宏大花园1#楼外脚手架搭设方案
外墙钢脚手架施工方案
一、 工程概况
宏大花园1#楼,位于厦门海沧嵩屿海景城131-3地块,建筑面积 约17692.5m2,地下一层,上部十九层,底层层高为 5.7m,二层以上 层高为2.9m,总建筑高度为59.2m。工程由福建省桃城建设工程有限 公司承建。
二、 编制说明:
本工程外脚手架的搭设采用悬挑钢管架,接每五层为一段分十步 架搭设,即十~十五层,十六~十九层。在每一分段处预埋县挑系统对 架体进行卸荷处理,预埋间距为
1.5m,其搭设施工方案的有关技术
参数和安全技术规定参照现和国家行业标准 JGJ130-、J84—200《建 筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的有关规定以及厦门市建设 与管理局有关这全管理规定,按其基本构造要求进行设计。其搭设标 准必须做到横平竖直,连接牢固,俯脚着实、层层拖牢,支撑挺直、 通畅平坦,安全设计齐全,搭设简单轻便,装拆容易,方便操作,牢 固稳定,在设计荷载下使用不变形,不倾晃,满足正常的施工操作、 人员行下走、材料堆放的要求。 三、 材料质量要求:
1、钢管采用现行国家标准《下缝电焊钢管》 (GB/T3793)或《低 压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3#普通钢管。其规格 为08X3.5,且每根钢管的最大重量不应大于 25KG。质量必须符合 国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中A3级钢的规定,不得使用锈 蚀严
第1页共13页
宏大花园1#楼外脚手架搭设方案
重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管,钢管上严禁打孔。
2、 扣件采用锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢 管脚手架》(GB15831 )的规定;采用其它材料制作的扣件,应经试 验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件的附件不能有裂 纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷。在抽检时螺栓拧紧扭力矩 达65N-M时不得发生破坏。
3、 钢管和扣件均必须有出厂合格证及检验单,扣件与钢管的吻合 面要接触良好,螺栓不得滑丝,夹紧钢管时,开口处最大距离小于 6mm,必要时进行搞滑扭试验。
4、 脚手板选用竹巴片,规格为1000mmX1000mm,不得使用腐烂 散边或破损严重的竹片。
5、 栏杆围网选用福建省建委推荐使用的聚氯乙烯纺织的 密目式安全网。
四、 搭架人员的技术要求和安全组织管理:
1、 搭架人员必须经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核 管理规则》(GB5036)考核合格的专业搭架工,并经定期体检合格后 持证上岗。上岗时,应接受工程负责人以及现场施工人员和安全管理 人员的安全教育和安全技术交底。严格遵守施工现场的安全规定和操 作规程,严格按照施工方案和《建筑工程脚手架劳务合同书》等有关 技术要求进行搭设。
2、 搭设人员进入施工现场作业前,必须接受三级安全教育和工程 项目技术负责人安全标准防护以及日常检查维护的技术交底, 让人都
第2页共13页
1.8X6m
宏大花园1#楼外脚手架搭设方案
知道,时刻注意遵守。
3、 搭架人员进行施工作业时,必须戴安全帽、系安全带、穿防滑 鞋。正确使用三宝”严禁穿拖鞋、硬底鞋、打赤脚、赤膊和酒后上 岗。 4、 搭架作业时,思想要集中。架上的施工人数、堆放材料,要按 设计要求控制,不得将结构施工荷载传递到架上,不得将模板、钢筋、 钢管、扣件放在架上,更不能将室内建筑垃圾、土头清到架上,不准 在架上另设悬挂物体,严禁向架上或架外抛掷物品。
5、 架子在主体施工时可铺三层脚手板,装饰时各层满铺,上下同 时作业不得多于二步,安全网,脚手板要扎牢,不准随意拆动,如须 拆动必须经技术负责人批准由搭架工负责处理。
6、 搭架工及架上操作人员,每天上下班前,要检查架子的支撑锚 固点是否牢固,发现问题,立即处理或报技术负责人解决,架上施工 荷载要均匀布置,不得集中一边,单向偏移受力,并不得超过设计荷 载,特别要防止外墙、梁拆模时模板突然下落的冲击力,如须落在架 上,必须米取缓冲措施。
7、 架上所用的扣件,必须定期保养巡查,如有毛病,应立即更换, 架子的附墙支撑,要支扣在结构物可靠处,不得支扣在模板支撑上的 或其他不牢固的位置上。
& 在搭设时,要特别注意上方和周边的电线,以防钢管或架料碰 到电线产生人身安全故事。
9、在六级及六级以上大风和雾、雨天气,应停止脚手架的搭设
第3页共13页
宏大花园1#楼外脚手架搭设方案
与拆除作业,其他有关的技术要求按高层脚手架的操作规程执行。 10、脚手架的接地和避雷措施应按现行行业标准《施工现场临时用 电安全技术规范》(JGJ46)有关规定执行。 五、扣件式钢管悬挑脚手架的搭设:
1、 架子搭设前,应接受工程负责人以及现场施工人员和安全管 理人员对脚手架搭设的安全技术交底。并根据施工现场的实际情况和 建筑物的外形、高度、结构形式以及架子的使用要求,对搭设用的所 需材料进行严格检查,不得使用不合格的材料。
2、 杆件搭设顺序:按平面布置预埋件-设置水平挑杆-纵向水 平大横杆-设立斜、拉支撑-布置立杆-扶手水平杆
3、 悬挑在1#楼从第十层的板面开始搭设(在第十层、第十六层、 第二十二层、第二十八层进行卸荷处理),悬挑架在2#楼从第十二层 的板面开始搭设(在第十二层、十八层、二十四层进行卸荷处理) 将外架横档(即小横杆)伸入楼层内与预埋件扣紧,在小横杆上离墙 100mm设置内排大横杆,距离内排大横杆 100cm设置外排大横杆, 再在内外排大横杆上设置挑杆,挑杆下的斜撑应支撑下一层外梁的预 埋件上,共同承受此一挑架体的重量。
4、 挑杆不设接头,与楼层预埋件必须是交叉点,为增加扣件抗 滑荷载,挑杆上端采用双扣件。
5、 立杆纵向间距1.5m横向间距1.0m,步距1.8m。先立里排立 杆,后立外排立杆,对于每排立杆宜先立两端头的立杆,再立中间的 一根立杆,当互相看齐后,立中间部分的各立杆。立杆要求垂直,立 杆垂
第4页共13页
,
宏大花园1#楼外脚手架搭设方案
直度允许偏差应小于高度的 1/200。里、外两立杆连线应与地面 垂直,同时必须配合现场施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻 连墙杆以上两部,每搭完一步脚手架,应校正步距,纵距、横距和立 杆的垂直度。
6、 为保持架子的整体稳定,对于相邻两根立杆的接长接头,不 得在同一步距内,上下应错开50cm以上,因此,在竖立第一节立杆 时,应选长短不一的钢管做立杆,立杆的接长应先接外排立杆,后接 里排立杆。
7、 扣件按装时,扣件的规格必须与钢管的外径相同,后件开口 应朝上或朝内。
8、 在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪力撑、横向斜 撑等用的直角扣件,旋转扣件的中心线至主节点的距离不宜大于 150mm。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度应不小于
100mm。
9、 拧扣件螺栓要紧松适度,拧得不紧容易使用杆件滑脱,拧得 太紧会使扣件断裂,要求扭力矩控制在不小于 65N M。抗滑荷载8N M。
10、 连墙点的设置:连墙点的设置可以使脚手架与建筑物连接, 防止因风荷载而产生的向内或向外倾翻事故, 同时可以作为架体的中 间约束,减少立杆的计算长度,提高承载能力,保证脚手架的整体稳 定性,因此必须符合下列规定:
(1)每楼层(或每二步)每隔三跨立杆,且垂直间距不应大于 建筑物的层高,并不应大于4m (二步)设置连墙点,连墙点宜优
第5页共13页
40N?M,且不应大于