12、对充装有毒、有害、易燃易爆介质的容器、油桶、管道和零部件进行焊接时,必须办理动火证,事先要进行检查,隔绝、清洗、置换,采取必要安全措施,待分析合格后,方准作业,密闭容器必须消除密闭状态,严禁带压施焊。
13、在焊接、切焊密闭空心工作时,必须留有出气孔,在容器内焊接,必须符合罐内作业安全要求,保证通风良好,照明电压应采用36V,监护人员不得擅离岗位,罐内作业严禁充氧。
14、禁止在受热后能分解出有害物质的涂层或衬里的容器内焊接。
15、工作完毕应检查和清理现场,灭绝火种,切断电源后方可离开工作场地。 二、气焊工安全操作规程
1、气焊工工作前必须穿戴好劳保用品,对使用的工具,要做全面检查。
2、在通风不良的地点或在塔、罐容器内作业时,应先在外面点好火,而后再开始工作,并要先办理入罐许可证手续。
3、在易燃易爆危险区域内动火,应按规定办理动火许可证手续。 4、高处作业时必须按“高处作业安全操作规程”执行。 5、使用乙炔瓶安全操作规程 (1)乙炔瓶禁止倒置或卧放。
(2)乙炔瓶内压力不得低于0.01MPa 。
(3)夏季乙炔瓶严禁曝晒,不得存放在高温场所。
(4)搬运乙炔瓶要轻拿轻放,不得用力碰撞、摔倒,不能和易燃品存放在一起。 (5)开闭乙炔瓶和气压表时,人体或头部要侧于瓶旁。 (6)禁止用易产生火花的工具去开启乙炔瓶阀门。 6、使用氧气瓶安全操作规程
(1)气瓶不准放置在易跌落和外来物撞击的地方,禁止曝晒及受高温,应与空瓶分开存放。 (2)气瓶严禁与油类接触,不准和易燃物品(包括气体放在一起,气瓶应放牢固,搬运时应有橡胶垫圈,禁止肩扛和滚动)。
(3)气瓶内的气体不准全部用完,应留有不少于0.05MPa的剩余压力。
(4)气瓶口应有完整的帽盖,装盖前先用风吹掉脏物,开闭气瓶阀门和气压表时,人体或头部要侧于瓶旁。
7、在焊割工作中
(1)不准在有压力(液气体)、带电设备、装有易燃易爆、有毒物品和储有易燃易爆物品的室内进行焊割。
7
(2)在容器内焊割,必须有人监护,临时停止工作,要将焊割把子关好,移出容器处,以防乙炔泄露,容器爆炸。
(3)乙炔氧气软管接头处要严密不得漏气、不准接触油类、腐蚀溶液、高温管道,横过马路或通道时应加护管。
(4)氧气钢瓶与乙炔瓶应保持5米以上,气瓶距明火至少10米以上,严禁一只乙炔钢瓶同时多人共用。动火周围10米内应无可燃易爆品。
(5)不准将氧气瓶、乙炔瓶放置在化工管架、动力管道下方。
砂轮机安全操作规程
1、工作前,启动检查机械各部位,如螺栓和砂轮夹板有无松动,砂轮有无裂纹,砂轮的防护罩是否牢固,检查完毕认为没有问题后,再启动并待其运转正常后,方可使用,无防护罩不准使用。
2、工作中,磨工件时必须戴眼镜,人要站在砂轮侧面,禁止站在砂轮对面。
3、砂轮不园,过薄或因磨损过多而露出夹板边缘不到2.5mm时,应调换新砂轮片,否则不准使用。 4、在运行中发现声音不正常,应立即停机,予以修理,否则不准使用。 5、砂轮机只许磨小件,不准磨过大的工件。 6、磨工件时不许震动砂轮和不准磨有震动的工件。
7、砂轮机只允许磨钢、铁等黑色金属,不准磨软的有色金属和非金属件。 8、砂轮机不允许装倒顺开关,遇到中途停电时,应立即切断电源。 9、磨工件时,应使工件缓慢地接触砂轮,不准用力过猛或撞击。 10、磨容易碰碎砂轮片的工件时,应设防护遮板或细丝网挡板。 11、不准二人或多人同时合用一个砂轮。 12、磨削件不得超规定尺寸和规定重量。 13、工作后切断电源。
手持电动工具安全操作规程
一、通用安全操作规程
1、工具使用前应着重检查各部位是否完好无损,以及使用中可能出现的危险和相应的防护措施。 2、工具在使用前,操作者应认真阅读产品使用说明书或安全操作规程,详细了解工具的性能和掌
8
握正确的使用方法。
3、在一般作业场所,应尽可能使用II类工具,使用I类工具时还应采用漏电保护器,隔离变压器等保护措施。
4、在潮湿作业场所或金属构架等导电性能良好的作业场所,应使用II类或III类工具。
5、在锅炉、金属容器、管道内等作业场所,应使用III类工具,或装设漏电保护器的II类工具。III类工具的安全隔离变压器,II类工具的漏电保护器及II、III类工具的控制箱和电源联接器等必须放在作业场所的外面,在狭窄作业场所应有人在外监护。
6、在湿热、雨雪等作业环境,应使用具有相应防护等级的工具。 7、I类工具电源线中的绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护线。
8、工具的电源线不得任意接长或拆换,当电源离工具操作点距离较远而电源线长度不够时,应采用耦合器进行联接。
9、工具电源线上的插头不得任意拆除或调换。
10、插头、插座中的接地极在任何情况下只能单独联接保护线,严禁在插头、插座内用导线直接将接地极与中性级联接起来。
11、工具的危险运动零部件的防护装置(如防护罩、盖)等,不得任意拆卸。 12、禁止在带负荷的情况下,拔插销或拉电源开关,应在停机后进行。
13、在使用时发现有电气缺陷时,应立即找电工检修,否则不准使用,禁止非电气人员随意拆修。 14、在易燃易爆场所,使用手持电动工具从事可能产生火花、高温的作业,必须严格执行动火作业制度。
交流电焊机使用安全操作规程
1、使用前,必须有检查合格证方可使用,使用前必须安上良好的接地线。
2、检查一二次线接头是否牢固,使用中应控制温度在60℃以下,超过该温度应采取降温措施。 3、电焊机的一次电源线和二次手把线必须用胶皮软线,并不得有漏电处,安卸电焊机一次电源线时必须经过电工负责安卸,并应经过保险丝不得按错,调节变压器时,必须使用手柄,移动电焊机时,不得用电缆拖拉。
4、电焊机必须安设在不易被撞坏和干燥处,而且不得于明火炉及高温设备太近,如果手把线必须横道时,要采用架空,以免人踏车压损害电线造成事故。严禁接触初级线路的带电部分,以防触电伤亡。
5、定点有效,用后盘好电线,拉下电闸。
6、借用电机必须通过负责人,使用前后,非专管人员要互通情况,发现问题及时向负责人汇报,
9
以免产生后患。
7、电焊机次级开关板的接线铜片,必须旋紧,以保证接触良好,否则再接触处就会发热而烧毁电焊机线圈,亦会烧毁接线螺栓和螺帽。
8、工作后,切断电源,保养设备。
六、电气仪表安全操作规程
电工安全操作规程
1、操作人员思想要集中,线路在未经验明确实无电前,应一律视为有电,不准用手触摸,不可绝对相信绝缘体。
2、详细检查自己所用的工具及安全防护用具是否安全可靠。
3、使用测电笔不准超出使用范围,一般电笔只许测500V以下的电压。 4、电工人员要严格执行电工部门的有关安全规定。
5、禁止带电操作,如必须带电作业时,要经领导批准方可进行并有适当的预防措施。 6、检修电气设备时必须断开电源,并在开关处悬挂标志片或设专人监护。 7、拆除线路后,带电的线头必须及时包扎好。
8、安装灯头时,开头必须控制火线,灯口处必须接在零线上。 9、选用保险丝容量大小必须合适。
10、金属电器外壳都必须实行可靠的接地,接地电阻不得大于4欧姆。
11、设备安装时,要进行详细检查电气的绝缘电阻,并按说明书的各项要求进行调整试验。 12、临时工作中断或每班工作前,必须重新验明无电、检查接地装置是否可靠。 13、带电作业时,严禁使用通心螺丝刀和钢卷尺。
14、电工人员对所属的电气设备要经常进行检查,发现隐患及时消除。
15、电气工作人员应熟悉本企业生产厂房、仓库、贮罐的防火防爆要求和电气设备、线路布置情况,应熟练掌握“触电解救法”和“电气火灾扑救法”。
16、在计划检修期间的停电或部分停电工作必须事前办理工作票等手续。
10
17、工作结束后,施工负责人员必须查明全部工作人员量是否已经撤离操作地段。清点工具仪表是否齐全,再拆除接地装置和警告片,安装好防护装置,清理好工作现场,然后退回工作标志,工作负责人填好工作票后,送给有关人员作好送电准备。
18、检查使用工具、安全防护用品(具)是否良好可靠。
19、使用梯子时,梯子与地面之间的角度以60度为宜,在水泥地面上使用梯子,要有防滑措施,操作时要有人扶梯子,使用人字梯挂钩必须挂牢。
20、登杆工作一定要扎好安全带,带好安全帽,安全带不准栓挂在横担上,要设专人监护,要防止安全带从杆顶脱出。
21、两人同登一杆工作时,先登者只有等另一人选择对工作位置后,方能开始工作。 22、登杆之前,必须先验明无电,再开始工作,为了防止中途送电,线路必须挂临时接地线。 23、雷雨及大风天气禁止在架空线路上进行工作。
24、工作完毕送电前必须拆除临时接地线,收拾好工具材料,并和有关人员联系好方可送电。 25、喷灯油量不得超过四分之三,打气要适当,不得漏油、漏气。 26、弯管时,砂子必须干燥,弯曲方向范围内不准有人。
27、打墙眼时,要站在牢固的脚手架上,使用梯子时须拴牢,打锤时要密切联系,并随时注意锤头是否牢固。
28、发生触电要立即切断电源,或用木棒挑开电线,使触电者迅速脱离电源,并立即按正确的方法进行抢救(如进行人工呼吸,严禁打强心针)。
29、发生火警时,立即切断电源,用1211或干粉灭火器扑救。 30、安装拆除线杆时,要采取可靠的安全措施。
31、进入有毒、有害的场所工作时,要与当班操作负责人联系,应备有必要的防护用具,采取防护措施。
32、必须在室内进行电缆焊接时,应事前做好防火措施。 33、杆上作业时,地面应有人监护。
照明灯安全操作规程
1、厂内照明应由变电所、配电室供给,照明电源应独立配置,应与生产用电设备电源、仪表电源分开。
2、灯头对地距离应不小于以下规定:室外3米,生产车间2.5米,一般室内2米,在危险场所灯具的安装高度在2.2米,在无繁殖出点措施的局部照明及各种场所的手提灯使用的电压不得超过36V。
11