内可有报警线和支架。 4 技术要求 4.1 钢管
4.1.1 钢管的材料、尺寸公差及性能应符合CJ/T 322或GB/T 9711.1或GB/T 8163标准规定。
4.1.2 钢管的外径尺寸和最小壁最应符合表1(略)的规定。 4.1.3 发泡前钢管表面应加以清理,去除铁锈、轧钢鳞片、油脂、灰尘、漆、水分或其他沾染物。
令狐文艳创作