好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力电缆施工方案之欧阳道创编

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

欧阳道创编 2021.03.06

电缆敷设 时间:2021.03.06 创作:欧阳道 1工作流程:

准备工作 --- 支架安装--- 沿支架敷设--- 挂标示牌 电缆头制作安装 --- 线路检查及绝缘摇测 2工作具体操作要求:

2.1、施工前对电缆进行检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2.2、电缆敷设前进行绝缘摇测;1KV以下电缆,采用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10ΜΩ 2.3、选好电缆支架的架设点。架设时应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 2.4、清除电缆沟内的杂物,准备好标示牌等。 2.5、将电缆敷设机用铁丝牢固固定在电缆桥架上面 3、电缆的敷设

3.1 人员到位后由班长发令开始,在所放电缆起端1米处贴上标签

3.2 敷设电缆时应留出一定余量,以便检修及补偿温度变化产生的长度变化。

3.3电缆电缆完毕后,应在电缆两端,竖井两端及电缆

欧阳道创编 2021.03.06

欧阳道创编 2021.03.06

转弯处,挂上电缆标志牌,不同用途的电缆应用不同的标志牌区分。

3.4有麻外护层的电缆引入室内或敷设在沟道内时,应将麻外护层剥去钢带外面涂一层防腐漆。

3.5电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖位。电缆上不得有铠装压扁,电缆绞拧,护层折裂等未消除的机械损伤;

3.6机械敷设电缆时,应在牵引头或钢丝套与牵引钢缆之间装设防捻器;

3.7电缆敷设时,应排列整齐,不宜交叉。 3.8电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定:

电缆最小弯曲半径

电 缆 型 式 控 制 电 缆 橡皮绝缘电力电缆 无铅包、钢铠护套 裸铅包护套 钢铠护套 15D 30D 15D 20D 20D 20D 多 芯 10D 10D 15D 20D 10D 20D 单 芯 聚氯乙烯绝缘电力电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆 油浸纸绝缘电力电缆 铅 包 铅包 有 铠 装 无 铠 装 自容式充油(铅包)电缆 表中D为电缆外径。

欧阳道创编 2021.03.06

欧阳道创编 2021.03.06

3.10电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘柜以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。

3.11沟道内电缆的排列,电力电缆与控制电缆不应配置在同一层支架上,高低压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。 3.12控制电缆在普通支架上,不宜超过1层,桥架上不宜超过3层;交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过2层;交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,当按紧贴的正三角形排列时,应每隔1m用绑带扎牢。

3.13电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不应小于1m,交叉时不应小于0.5m ,当条件限制时,应采用隔热保护措施。

4电缆应在下列位置用夹具加以固定:

4.1引入配电盘,控制屏的电缆,应在屏(盘)下适当地方加以固定,以免屏上端子承受较大的拉力而使设备端子和电缆接线的连接容易松动。

44.2水平敷设时,在电缆首末端,接头两端以及转弯处作固定。

4.3垂直敷设时,毎隔2米作固定。

4.4明敷电缆在直线段中一般每隔10米左右装设定位夹