特种门安装工程检验批质量验收记录

(GB50210-2002)表 编号:030304

工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分包项目经理 分项工程名称 验收部位 专业工长 (施工员) □□□ 项目经理 施工班组长 监理(建设)单位验收记录 实 测 值 质 量 验 收 规 范 的 规 定 (5.5.2条) 1 特种门的质量和各项性能应符合设计要求。特种门的品种、类型、规格、防腐处理等应符合要 求。 (5.5.3条) 施工单位检查评定记录 主 控 3 机械、自动、智能化装置符合要求。 (5.5.4条) 项 4 特种门安装必须牢固。 (5.5.5条) 目 5 特种门的配件应齐全,安装正确牢固。 (5.5.6条) (5.5.7条) 1 表面装饰应符合要求。2 2 表面应洁净,无划痕、碰伤。 (5.5.8条) 3 推拉自动门的感应时间符合表5.5.10。 条) 允 许 偏 差 项 目 门槽口宽度、高度 推 门槽口对角 ≤1500mm >1500mm ≤2000mm >2000mm 允偏值(mm) 2 2 1 1 ~ ~ 金: 金: 金:1 金: 金:2 金:2 木: 木: 木:1 木:2 木: 木: 一 般 项 4 目 拉 线长度差 自 门框的正侧面垂直度 门构件装配间隙 动 门梁导轨水平度 门 下导轨与门梁导轨平行度 门扇与侧框间留缝 门扇对口缝 门扇正、侧面垂直 旋 转 门 门扇对角线长度差 相邻扇高低差 扇与园弧边留缝 扇与上顶留缝 扇与地面留缝 施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录 施工单位检查 结 果 评 定 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 030304□□□说明 强 制 性 条 文

5.1.11 建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

主 控 项 目

5.5.2 特种门的质量和各项性能应符合设计要求。

检验方法:检查生产许可证、产品合格证书和性能检测报告。

5.5.3 特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。

检验方法:观察;尺量检查;检查进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

5.5.4 带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门,其机械装置、自动装置或智能化装置的功能应

符合设计要求和有关标准的规定。

检验方法:启动机械装置、自动装置或智能化装置,观察。

5.5.5 特种门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。

5.5.6 特种门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。

检验方法:观察;手扳检查;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

一 般 项 目

5.5.7 特种门的表面装饰应符合设计要求。 检验方法:观察。 5.5.8 特种门的表面应洁净,无划痕、碰伤。 检验方法:观察。 5.5.9 推拉自动门安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表的规定。

推拉自动门安装的留缝限值、允许偏差和检验方法 表5.5.9

项次 1 2 3 4 5 6 7 8 项 目 ≤1500mm 门槽口宽度、高度 >1500mm ≤2000mm 门槽口对角线长度差 >2000mm 门框的正、侧面垂直度 门构件装配间隙 门梁导轨水平度 下导轨与门梁导轨平行度 门扇与侧框间留缝 门扇对口缝 留缝限值 (mm) - - - - - - - - ~ ~ 允许偏差 (mm) 2 2 1 1 - - 检 验 方 法 用钢尺检查 用钢尺检查 用1m垂直检测尺检查 用塞尺检查 用1m水平尺和塞尺检查 用钢尺检查 用塞尺检查 用塞尺检查 5.5.10 推拉自动门的感应时间限值和检验方法应符合表的规定。 推拉自动门的感应时间限值和检验方法 表5.5.10

项次 1 2 3 项 目 开门响应时间 堵门保护延时 门扇全开启后保持时间 感应时间限值(s) ≤ 16~20 13~17 检验方法 用秒表检查 用秒表检查 用秒表检查 5.5.11 旋转门安装的允许偏差和检验方法应符合表的规定。 旋转门安装的允许偏差和检验方法 表5.5.11

允许偏差(mm) 项次 1 2 3 4 5 项 目 门扇正、侧面垂直度 门扇对角线长度差 相邻扇高度差 扇与圆弧边留缝 扇与上顶间留缝 金属框架玻璃旋转门 1 2 木质旋转门 1 2 检 验 方 法 用1m垂直检测尺检查 用钢尺检查 用钢尺检查 用塞尺检查 用塞尺检查 6 扇与地面间留缝 2 用塞尺检查 注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目

专业质量(技术)负责人等进行验收。

门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录

(GB50210-2001)表 编号:030305

工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分包项目经理 分项工程名称 验收部位 专业工长 (施工员) □□□

项目经理 施工班组长 监理(建设)单位验收记录 质量验收规范的规定 1 2 3 4 5 6 1 2 3 材料要求 裁割要求 安装方法 木压条安装 密封条安装 带密封条的压条安装 允许偏差(mm) 表面观感 玻璃安装要求 腻子填抹要求 施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录 5.6.2条 5.6.3条 5.6.4条 5.6.5条 5.6.6条 0.5mm 施工单位自检记录 主 控 项 目 一 般 项 目 5.6.8条 5.6.9条 条 施工单位检查 结 果 评 定 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日