27、按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径,线芯直径误差不大于标称直径的(B)
A、0.5% B、1% C、1.5% D、2% 28. 手动单叶片或多叶片调节风阀应符合下列规定:1 结构应牢固,启闭应灵活,法兰应与相应材质风管的相一致;2叶片的搭接应贴合一致,与阀体缝隙应小于2mm; 3截面积大于1.2㎡的风阀应实施分组调节。检查数量:按类别、批抽查数量(D)
A、抽查130%,不得少于3个 B、抽查25%,不得少于3个 C、抽查10%,不得少于2个 D、抽查10%,不得少于1个
29. 铝箔玻璃纤维板风管检查数量规定为:(C) A、按风管总数风管总数抽查25%,不得少于10件 B、按风管总数风管总数抽查20%,不得少于8件 C、按风管总数风管总数抽查10%,不得少于5件 D、按风管总数风管总数抽查5%,不得少于5件
30、材料、构配件经外观检查合格,材质、规格型号及数量经复查均符合设计及规范要求,产品必须附有齐全的技术资料是(B) A、产品合格证文件齐全 B、产品质量证明文件齐全 C、产品保修文件齐全 D、产品安装文件齐全
31、净化空调系统的风阀检查除核对产品的材料应做好以下事项(B) A、用钢板尺量 B、用卷尺量 C、手动操作、观察 D、用卡尺量
32、防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。必须检查核对(C) A、核对材料品种的生产许可证明文件 B、核对材料品种的安全许可证明文件 C、核对材料品种的合格证明文件
D、核对材料品种的检定证明文件 33、消防报警音响检验器具是(C)
A、流量计 B、风速仪 C、声级计 D、计时钟表
34、消防控制器备用电源容量应保证控制器正常工作时间是(D)
A、10min B、15min C、20min D、30min 35、使用的镀锌钢导管镀层覆盖完整、表面无(B)
A、裂纹 B、锈斑 C、压痕 D、皱折 36、电焊条拆包抽检,焊条尾部不得有(C)
A、压偏 B、裂纹 C、锈斑 D、凹坑 37、铝合金电缆桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不得有(D) A、锈蚀 B、变形 C、破损 D、划伤
38、插接母线上的静触头表面光滑、镀层完整并不无(B)。
A、划痕 B、缺损 C、起皮 D、扭折 39、电缆头部件及接线端子应查验资料是(A)
A、合格证 B、产地证明书 C、生产许可证 D、制造许可证
40、配电箱、柜内PE线通常使用颜色线一般为(D)
A、红色 B、黄色 C、绿色 D、双色 41、避雷用型钢为防止锈蚀通常使用:(B)
A、镀铜 B、镀锌 C、镀镍 D、镀铬 42、裸导线表面无明显损伤,不松股、扭折和断股 (线),测量线径符 合(B)
A、行业标准 B、制造标准 C、企业标准 D、地方标准
43、经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时,宜不做(C)。 A、外观检查 B、核对技术资料 C、抽样检测 D、核对数量
44、变压器查验合格证和随带技术文件,变压器应有(B) A、出厂检查记录 B、出厂试验记录 C、生产过程记录 D、产品验收记录
45、消防水枪,检查水枪有无缺陷,接口垫圈是否完整,其口径应符合(B) A、业主要求 B、设计要求 C、企业要求 D、地方要求
46、消防水枪,检查水枪有无缺陷,接口垫圈是否完整,检查水枪口径的器具是(D)
A、钢板尺量 B、钢卷尺量 C、角尺量 D、卡尺量 47、绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和(B)
A、制造商标 B、制造厂标 C、制造认证标志 D、制造安全标志
48、消防水带应采用同一型号规格,水带直径应与(B)相匹配
A、消防泵 B、消防栓 C、消防箱 D、消防水箱 49、每个消火栓的水带长度根据保护半径配置,长度应选用(C)。
A、50m或40m B、30m或20m C、25m或20m D、20m或15m
50、消防控制柜需外接导线采用金属软管时,长度应小于 (D) A、5m B、 4m C、3m D、2m 51、消防水泵设备应完整、无损坏及(D)
A、缺陷 B、腐蚀 C、暇疵 D、锈迹 52、消防喷头型号、规格应符合设计要求,应齐全标志含以下内容:(A) A、商标、型号、公称动作温度等 B、厂标、型号、公称动作温度等 C、厂标、规格、公称动作温度等 D、厂标、规格、公称压力等
53、列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》产品,产品上应有认证标志是(C)
A、“AAA" B、“BBB" C、“CCC" D、“DDD"
54、智能化系统中使用的产品未列入强制性认证产品目录或未实施生产许可证和上网许可证管理的产品应按(B)通过产品检测后方可使用。
A、送检程序 B、规定程序 C、报检程序 D、报验程序
55、最常用的导电金属是(B)。
A、铜和铁。 B、铜和铝 C、铜和银 铜和镍
56、消防控制柜需外接电缆时其电缆应使用(C)
A、铠装电缆 B、聚乙烯电缆 C、阻燃电缆 聚丙烯电缆
57、裸母线、裸导线外观检查时应测量其(C)
A、长度和宽度 B、长度和厚度 C、厚度和宽度 和长度
58、手动单叶片或多叶片调节风阀检查方法:(C) A、手动操作,尺量、核对产品的资料 B、手动操作,核对产品的资料、观察 C、手动操作,尺量、观察检查 D、手动操作,核对产品的资料、观察
59、对不具备现场检测条件的产品,可要求进行(C)。 A、第三方检测并出具检测报告 B、委托检定单位检测并出具检测报告 C、工厂检测并出具检测报告
D、委托有资质的检定单位检测并出具检测报告 60、消防控制柜外接导线,导线保护管应采用(B)
A、PUC管 B、镀锌管 C、铝管 三、能够判断施工试验结果
D、 D、 D、厚度、PPR管 D
61、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,当设计未注明时, 金属及复合管道给水管道在试验压力下观测10min,压力降不应大于( B ),然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。
A. 0.01MPa B. 0.02MPa C. 0.1MPa D. 0.2MPa 62、排水水平干管及主立管均应分别做通球试验,试球采用空心塑料球,球径为管径的( C ),通球率100%。
A. 1/2 B. 1/3 C. 2/3 D. 3/4
63、公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为(C)小时,8h记录一次。 A.6 B.12 C.24 D.48 64、民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为(B)小时。所有照明灯具均应开启,每2h记录运行运行状态一次。
A.4 B.8 C.12 D.24 65、电动机试运行一般应在空载的情况下进行,空载运行时间为( A )h,并做好电动机空载电流电压记录。
A.2 B.4 C.8 D.16 66、冷却水管、冷冻水管的试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,为(C)倍工作压力但不小于0.6MPa.
A.1.15 B.1.25 C.1.50 D.2.00
67、风管、部件及设备保温工程施工应在风管系统的(B)或质量检验合格后进行。
A.安装完成 B.漏风量试验 C.制作完成 D.工程竣工
68、通风与空调系统经平衡调整,各风口或吸风罩的总风量与设计风量的允许偏差不应大于(C)。
A.5% B.8% C.15% D.20%
69、消火栓系统水枪喷射试验,水枪的充实水柱长度(C)水枪喷嘴射出的射程。 A.等于 B.大于 C.小于 D.小等于