好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

RCS-9661CS 变压器非电量保护装置作业指导书 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

RCS-9661CS 变压器非电量保护装置

检验作业指导书

1 目的

规范 RCS-9661CS 变压器非电量保护装置的现场检验,保证人身安全和设备安全,提高RCS-9661CS 变压器非电量保护装置的检验质量及其运行可靠性。 2 适用范围

适用于**电网公司所有的继电保护人员对 RCS-9661CS 变压器非电量保护装置进行现场检验工作。 3 引用标准

下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 14285-1993 《继电保护和安全自动装置技术规程》

DL-408-91 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL/T 587-1996 《微机继电保护装置运行管理规程》

Q/CSG 1 0004-2004 《电气工作票技术规范》(发电、变电部分) Q/CSG 1 0008-2004 《继电保护及安全自动装置检验条例》 4 支持性文件

继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》

《RCS-9000系列C型保护测控装置技术和使用说明书-变压器保护部分》 5 技术术语 6 安全措施

6.1 保证安全的组织措施

6.1.1 正确履行工作票制度:填写第一种工作票(外单位人员工作时须办理变电站安全技术交底单),一式两份,内容应正确清晰。开工前,所有安全措施应一次做完,并由工作许可人会同工作负责人检查现场的安全措施。工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。工作在有效期内未完成的,应办理延期手续。

6.1.2 正确履行工作监护制度:完成工作许可手续后,工作负责人应向工作班人员交待现场安全措施、注意事项,填写二次设备及回路工作安全技术措施单,认真落实二次设备及回路工作安全技术措施单中所列的安全技术措施。工作负责人必须始终在工作现场,对工作班人

第 1 页 共 1 页

员的安全进行认真监护,若工作负责人因故必须离开工作地点,应指定能胜任工作的人员临时代替;若工作负责人离开时间长,应由工作票签发人变更新工作负责人,两工作负责人应做好必要的交接。

6.1.3 正确履行工作间断、转移和终结制度:工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,每日工作结束,应清扫工作地点,开放已封闭的通道,工作负责人将工作票交回值班员;全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场,工作负责人应仔细检查,待全体工作人员撤离工作地点后与值班人员共同检查设备状况,工作票方告终结;在工作票未办理工作终结手续前,值班员不准将检修设备合闸送电,只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除所有接地线、临时遮拦和标示牌等措施后,方可送电。 6.2 保证安全的技术措施

6.2.1检查待检修的变压器各侧断路器均在断开位置,且必须拉开各侧隔离开关,使各侧至少有一个明显的断开点,变压器中性点必须视为带电设备,应拉开中性点接地隔离开关,断开断路器和隔离开关的操作电源,隔离开关操作把手必须锁住。

6.2.2 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌。在高压设备上工作,应在工作地点四周装设安全围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”的标示牌,标示牌必须朝向围栏里面。工作地点悬挂“在此工作!”标示牌,严禁工作人员在工作中移动或拆除遮拦、接地线和标示牌。在保护及测控屏上工作,检修设备与运行设备用明显的标志隔开。

6.2.3 检查变压器风冷回路的交直流电源、有载分接开关交流电源和控制回路电源应断开,如有控制开关应将控制开关打在“停用”位置。

6.2.4 继电保护人员在工作前应了解工作地点一次及二次设备运行情况和上次的检验记录、图纸是否符合实际。

6.3 工作前的危险点分析及预防

作业危险点 预防措施

1 未完全断开主变保护的联跳回路, 根据二次设备及回路工作安全技术措施单的要 造成实验过程中误跳断路器 求,将联跳回路断开,用绝缘物将线头包好,

并做好记录。

2 电压二次回路未完全断开而造成 根据二次设备及回路工作安全技术措施单的过

程中在试验损坏电气设备或造成电压互 要求,将电压二次回路断开,用绝缘物将线 感器反充电,甚至造成人员伤害。 包好,并做好记录。

第 2 页 共 2 页

3 带电拔插保护装置插件或用手接触 确保直流电源完全断开后,才允许拔、插保护 芯片的管脚时,造成保护装置插件损坏。 装置的插件,如确有必要需用手接触芯片的管

脚时,应有防止人身静电损坏集成电路芯片的

措施。

4 因试验设备外壳接地不可靠或试验时 试验前检查试验设备外壳接地是否牢固可靠, 电压回路短路、电流回路开路,造成试验 试验线应绝缘良好,试验线夹不应有金属裸露

设备损坏。 的部分,加电前应采用“导通法”检查被试回 路的导通情况并保证电压回路不得短路,电流

回路不得开路。

5 在运行设备上取电源,无防止短路 确证试验用电源应为专用电源,试验用电源盘 或漏电的措施,危及运行设备安全或造 应配置有防止人身触电的漏电保护器和防止短 成人身触电。 路的空气小开关或熔断器,试验前应对所使用

的电源线和电源盘做认真检查,以保证使用合格的电源线和电源盘。

6 高空摔跌 检验过程中需攀登一次设备接线工作时,应在

有经验的第二人监护下进行。攀登一次设备应戴好安全帽,系好安全带。

7 作业准备 7.1 人员配备

7.1.1 工作班人员应由至少两人组成。

7.1.2 工作班人员应为通过考试合格的继电保护人员。

7.1.3 工作班人员应精神状态良好,应会紧急救护法及触电急救;无妨碍工作的病症。 7.1.4 工作负责人应熟练掌握 RCS-9661CS 变压器非电量保护护装置的检验知识,并具有相关的工作经验。

7.1.5 工作班人员均应在工作前熟悉图纸和资料。 7.2 仪器仪表及工具的准备

仪器仪表及工具名称 数量 备注 1 微机三相继电保护测试仪 1 套 2 模拟断路器 1 套

第 3 页 共 3 页

3 电源盘 1 块 应带漏电保护器和空气开关 4 试验线 1 套 包括短接线 5 1000V 兆欧表 1 块

6 万用表 1 块 要求内阻在 2000Ω以上 7 个人工具 2 套 7.3 资料及材料的准备

资料及材料名称 数量 备注 1 现行的定值通知单 1 份 2 竣工图 1 份

3 出厂图 1 份 保护屏(柜)电原理图,装置及分板电原理图 4 装置说明书 1 份

5 定型试验报告 2 份 一份为空白报告,一份为上次检验报告 6 松香焊剂 适量 7 焊锡丝 适量 8 1.5mm2软线 适量 9 2.5mm2软线 适量 10 绝缘胶布 1 卷

资料及材料名称 数量 备注 11 毛刷 1 把 12 无水乙醇 1 瓶 100ml 13 白绸带 0.5m 7.4 工作前的准备

7.4.1 开班前会,工作负责人向工作班人员详细交待工作地点、工作内容、工作时间、所布置安全措施,并到工作现场落实安全措施布置情况。 7.4.2 拟定工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节。 7.4.3 针对危险点分析中的危险点认真落实预防措施。

7.4.4 检查仪器仪表摆放应整齐,不会妨碍值班人员的操作,也无误碰设备的危险。 8 作业周期

● 新安装的保护装置投运后一年内进行一次全部检查。

第 4 页 共 4 页

● 每 6 年进行一次全部检查。 ● 每 2 年进行一次部分检查。

● 根据装置的电压等级、运行工况、运行环境与条件,适当增减其校验周期。 9 工期定额

● 新安装投运后一年内的第一次全部检查应为 3(2~3 人)天时间。 ● 常规全部检查应为 3(2~3 人)天时间。 ● 常规部分检查应为 2(2~3 人)天时间。 10 设备主要技术参数 10.1 额定电气参数

直流电源: 220V,110V, (+15%,-20%) 交流电压: 100/3V,100V 交流电流: 1A,5A 频率: 50Hz,60Hz 10.2 功耗

交流电流: ≤1VA/相(In=5A) ≤0.5VA/相(In=1A)

交流电压: ≤0.5VA/相 直流功耗: 正常: ≤50W 跳闸: ≤70W

过载能力:电流回路:2倍额定电流,连续工作

10倍额定电流,允许 10s 40倍额定电流,允许 1s

电压回路:1.5倍额定电压,连续工作

10.3 电源

工作电源: ±12V ,(±0.2V) +5V,(±0.15V) 光隔电源: +24V,(±2V) 10.4 主要技术参数 10.4.1 动作时间

第 5 页 共 5 页

RCS-9661CS 变压器非电量保护装置作业指导书 

RCS-9661CS变压器非电量保护装置检验作业指导书1目的规范RCS-9661CS变压器非电量保护装置的现场检验,保证人身安全和设备安全,提高RCS-9661CS变压器非电量保护装置的检验质量及其运行可靠性。2适用范围适用于**电网公司所有的继电保护人员对RCS-9661CS变压器非电
推荐度: