好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

杂散电流防护系统施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

杂散电流防护系统施工方案

武汉市轨道交通二号线一期工程杂散电流防护主要方案为

“以堵为主、以排

为辅、堵排结合、回流畅通、加强监测”的综合防护措施。从施工角度来看,杂 散电流系统主要包括防护排流和自动监测两大部分。

其中防护排流系统包括测防

端子连接、排流电缆敷设、单向导通装置安装及排流柜安装、调试等内容;自动 监测系统包括参比电极及接线盒安装、数据采集及统计处理装置安装及监测信号 电缆敷设等。 1.1.1.1工序流程

杂散电流防护工程主要施工工序如下:

杂散电流防护工程施工工序流程图

1.1.1.2施工方法

(1)排流网测试

测防端子连接前对排流网进行全面测试。内容包括:检查测防端子预留情况, 如连接端子有无遗漏、设置位置、规格型号是否满足设计要求、连接端子是否适 于测防端子连接等;主排流网和辅助排流网电气导通情况。 排流网测试方法如下 图:

1) 质量控制点

测防端子的检查及排流网在测防端子连接前的测试是工序交接验收的重要 内容,此项工作应由测防端子及排流网施工单位、 双方监理共同参加。

a测试前测防端子及排流网施工单位应将其经过其监理批准的质量保证资 料交付杂散电流防护施工单位,杂散电流防护施工监理认为资料合格后, 组织以 上四方单位共同到现场测试;

b测试合格后,由杂散电流防护施工单位作好测试记录, 四方签字后办理工 序交接手续,否则,由双方施工监理单位责成测防端子及排流网施工单位限期改 正;

c测试用仪表应在计量检定有效期内,测试方法正确。 2) 安全控制点

该项工作在线路上进行,应设专职安全防护员进行防护。 (2)测防端子连接

测防端子连接按以下工序进行: 1)测量

测量所连接的测防端子间距,在测量位置处用油漆或防水笔作好标记

(编

杂散电流防护施工单位、施工

号),并记录下测量区段名称、标记编号及测量间距长度。根据测防端子连接后 的电缆弯曲度,接线端子长度等数据及结构伸缩情况计算出所需连接电缆长度, 然后将测量区段名称、标记编号及实际电缆长度数据列表整理交给测防端子连接 电缆终端制作人员

2) 测防端子连接电缆终端制作

根据测量列表数据,按照直流电缆终端头制作工艺制作测防端子连接电缆终 端并在终端头制作好的连接电缆上作好标记。

3) 测防端子除锈

测防端子连接前应用钢丝刷、砂纸及磨光机将表面污垢及氧化层打磨干净。 4)测防端子连接

测防端子连接示意图

如图所示,连接电缆接线端子与测防端子采用螺栓连接, 连接处表面涂导电

脂,中间加弹簧垫圈。连接完成后,对所有外露金属部分涂刷沥青漆进行防腐处 理。

5) 连接电缆固定

如所连接的测防端子间距较大、连接电缆较长以致有可能影响行车安全, 在 测防端子连接工作完成后,需对连接电缆整理和固定。电缆整理后应有一定弛度, 电缆固定点不小于两个,转弯处也应进行固定。

6) 质量控制点

a测防端子连接前,应对其连接接触面进行打磨除锈; b测防端子与接线端子的连接螺栓应用力矩扳手紧固; c测防端子连接完毕后必须对所有外露金属件进行防腐处理。 7) 安全控制点

该项工作集中在线路上进行,应设专职防护员进行安全防护。 1.1.1.3电缆敷设

测防端子连接完成后,采用绝缘电缆将排流网连接到变电所排流柜负极, 由排流柜正极引至直流负母线上,形成完整的排流回路。

按敷设路径可将杂散电流排流电缆分为两类: 区间电缆,即区间排流网至变 电所排流柜电缆及结构区段间排流连接电缆; 站内电缆, 包括车站排流网与变电 所排流柜连接电缆、 排流柜与直流负极柜间电缆及区间电缆进入站内部分。 因此, 杂散电流排流电缆敷设采用以下方案:

(1)机械敷设

因区间作业面较广, 适于机械化作业, 故杂散电流区间电缆的敷设采用施工 放线车机械化敷设。 施工放线车上备有用于装设电缆盘的放线架, 放线架上装有 防止电缆盘及滚动钢轴滑动的定位装置。 在电缆敷设时, 可大大提高工作效率和 施工质量,快速、安全。杂散电流区间电缆敷设于区间电缆支架的直流电缆层。

(2)人力敷设 1)绝缘电缆敷设

电缆由区间进入车站后, 敷设路径变得复杂起来。 随着路径的变换及转弯的 增加,站内只能由人力完成电缆敷设。 人力敷设绝缘电缆时可采用在敷设路径上 间隔布设滑轮尼龙托辊的敷设方式。绝缘电缆敷设于车站电缆支架的直流电缆 层。

2)通信电缆敷设 通信电缆为测试接线盒与站内杂散电流数据采集及统计处理装置间电缆。 因 通信电缆线径较小, 材质较柔软, 应采用人力敷设。 通信电缆敷设在车站电缆支 架的联跳电缆层。

3)设备电源电缆

监测设备 (排流柜、数据采集及统计处理装置 )电源电缆敷设于电缆沟 (车辆段) 及变电所的电缆支架低压电缆层,因分支较多且线径较小,适于人力敷设。

(3)质量控制点

1)电缆的品种型号规格、质量符合设计要求;

2)电缆敷设前后应无绞拧、铠装压扁、护层断裂、表面严重划伤等缺陷;

3)电缆敷设位置正确,排列整齐,固定牢固,标记位置准确,标记清楚。 电缆的防火隔离措施完整、正确;

4)电缆的转弯外走向整齐清楚,电缆的标记清晰齐全,挂装整齐无遗漏; 5) 电缆在敷设过程中,敷设速度不可超过

15m/min,牵引力均应符合规定 值,

电缆敷设的弯曲半径符合施工规范的要求,电缆之间不得有交叉。

6) 电缆的各项测试应有记录并符合有关技术指标。 (4)安全控制点

1) 电缆起重、装卸、进场运输和支盘,应有专人负责指挥,各负其责;

2) 电缆盘起重工作开始前,应检查起吊、搬运工具、机具及绳索质量是否 良好,接头处必须牢固,不符合要求的严禁使用;

3) 电缆盘起重前必须绑牢,钓钩应挂在电缆盘的重心; 4) 电缆盘支盘处地面应平整、结实,支架放置应水平、稳固;

5) 电缆敷设前,检查电缆的型号、规格、电压是否符合图纸要求,检查电 缆的出厂合格证、技术资料应齐全,并用摇表测量电缆芯线的绝缘应符合要求;

6) 在电缆盘起吊、电缆牵引过程中,受力钢丝绳的周围、下方、内角侧和 起吊物的下面,严禁有人逗留或通过;

7) 不论采取何种方式敷设电缆,敷设过程中全体施工人员均应随时注意观 察电缆,检查电缆外表有无铠装压扁、电缆绞拧和护层断裂等未消除的机械损伤, 发现问题时应立刻停止该盘电缆的敷设,并详细记录、及时处理;

8) 人工牵拉电缆过程中,用力要均匀,速度要平稳,不可猛拉猛跑,看护 人员不可站在电缆盘的前方。应注意电缆与支架的磨擦;

9) 电缆敷设时,防止人手被电缆砸伤或挤伤,严禁电缆砸伤设备;

10) 电缆敷设应避开电缆支架及建筑物的边、沿、角处,必要时应用衬垫防 护。 1.1.1.4排流柜安装

本工程主要在牵引变电所内设置排流柜。 排流柜的一端接负极柜内的直流负 母排,另一端接隧道结构钢筋、整体道床结构钢筋、牵引变电所地母排。将结构 钢筋中的杂散电流单方向经正常的电气回路引回牵引变电所的负母排, 杂散电流对结构钢筋的腐蚀。

排流柜是地铁杂散电流防护、监测系统的关键设备,因此排流柜的安装成为 杂散电流系统施工中的重要一环。

排流柜需绝缘安装,安装具体方法如下: (1)测量

用水准仪测量基础槽钢四角的水平度,测量结果应符合下表要求:

从而减少

序号 1 项目 不直 度 水平 允许偏差(mm) 每米 全长 每米 全长 1 5 1 5 2 度 (2) 组立

1) 根据施工图纸要求及其他设备布置情况确定排流柜安装的前后方向; 2) 按照排流柜固定孔的位置将地脚螺栓焊在基础槽钢上,

螺栓要焊接牢固, 焊接

杂散电流防护系统施工方案