讨论 沉降法测定沉降菌浓度采样布点法
》 GB50333-2013中(13.3.18.4)要求采用沉降法 测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和被测区 域含尘浓度测点数(13.3.11-2)相同,同时应 满足表(13.3.18-2) 规定的最少培养皿(不含对 照皿)数的要求。
》 也就是说按这两种方法中布点数多的布点。
表13.3.18-2 沉降菌最小培养皿数 被测区域洁净度级别 每区最小培养皿数(Φ90,以沉降30min 计) 5级 13 6级 4 7级 3 8级 2 8.5级 2 注:如沉降时间适当延长,则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的 最少测点数。采样时间略低于或高于30min时,可进行换算。
沉降法测定沉降菌浓度
》 当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别 检测;当送风口分散布置时,全室统一检测 》 采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意 高度上。
》 细菌浓度检测方法,应有2次空白对照。第1 次对 用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每
批 一个对照皿。第2 次是在检测时,应每室或每区1 个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操
作过 程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。
两次对照结果都必须为阴性。36 您好,欢迎您阅读我的文章,本WORD文档可编辑修改,也可以直接打印。阅读过后,希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯,坚持下去,让我们共同进步。您好,欢迎您阅读我的文章,本WORD文档可编辑修改,也可以直接打印。阅读过后,希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯,坚持下去,让我们共同进步。您好,欢迎您阅读我的文章,本WORD文档可编辑修改,也可以直接打印。阅读过后,希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯,坚持下去,让我们共同进步。
表13.3.11-2 含尘浓度测点数
洁净手术室沉降法测定细菌浓度布点 等级 区域 空气洁净 布点数 合计 度级别 沉降法测点数 含尘浓度测 点数 (取大值) (不含对照) 手术区 5级 13 5 13 Ⅰ 周边区 6级 4 8 8(每边内2点) 21 Ⅱ 手术区 6级 4 3 4(四角布点) 周边区 7级 3 6 6(长边内2点,短边内1点) 10 手术区 7级 3 3 3(单对角线布点) Ⅲ 9 周边区 8级 2 6 6(长边内2点,短边内1点) Ⅳ 8.5级 2 测点数= 面积平米数 测点数= 面积平米数 (均匀布点,避开送风口正下方)