本科毕业论文 发电厂设计
上海电力学院 施春迎
第一章 主变及所用变的选择
第一节 主变压器的选择
一、负荷统计分析
1、35kV侧 Q1max=Q2max=Q3max =Q4max =Q5max =
P21max/cos?21?P21max?100002/0.852?100002?6197.44Kvar
P2222max/cos?22?P22max?100002/0.852?100002?6197.44Kvar /cos?23?P23max?60002/0.852?60002?3718.47Kvar /cos?24?P24max?60002/0.802?60002?4500Kvar
PP3max4maxP3525max/cos?25?P25max?60002/0.802?60002?4500Kvar
?P=P1max+P2max+P3max+P4max+P5max=10000+10000+6000+6000+6000=38000(KW) =Q1max+Q2max+Q3max+Q4max+Q5max
=6197.44+6197.44+3718.47+4500+4500=25113.35(KVar)
?Q
35222S35MAX =P35.352=45548.66(KVA) max?Q35max=38000?25113Cos?35=
?P35maxS35MAX=
38000=0.83
45548.66考虑到负荷的同时率,35kV侧最大负荷应为: S’35MAX=S35MAX??35=45548.66?0.85=38716.36(KVA)
2、10kV侧: Q1max=
P21max/cos?21?P21max?25002/0.852?25002?1549.36Kvar
. . .
Q2max =Q3max =Q4max =Q5max =Q6max =Q7max =Q8max =Q9max =Q10max =
PP222max3max/cos?22?P22max?20002/0.852?20002?1239.49Kvar /cos?23?P23max?15002/0.802?15002?1125Kvar
PPPPPP224max5max/cos?24?P24max?20002/0.852?20002?1239.49Kvar /cos?25?P25max?20002/0.802?20002?1500Kvar /cos?26?P26max?10002/0.852?10002?619.74Kvar /cos?27?P27max?10002/0.802?10002?750Kvar /cos?28?P28max?10002/0.852?10002?620Kvar /cos?29?P29max?15002/0.802?15002?1125Kvar /cos?210?P210max?15002/0.852?15002?929.62Kvar
26max27max28max29maxP210max?P10=P1max+P2max+P3max+P4max+P5max+ P6max+P7max+P8max+P9max+P10max
=2500+2000+1500+2000+2000+1000+1000+1000+1500+1500=16000(KW)
?Q10= Q
1max
+Q2max+Q3max+Q4max+Q5max+Q6max+Q7max+Q8max+Q9max+Q10max
=1549.36+1239.49+1125+1239.49+1500+619.74+750+620+1125+929.62=10697.7(KVar)
22=19246.84(KVA) 22S10MAX=?P10max??Q10max=16000?10697.7Cos?10=
?P10S10MAX=
16000=0.83
19246.84考虑到负荷的同时率,10kV侧最大负荷应为:
?MAX=S10MAX??10=19246.84?0.85=16359.81(KVA) S10
3、110kV侧:
S110MAX=(?P35max??35??P10max??10)2?(?Q35max??35??Q10max??10)2
=(38000?0.85?16000?0.85)2?(25113.35?0.85?10697.7?0.85)2 =55076(KVA)
考虑到负荷的同时率,110kV侧最大负荷应为:
. . .
?MAX= S110MAX??110=55076?0.85=46815(KVA) S110
二、主变台数的确定
根据《35-110kV变电所设计规范》3.1.2条规定“在有一、二级负荷的变电所宜装设两台及以上主变压器。如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。” 三、主变容量的确定:
根据《35-110kV变电所设计规范》3.1.3条规定“装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。”
?MAX 故本设计满足两个条件:1、两台总容量∑S≧S110?MAX 2、S≧(60-75)%S110本变电所按建成后5年进行规划,预计负荷年增长率为5%,因此:
?MAX(1+m)t=46815?(1+0.05)5=59749(KVA) ∑S=S110式中t为规划年限,m为增长率
S=60%∑S=0.6?59749=35849.4(KVA)
查产品目录,选择两台变压器容量一样,每台容量为40000KVA。
四、主变型式
1、优先考虑选三相变压器
依设计原则,只要不受运输条件限制,应优先考虑三相变压器。该变电所主变压器为110kV降压变,单台容量不大(40000KVA),不会受到运输条件限制,故选用三相变压器。
2、具有三个电压等级
?MAX/S110?MAX=38716.36/46815=0.83>0.15 S35?MAX/S110?MAX=16359.81/46815=0.35>0.15 S10根据《35-110kV变电所设计规范》3.1.4条规定“具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三线圈变压器。”上述两式均大于15%,故选择主变为三圈变压器
3、本设计110kV主网电压采用中性点直接接地方式(大电流接地系统),而中压电网
. . .
为35kV(采用小电流接地系统)由于中性点具有不同的接地方式,而自耦变压器高低压侧之间有电的直接联系,要求高、低压绕组的中性点运行方式须一致,所以本所不宜采用自耦变压器,选择普通的三绕组变压器。 4、容量比
由上述计算可知:主变压器额定为40000KVA,35kV侧负荷占主变容量的97%,大于50%,为满足35kV侧负荷的要求与需要,故35kV侧容量取100%的额定容量。10kV侧负荷占额定容量的41%,小于50%,故10kV侧绕组容量取50%。从以上分析得出主变压器各绕组的容量比为100/100/50。 5、调压方式的选择
根据《35-110kV变电所设计规范》3.1.5条规定“变压器的有载调压是改善电压质量,减少电压波动的有效手段,对电力系统,一般要求110kV及以下变电所至少采用一级有载调压变压器。”而本设计110kV变电所110kV及35kV侧负有化工厂、变电所、医院等重要负荷,对电能的质量和可靠性的要求较高,为保证连续供电和满足对电能质量的要求,并能随时调压,扩大调压幅度而不引起电网的波动,故应采用有有载调压方式的变压器,以满足供电要求。 6、中性点接地方式的确定
中性点直接接地系统主要优点是发生三相短路时,未故障相对地电压不升高,因此,电网中设备各相对地绝缘水平取决于相电压,使电网的造价在绝缘方面的投资越低,当电压越高,其经济效益越明显,因此我国规定电压大于或等于110kV的系统采用中性点直接接地。本变电站为终端变,中性点是否接地,由系统决定,所以在中性点加隔离刀闸接地。
6.1 35kV系统:
Ic=
UN?l350=
35?(40?40?30?2?30?2?30?2)=26(A)
350由电气专业资料可知:当35kV系统对地电容电流大于等于10A,应采用中性点经消弧线圈接地,所以本所35kV系统中性点采用经消弧线圈接地。 6.2 10kV系统 架空线:Ic1=
UN?l110?(25?2?15?20?15?6?2?20?2?15?2)==5.2(A) 350350电缆线:Ic2=0.1?UN?l2=0.1?10?(10×2+5+10×2)=45(A)
. . .
Ic=Ic1+Ic2=5.2+45=50.2(A)
由于Ic>30A,由电气专业资料可知:当10kV系统对地电容电流大于30A,中 性点必须接地,本所10kV系统对地电容电流大于30A,因此中性点需采用经接 地变压器接地。 6.3 接地变选择:
S=U3 Ic=103 ×50.2=869.49KVA 因此选择接地变压器为S=1000KVA(Y/Yn11) 电 压 组 合 阻抗 额定 联结 型 号 电压 容量 高压 低压 标号 (%) S9-1000KVA 10kV 0.4kV Y,yn11 4.5 1000/10
7、接线组别
《电气设计手册》规定:变压器绕组的连接方式必须与系统电压相位一致,否则不能并列运行。
由于110kV系统采用中性点直接接地,35kV系统采用中性点经消弧线圈接地,10kV系统采用中性点经接地变压器接地,故主变的接线方式采用Y0/Yn0-11 8、绕组排列方式
由原始资料可知,变电所主要是从高压侧向中压侧供电为主,向低压侧供电为辅。因此选择降压结构,能够满足降压要求,主要根据的依据的《电力系统分析》,其绕组排列方式如下图所示:
低 中 高
根据以上分析结果,最终选择型号如下:SFSZ7-40000/110,其型号意义及技术参数如下:
空载空载损负载损电流耗(KW) 耗(KW) (%) 0.7 1.70 10.30 S F S Z 7 – 40000 / 110
. . .