一、工程概况
1工程名称:西城区金融大街9号商业办公空调改造工程 2工程地点:西城区金融大街9号 3 工程改造背景
该工程为公共建筑办公用房,原空调系统为变风量系统。工程建成投入使用后效果未能达到设计要求,由中国建研院对风道进行检测。发现该大厦原采用的玻纤复合风管在使用过程中有开胶、断裂,接口不严密现象,造成漏风严重。后经过一次改造未能根本解决问题,故本次改造将空调机房出口下游风管全部更换。 4改造工程范围
4.1本次改造范围为A5既有建筑空调风管,从空调机房出口到末端全部风管更换及空调机房内部风管改造以及吊顶拆除及恢复;本次招标范围为北楼标准层及南楼机房内部风管改造。
4.2幕墙封堵检查及修复;弱电施工范围:包括但不但限于空调机房(内、外)静压点传感器位置调整所增加的管、线、安装、拆除、调试等;对每层DDC控制器对变频器控制数值的校对、程序的编辑及调试、设备的拆除与安装等;对每层VAVBOX CAV阀采集数值与实际数值的校对、程序的编辑及调试、设备的拆除与安装等;对每层空调机房水阀设置死区(±0.5度)来停止水阀震荡及振幅动作频率问题控制器中程序的编辑及调试、设备的拆除与安装等;每层施工区域的VAVBOX风量传感器清理及调试、设备
2
2020年4月19日
文档仅供参考
的拆除与安装等;还包括配合空调改造单位以及调试单位中国建研院的施工及调试工作;
4.3消防施工范围:包括但不但限于施工区域烟感、广播、涉及到消防设备的拆除、安装、增加的配管、线、调试等;消防喷淋管移位、拆除、安装、泄水、增加的水管等;还包括配合空调改造单位以及调试单位中国建研院的施工及调试工作;
4.4空调系统改造区域所涉及到的手机信号的天线等设备都有中标单位负责保护、拆除、安装等工作。 4.5新建风管系统
⑴从空调机房出口到VAVBOX之间的风管全部采用镀锌钢板风管;
⑵VAVBOX之后连接多出口的消声静压箱,从多出口的消声静压箱到风口的距离若超过1.5m则先接一段镀锌钢板风管再接硅纤铝箔保温软管,如距离未超过1.5m的则直接接硅纤铝箔保温软管。软风管应经过静压箱与风口相连。
⑶ 镀锌钢板风管采用复合型柔性橡塑发泡保温板材,保温板厚度&=25mm。密度:55+5Kg/m3;湿阻因子大于 0;温度适用范围-50℃~110℃C;导热系数≤0.033W/m.K(0℃时),导热系数≤0.037W/m.K(40℃时);燃烧性能:B1级难燃材料,带A级不燃PVFM结构层;有NFTC证书。
⑷硅纤铝箔保温软风管,双层双面,外层厚度>0.3mm,内层厚度>0.35mm。离心玻璃棉25mm厚,密度24kg/m3 ,难燃B1