2020版二级注册消防工程师《消防安全案例分析》测试题A卷 附答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2020版二级注册消防工程师《消防安全案例分析》测试

题A卷 附答案

考试须知:

1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。

姓名:_________ 考号:_________

一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、某国际饭店地下26层,地下1层,建筑面积4.4万平方米,建筑高度108m。其中26F为饭店高管行政楼层,5~25F为客房楼层,4F为桑拿楼层,3F为宴会包厢楼层,2F为宴会大厅及KTV楼层,1F为西餐大厅楼层,地下1层为汽车库及设备、管理用房。饭店大楼内设置有消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统,并配置灭火器。控制中心被列为消防重点部位,设置了消防安全标志,明确了重点部位的重点监控内容,制定了重点部位的防火制度和措施,指定责任人对其消防安全工作进行管理。

该国际饭店建设工程于2016年8月经消防设计审查合格,2016年12月经消防验收合格,2017年3目开业前经消防安全检查合格。2017年被当地公安消防支队界定为消防安全重点单位。

该饭店设有人数12人的专职消防队,配备了相应的灭火及救护装备。有自动消防系统操作人员2名,对其进行了消防安全教育培训并取得相关证书。单位成立了消防安全委员会,确定了单位消防安全工作归口管理部门。该单位还成立了义务消防队,建立健全了包括消防安全教育、培训;防火检查、巡查;安全疏散设施管理;消防控制室值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;专职和义务消防队的组织管理:灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理;消防安全工作考评和奖惩等在内的必要消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程。 根据以上材料,回答下列问题:

第 1 页 共 13 页

1.下列关于该饭店消防安全重点单位的申报,符合要求的有( )。 A.申报单位属性为客房50间以上的旅馆、饭店

B.申报时应确定本单位消防安全责任人和消防安全管理人

C.在接到当地公安机关消防机构重点单位告知书十个工作日内将相关资料上报 D.单位消防安全管理人员一经确定不允许变更

E.消防安全责任人和消防安全管理人由单位负责人一并兼任2.下列属于该饭店消防安全归口管理部门职责的有( )。A.组织对重大火灾隐患的认定和整改工作 B.组织对应急预案的制定、演练和完善工作 C.消防器材的管理、检查、保管维修及使用 D.严格用火、用电管理 E.建立健全消防档案

3.下列关于该饭店的消防安全检查、巡查,符合要求的有(A.在营业期间每2h进行一次防火巡查 B.营业结束时进行一次检查, C.夜间至少进行一次防火巡寶, D.每月至少组织一次防火检查: E.员工每天班后进行本岗位防火检查

4.下列关于该饭店消防宣传与教育培训,符合要求的有( A.在岗人员每年进行一次消防安全教育培训 B.在客房电视节目中插播消防宣传字幕或画面 C.KTV利用点歌间隙通过影像资料宣传消防知识 D.在每个楼层提示疏散通道、安全出口位置及逃生路线 E.提示消防器材的位置和使用方法

5.下列关于该饭店“三项”报告备案制度,符合要求的有(第 2 页 共 13 页

)。 )。 )。

A.消防安全管理人员自确定或变更之日起5个工作日内,向当地公安机关消防机构报告备案

B.将维护保养合同、维保记录、设备运行记录每月向当地公安机关消防机构报告备案 C.自签订维护保养合同之日起5个工作日内向当地公安机关消防机构报告备案 D.每月组织一次自我评估,自评估完成之日起5个工作日内向当地公安机关消防机构报告备案

E.对建筑消防设施进行日常维护保养,并每半年至少进行一次功能检测 6.下列关于该饭店火灾的隐患的判定,符合要求的有( )。

A.地下一层水泵房一消火栓泵联动控制中控室无法自动启动,为重大火灾隐患判定要素 B.4层楼梯处私加隔断做临时用房,直接判定为重大火灾隐患

C.饭店楼层个别防火门闭门器损坏,防火门敞开未关闭,为重大火灾隐患判定要素 D.2层个别安全出口标志、应急照明损坏,为重大火灾隐患判定要素 E.KTV个别安全出口被封堵,直接判定为重大火灾隐患 7.下列关于该饭店消防档案的管理,符合要求的有( )。

A.档案安全管理工作做得是否成功,关键在于单位消防安全责任人,与档案管理人员无关

B.档案库房处于干燥且无遮挡的风口

C.档案库房内设置高压细水雾灭火系统进行保护

D.为了精练档案材料,突出工作重点,定期有目的、有计划、有标准地将档案进行清理 E.档案室采用防火隔墙和防火门与其他区域进行分隔

8.下列关于该饭店应急预案的编制与演练,符合要求的有( )。 A.每半年进行一次演练,并不断完善预案

B.找一份其他企业的应急预案进行简单的修补作为本企业使用 C.应急预案由消防安全责任人制定

D.应急预案演练前先进行应急预案及消防安全培训 E.演练结束后进行总结分析,作为修改应急预案的依据

第 3 页 共 13 页

9.下列关于该饭店各类维护管理人员从业资格,符合要求的有( )。 A.消防设施操作、值班、巡查的人员,持有初级技能的职业资格证书 B.消防设施检测、保养人员,持有中级技能的职业资格证书 C.消防设施维修人员,持有技师以上职业资格证书

D.消防技术服务机构技术人员,持有外省二级注册消防工程师的执业资格证书 E.单位消防安全评估人员,持有二级注册消防工程师的执业资格证书

2、某食品有限公司发生重大火灾事故,造成18人死亡,13人受伤,着火面积约4000m2,直接经济损失4000余万元。

经调査,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酸泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。毗邻保鲜恒温库搭建的简易生声车向采用单层钢屋架结构,外围护采用聚苯乙烯夹芯彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板。车间按国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门。起火时,南侧的安全出口被锁闭。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业。保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间。由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后才拨打\有8名受伤员工在冰池处被救出。

经査,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。当日值班人员对用火、用电和消防设施、器材情况进行了一次巡査后离开了车间。 根据以上材料,回答下列问题

1.该单位保鲜恒温库及简易生产车间在( )方面存在火灾隐患。 A.电气线路 B.防火分隔 C.耐火等级 D.安全疏散 E.灭火器材

2.保鲜恒温库及简易车间属于消防安全重点部位。根据消防安全重点部位管理的有关规定,应该采取的必备措施有( )。

第 4 页 共 13 页

A.设置自动灭火设施 B.设置明显的防火标志 C.严格管理,定期重点巡查 D.制定和完善事故应急处理预案 E.采用电气防爆措施

3.这次事故中,造成人员伤亡的主要因素有( )。 A.当日值班人员事发时未在岗

B.建筑构件及墙体内保温采用了易燃有毒材料 C.消防安全重点部位不明确

D.部分安全出口被封锁闭,疏散通道不畅通 E.员工未经过消防安全培训和疏散逃生演练

4.关于单位员工消防安全培训,根据有关规定必须培训的内容有( )。 A.消防技术规范

B.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施 C.组织疏散逃生的知识和技能 D.组织疏散逃生的知识和技能

E.有关消防设施的性能,灭火器材的使用方法

5.根据有关规定,下列应该接受消防安全专门培训的人员有( )。 A.单位的消防安全责任人 B.装卸人员

C.专、兼职消防管理人员 D.电工

E.消防控制室值班、操作人员

6.根据公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,消防安全制度应包括的主要内容有( )。

第 5 页 共 13 页

A.消防安全责任制 B.消防设施、器材维护管理 C.用火、用电安全管理 D.仓库收发管理 E.防火巡查、检查

7.根据本案例描述,该单位存在的下列违反消防安全规定的情况,应根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》责令当场改正的有( )。 A.违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火 B.消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗

C.常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下对方物品影响使用 D.消防控制室值班人员未持证上岗

E.将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响使用

8.按照有关规定,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括( )。 A.领导机构及其职责 B.报警和接警处置程序 C.自动消防设施保养程序 D.应急疏散的组织程序和措施 E.扑救初期火灾的程序和措施

9.根据本案例描述和消防安全管理的相关规定,单位发生火灾时,应当立即实施灭火和应急疏散预案。在这次火灾事故中,该单位未能做到( )。 A.及时报警 B.启动消防灭火系统 C.组织扑救火灾 D.启动防排烟系统 E.即时疏散人员

第 6 页 共 13 页

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

1、某大型电子产品加工厂,地上2层,长度为174. 6m,宽度为134. 3m,建筑高度为18m,耐火等级为二级。厂房周边设有宿舍(建筑高度25m)、办公楼(建筑高度53m)、食堂(耐火等级为四级)和文体活动中心(耐火等级为三级)。

厂房一层为钻孔车间,划分为1个防火分区,东侧堆放有大量双氧水和补充液(甲醇、甲醛的混合物)。厂房二层为电镀车间,划分为电镀一课和电镀二课两个防火分区,在两个区域之间存在一个净宽度为1. 50m的通道,与该通道相通的门均为乙级防火门。通道内设置茶水间和供工人休息的床位,通道两侧直通楼梯间。厂房共设置四部靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1. 10m的封闭楼梯间,首层四个角落设置的外门净宽度为1. 20m。电镀一课和电镀二课的作业人数均为250人,钻孔车间作业人数为600人。

厂房顶棚采用水泥刨花板装修,墙面装修材料采用木制人造板,地面采用PVC塑料地板。疏散通道顶棚和墙面均采用纸面石膏板。厂房采用外墙内保温系统,保温材料采用聚氨酯。保温系统采用难燃材料做防护层,防护层的厚度为5mm。

厂房内设有消火栓、湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。湿式自动喷水灭火系统的设计参数按喷水强度不小于6L/min?m2,作用面积不小于160m2。消防技术服务机构在对厂房内消防设施的联动功能进行检测的步骤如下:

将消防联动控制器置于“自动”状态,按下消火栓按钮,火灾报警控制器接收其报警信号并不启泵,当再次按下手动报警按钮,消火栓泵启动。手动停泵后,将消防联动控制器置于“手动”状态,重复上述操作,水泵不能启动,打开消火栓阀门,水泵随后启动。 将消防联动控制器置于“自动”状态,采用发烟装置触发探测器动作并按下手动报警按钮,喷淋泵启动。手动停泵后,将消防联动控制器置于“手动”状态,重复上述操作,水泵不能启动,触发闭式喷头动作,水泵随后启动。 根据以上材料,回答下列问题:

1.分析在防火检查时该厂房与周边建筑的防火间距应满足的要求。 2.分析该厂房的平面布置是否满足要求,提出整改意见。

3.指出该厂房在防火分区与分隔方面存在的问题,并提出解决方案。 4.分析该厂房的安全疏散是否满足要求,提出整改意见。

5.该厂房湿式系统的设计是否正确?本案例中联动功能测试存在什么问题? 6.分析该厂房在装修保温方面存在的问题,并说明其原因。

第 7 页 共 13 页

2、如果该木器厂房受选址条件所限,与该厂的一栋已建耐火等级三级的多层办公楼之间的防火间距仅为13m,问:通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少米?如防火间距不足,可采取哪些措施解决并说明原因?

3、某市一栋塔式三星级宾馆,地上十三层,地下二层,建筑高度为52m,框架剪力墙结构,耐火等级一级,设有集中空气调节系统,每层建筑面积均为 4000m2,总建筑面积为60000m2,地下二层主要使用功能为消防泵房、柴油发电机房、配电室和通风、空调机房等设备用房和汽车库;地下一层主要使用功能为汽车库和办公室;地上一层主要使用功

能为消防控制室、接待大厅、咖啡厅和餐厅的宴会厅,总容纳人数上限为280人;地上二层主要使用功能为健身房和餐厅的包房,总容纳人数上限为250人;地上三层主要使用功能为办公室和会议室,总容纳人数上限为200人;地上四层至地上十三层主要使用功能均为客房,各层容纳人数上限均为300人。该宾馆各层均划分为两个防火分区,每个防火分区均设有两部上下直通的防烟楼梯间。该宾馆按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。 请分析以上案例。回答下列问题: (1)该宾馆属于哪类建筑?

(2)该宾馆的疏散楼梯独立设置确有困难时,是否可设置剪刀楼梯?如可设,应符合哪些规定?

第 8 页 共 13 页

4、某砖混结构甲酵合成厂房,屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃性材料,厂内地下1层、地上2层(局部3层)建筑高度22m,长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯,每层外墙上有便于开启的自然排烟窗,存在爆炸危险的部位按国家标准要求设置了泄压设施,厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房(建筑高度7m),南删外墙水平距离25m处有一座二级耐火等绥的多层厂房办公楼(建筑高度16m),西侧12m处有一座丙类仓库(建筑高度6m二级耐火等级),北侧设置两座单罐容量为300m3甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距为25m,储罐四周设置防火堤。防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m。厂房和防火堤四周设置宽度不小于4m的环形消防车道。厂房内一层布置了变、配电站、办公室和休息室,这些场所之间及与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙。变、配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗。办公室和休息室与生产部位之司开设甲级防火门。顶层局部厂房备时改为员工宿舍,员工宿舍与生产部位之间未耐火极限不低于4.00h的防火墙,并设置了两部专用的防烟楼梯间。 厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆,厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施;下水道设置了水封设施。电气设备符合《爆炸危险环境电力装置设计设计规范》(GB50058-2014)规定的防爆要求。 根据以上材料,回答下列问题

1.指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题。并提出解决方案。 2.指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

3.指出该厂房的层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。 4.指出该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。 5.指出该厂房在防爆和其他方面存在的消防问题,并提出解决方案。

第 9 页 共 13 页

试题答案

一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、答案如下:

1.【参考答案】ABE。应在接到当地公安机关消防机构重点单位告知书五个工作日内将相关资料上报。

2.【参考答案】CDE。

3.【参考答案】ABD。夜间防火巡查不应少于2次;员工每天班前、班后各进行一次本岗位防火检查。

4.【参考答案】BCDE。在岗人员每半年进行一次消防安全教育培训。 5.【参考答案】ABCD。每年至少进行一次功能检测。 6.【参考答案】AE。根据《重大火灾隐患判定方法》。 7.【参考答案】CDE。 8.【参考答案】ACDE。

9.【参考答案】AC。消防设施检测、保养人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有高级技能以上等级职业资格证书。 2、答案如下: 1.ABCD 2.BCD 3.BDE 4.BCDE 5.ACDE 6.BCE 7.BE 8.ABDE 9.ACE

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

第 10 页 共 13 页

1、1.该厂房为耐火等级为二级的丙类多层厂房。根据《建筑设计防火规范》的规定,本题中玩具厂与周边建筑的防火间距不应小于下表的规定:

2.该厂房的平面布置不满足要求,主要存在的问题:

①厂房一层钻孔车间东侧堆放有大量双氧水和补充液(甲醇、甲醛的混合物),不符合规范要求。根据《建筑设计防火规范》,属于甲类中间仓库,应采取防火分隔措施。 ②厂房二层通道内设置茶水间和供工人休息的床位,不符合规范要求。根据《建筑设计防火规范》,休息室设在丙类厂房内,应采取防火分隔措施。 整改意见:

①储存双氧水和补充液的中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;且采用防火墙和耐火极限不低于1. 50h的不燃性楼板与其他部位分隔。

②休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2. 50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

3.该厂房每层建筑面积为174. 6 X 134. 3=23448. 78m2。根据《建筑设计防火规范》,耐火等级为二级的丙类多层厂房防火分区最大允许建筑面积为4000m2,设置了自喷可以增加至8000m2;因此,每层至少划分为3个防火分区。防火分区与分隔存在的问题:

①一层钻孔车间划分为1个防火分区,二层为划分为电镀一课和电镀二课两个防火分区不符合要求。

②连接电镀一课和电镀二课的通道与防火分区连通的门为乙级防火门,不符合规范要求。 解决方案:

①将厂房一层和二层均至少划分为3个防火分区。

②防火分区分隔处的防火墙上必须开设连通的门时,应设置火灾对自行关闭的甲级防火门。 4.厂房的安全疏散不满足要求,主要存在的问题:

①厂房共设置四部靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.10m的封闭楼梯间,楼梯间的数量不符合要求,总净宽度符合要求。根据《建筑设计防火规范》,楼梯间的总净宽度按疏散人数500人,每100人的最小疏散净宽度不小于0. 6m。

②首层四个角落设置的外门净宽度为1.20m,外门的数量和疏散距离不满足要求。 整改意见:

第 11 页 共 13 页

①每个防火分区至少设置2部楼梯间,一共需要6部楼梯间,且疏散楼梯净宽度不小于1. 1m。 ②至少设置六个外门,且应使得厂房内任意一点至最近安全出口的直线距离不大于60m。 5.该厂房湿式系统的设计不正确,根据《自动喷水灭火系统设计规范》,采用闭式系统场所的厂房最大净空高度不应超过8m。该厂房地上2层,建筑高度18m,应采用雨淋系统。

将消防联动控制器置于“自动”状态,采用发烟装置触发探测器动作并按下手动报警按钮,喷淋泵启动,不符合规范要求。根据《火灾自动报警系统设计规范》,喷淋泵的联动启动信号应为压力开关的动作信号和火灾探测器或手动报警按钮的报警信号组成“与”逻辑。 6.该厂房在装修保温方面存在的问题:

①厂房墙面装修材料采用木制人造板,不符合要求。根据《建筑内部装修设计防火规范》,该厂房墙面装修材料的燃烧性能等级不应低于B1级,木制人造板属于B2级装修材料。 ②厂房采用外墙内保温系统,保温材料采用聚氨酯,不符合要求。根据《建筑设计防火规范》,建筑外墙采用内保温系统时,应采用燃烧性能不低于B1级的保温材料,聚氨酯的燃烧性能等级为B2级。

③保温系统采用难燃材料做防护层,防护层的厚度为5mm,不符合要求。根据《建筑设计防火规范》,建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应低于10mm。

2、通常情况下,该木器厂房与多层办公楼之间的防火间距不应小于14m,可采取以下措施解决防火间距不足的问题:

1.降低拟建厂房的生产火灾危险性,将生产火灾危险性类别降至戊类后,该厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为8m。

2.提高拟建厂房的耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。

3.对已建办公楼进行结构改造,提高其耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。

4.在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时;将这两栋建筑中的相邻较高一面外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙,或将比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙后,其防火间距均可不限。

5.在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时;将这两栋建筑中的相邻较低一面外墙改造为防火墙,且较低建筑屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h,或将相邻较高一面外墙改造为防火墙,且其墙上开口部位采取防火保护措施后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为4m。 6.拆除防火间距内的原建筑。

第 12 页 共 13 页

3、(1)情景描述中该宾馆为建筑高度超过50m的旅馆,根据《高层民用建筑设计防火规范(2005版)》(GB 50045--1995)的规定,该宾馆的建筑分类应为一类高层公共建筑。

(2)当为塔式高层建筑及疏散门到疏散楼梯的距离小于10m时,可设剪刀楼梯,但应符合下列规定:①剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。②剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。③剪刀楼梯应分别设置前室。

4、1.甲醇合成厂房火灾危险性为甲类,耐火等级不应低于二级。屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃性材料存在问题,二级耐火等级除了吊顶为难燃外其他构件均为不燃性构件,该厂房的屋顶承重构件应采用耐火极限不低于1.0h的不燃性构件。

2.①甲醇厂房厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房不符合要求;甲醇厂房与锅炉房的防火间距应当不小于30m。

②防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m不符合要求;防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙不应小于10m;

3.①厂内地下1层、地上2层(局部3层)不符合要求;甲类厂房不允许设置在地下或半地下;甲类厂房宜设置单层。

②厂房内一层布置了变、配电站不符合要求;甲类厂房内不应设置变配电站,供该厂房专用的10KV以下专用变配电站采用无门窗洞口的防火墙可与厂房一面贴邻。

③厂房内一层布置了办公室和休息室,与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙不符合要求。甲类厂房不应设置办公室、休息室,确需贴邻时,耐火极限不应低于二级,且采用耐火极限不低于3.0h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。 ④顶层局部厂房临时改为员工宿舍不符合要求,甲类厂房内严禁设置员工宿舍。

4.长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯不符合要求;解决方案:该厂房每层划分一个防火分区,应当至少设置两个安全出口或疏散楼梯;安全出口要分散设置,其相邻两个安全出口最近边缘之间的距离不应小于5m。该厂房内任一点到最近安全出口之间的距离不应大于30m。若该厂房设置为多层厂房时,应采用封闭楼梯间或室外楼梯(或防烟楼梯间)。 5.厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施;下水道设置了水封设施不符合要求;甲醇合成厂房,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,下水道应设置隔油设施。

第 13 页 共 13 页

2020版二级注册消防工程师《消防安全案例分析》测试题A卷 附答案

2020版二级注册消防工程师《消防安全案例分析》测试题A卷附答案考试须知:1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。