【考点】桥面防水系统施工技术 一、基层要求

(1)基层混凝土强度应达到设计强度的80%以上,方可进行防水层施工。

(2)当采用防水卷材时,基层混凝土表面的粗糙度应为1.5~2.0mm;当采用防水涂料时,基层混凝土表面的粗糙度应为0.5~1.0mm。对局部粗糙度大于上限值的部位,可在环氧树脂上撒布粒径为0.2~0.7mm的石英砂进行处理。

(3)混凝土的基层平整度应小于或等于1.67mm/m。

(4)当防水材料为卷材及聚氨醋涂料时,基层混凝土的含水率应小于4%(质量比)。当防水材料为聚合物改性沥青涂料和聚合物水泥涂料时,基层混凝土的含水率应小于10%(质量比)。

(5)基层混凝土表面粗糙度处理宜采用抛丸打磨。

(7)需在防水层表面另加设保护层及处理剂时,应在确定保护层及处理剂的材料前,进行沥青混凝土与保护层及处理剂间、保护层及处理剂与防水层间的粘结强度模拟试验,试验结果满足规程要求后,方可使用。

二、基层处理

(1)基层处理剂可采用喷涂法或刷涂法施工,待其干燥后应及时进行防水层施工。

(3)基层处理剂涂刷完毕后,其表面应进行保护,且应保持清洁。涂刷范围内,严禁各种车辆行驶和人员踩踏。

三、防水卷材施工

(1)卷材防水层铺设前应先做好节点、转角、排水口等部位的局部处理,然后再进行大面积铺设。 (2)当铺设防水卷材时,环境气温和卷材的温度应高于5℃,基面层的温度必须高于0℃;当下雨、下雪和风力大于或等于5级时,严禁进行桥面防水层体系的施工。

(3)铺设防水卷材时,任何区域的卷材不得多于3层,搭接接头应错开500mm以上,严禁沿道路宽度方向搭接形成通缝。接头处卷材的搭接宽度沿卷材的长度方向应为150mm,沿卷材的宽度方向应为100mm。

模板资料 资源共享

(4)铺设防水卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱褶。卷材的展开方向应与车辆的运行方向一致,卷材应采用沿桥梁纵、横坡从低处向高处的铺设方法,高处卷材应压在低处卷材之上。

(5)当采用热熔法铺设防水卷材时,应满足下列要求:

2)卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,滚铺时卷材上面应采用滚筒均匀辊压,并应完全粘贴牢固,且不得出现气泡;

3)搭接缝部位应将热熔的改性沥青挤压溢出,溢出的改性沥青宽度应在20mm左右,并应均匀顺直封闭卷材的端面。在搭接缝部位,应将相互搭接的卷材压薄,相互搭接卷材压薄后的总厚度不得超过单片卷材初始厚度的1.5倍。

(6)当采用热熔胶法铺设防水卷材时,应排除卷材下面的空气,并应辊压粘贴牢固。搭接部位的接缝应涂满热熔胶,且应辊压粘贴牢固。搭接缝口应采用热熔胶封严。

四、防水涂料施工

(1)防水涂料严禁在雨天、雪天、风力大于或等于5级时施工。聚合物改性沥青溶剂型防水涂料和聚氨脂防水涂料施工环境气温宜为-5~35℃;聚合物改性沥青水乳型防水涂料施工环境气温宜为5~35℃;聚合物改性沥青热熔型防水涂料施工环境气温不宜低于-10℃;聚合物水泥涂料施工环境气温宜为5~35℃。

(3)防水涂料宜多遍涂布。防水涂料应保障固化时间,待涂布的涂料干燥成膜后,方可涂布后一遍涂料。

(4)涂料防水层的收头,应采用防水涂料多遍涂刷或采用密封材料封严。

(5)涂层间设置胎体增强材料的施工,宜边涂布边铺胎体;应使涂料浸透胎体,覆盖完全,不得有胎体外露现象。

(6)涂料防水层内设置的胎体增强材料,应顺桥面行车方向铺贴。铺贴顺序应自最低处开始向高处铺贴并顺桥宽方向搭接,高处胎体增强材料应压在低处胎体增强材料之上。沿胎体的长度方向搭接宽度不得小于70mm、沿胎体的宽度方向搭接宽度不得小于50mm,严禁沿道路宽度方向胎体搭接形成通缝。采用两层胎体增强材料时,上下层应顺桥面行车方向铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。

五、其他相关要求

(1)防水层铺设完毕后,在铺设桥面沥青混凝土之前严禁车辆在其上行驶和人员踩踏,并应对防水层进行保护,防止潮湿和污染。

(3)防水层上沥青混凝土的摊铺温度应与防水层材料的耐热度相匹配。卷材防水层上沥青混凝土

模板资料 资源共享

的摊铺温度应高于防水卷材的耐热度,但同时应小于170℃;涂料防水层上沥青混凝土的摊铺温度应低于防水涂料的耐热度。

六、桥面防水质量验收 (一)一般规定

(1)桥面防水施工应符合设计文件的要求。

(2)从事防水施工验收检验工作的人员应具备规定的资格。 (3)防水施工验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 (4)施工验收应按施工顺序分阶段验收。 (5)检测单元应符合下列要求:

1)选用同一型号规格防水材料、采用同一种方式施工的桥面防水层且小于或等于10000㎡为一检验单元;

2)对选用同一型号规格防水材料、采用同一种方式施工的桥面,当一次连续浇筑的桥面混凝土基层面积大于10000㎡时,以10000㎡为单位划分后,剩余的部分单独作为一个检测单元;当一次连续浇筑的桥面混凝土基层面积小于10000㎡时,以一次连续浇筑的桥面混凝土基层面积为一个检测单元;

3)每一检测单元各项目检测数量应按表1K412016的规定确定。

(二)混凝土基层

(1)混凝土基层检测主控项目是含水率、粗糙度、平整度。 (2)混凝土基层检测一般项目是外观质量,应符合下列要求: 1)表面应密实、平整。

2)蜂窝、麻面面积不得超过总面积的0.5%,并应进行修补。 3)裂缝宽度不大于设计规范的有关规定。

4)表面应清洁、干燥,局部潮湿面积不得超过总面积的0.1%,并应进行烘干处理。 (三)防水层

(1)防水层检测应包括材料到场后的抽样检测和施工现场检测。 (3)防水层施工现场检测主控项目为粘结强度和涂料厚度。 (4)防水层施工现场检测一般项目为外观质量。

模板资料 资源共享

资料:第18讲:1K412010-城市桥梁结构形式及通用施工技术(七)