⑦ 当电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线:
管长度每超过30m,无弯曲。 管长度每超过20m,有一个弯曲。 管长度每超过15m,有二个弯曲。 管长度每超过8m,有三个弯曲。
⑧ 垂直敷设的电线保护管遇以下情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒:
管内导线截面为50平方毫米及以下,长度每超过30m。 管内导线截面为70~95平方毫米,长度每超过20m。 管内导线截面为120~240平方毫米,长度每超过18m。 ⑨ 在TN-S、TN-C-S系统中,当金属电线保护管、金属盒(箱)、塑料电线保护管、塑料盒(箱)混合使用时,金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE线)有可靠的电气连接。
4.2、4电缆(线)敷设
1)低压电缆敷设前检查电缆型号、电压等级、规格等符合设计要求,1KV低压电力电缆用1000V摇表测量,绝缘电阻大于10MΩ,0.5KV控制电缆用500V摇表测量,绝缘电阻大于0.5 MΩ。
2)电缆敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆放置的地点,减少电缆中间接头。
3)电缆敷设时放线架应放置稳妥,钢轴的长度和强度应与电缆盘的宽度和重量相配合。 4)电缆用人工敷设,电缆在桥架内应缓慢移动,中间加滑轮滚动,牵引敷设速度为6-10m/min,保证电缆不受外力损伤和扭曲。
5)敷设中要统一指挥号令,前后通讯联络畅通,遇到故障时,避免强力牵拉。电缆的弯曲半径不得小于电缆外径的15倍。转弯区的弧度要充裕。沿桥架或支架的电缆在转弯处用扎
带固定,两端用电缆卡固定。不允许发生电缆来回交叉情况。
6)电缆的始、终端处用扎带或卡子固定,每条电缆两端和转弯处均应栓塑料制的电缆牌。用不褪色的笔注明电缆牌的内容:编号、规格、 型号、起终端、施工单位、施工时间等。
4.2、5、灯具安装
本项目灯具主要安装于楼顶、桥底、桥边,安装时要有成品保护措施,不能在屋面和墙面等建筑结构上随意开孔,施工前根据现场情况编制专项施工方案,报监理工程师审查通过后实施。灯具的安装既要考虑达到效果要求,又要保证不影响建筑本身结构线条,把灯具与建筑结构融为一体,强调白天的观感。
灯具的安装支架用镀锌角钢加工制作,所有灯具及安装支架和有可能带电的金属体必须可靠接地,与楼顶避雷网连接在一起。 1)灯具型号的核对备
本次夜景照明工程的灯具在进行安装前,首先认真查看施工图纸和材料清单,确保安装的灯具与施工图纸一致。 2)灯具的试验检查
(1)在灯具安装前,要先进行灯具的开箱检查,检查灯具在运输过程中有无损坏。 (2)把灯具的光源安装在灯具内,要注意安装时力度必须适中,避免把灯芯损坏,安装完毕后,逐个进行试验。
3)灯具安装:灯具安装应符合以下规范要求:
(1)灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂灯缺陷。 (2)根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应不小于2.5平方毫
米。
(3)室外安装的灯具,距地面的高度不宜小于3m;若根据效果要求小于3M时,加装安全防护罩并有效控制光污染、做好防盗措施。当在墙上安装时,距地面的高度不应小于2.5米。
(4)灯具的电源、导线应有可靠保护、防水措施,同时注意安全距离。 (5)灯具的接地可靠,包括金属外壳、支架均应与地线连接。 (6)灯具有固定可靠,符合规范要求。
(7)灯具出线应使用三芯线,出线长度应保证瑟接线盒内线头的连接。 (8)建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定:
每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2兆欧;在人行道等人员来往密集场所安装落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5M以上;
金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)、接零(PEN)可靠,且有标示。螺口灯头的接线要求:①相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。 ②灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。 4)灯具的安装要求:
①工程中所有灯具的安装位置应根据现场条件及效果要求并方便检查,维修选取最佳位置。 ②灯具固定应牢固可靠。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个;当绝缘台直径为75mm及以下室,可采用1个螺钉或螺栓固定。
③固定在移动结构上的灯具,其导线宜敷设在移动构架的内侧;在移动构架活动室,导线不应受拉力和磨损。
④灯具底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。
⑤制作安装灯具的构件,必须考虑美观可靠、根据现场情况考虑制作,见施工图中安装大样图。
⑥落地安装的灯具,必须做好安全防护措施,并有效的控制光污染,加装弦光罩。 ⑦安装在重要场所的灯具若有玻璃或易碎罩的,应按要求采取防止碎裂后向下溅落的措施。
4.2、6、配电控制箱安装
1)照明配电(控制)箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。 2)照明配电(控制)箱不应采用可燃材料制作。
3)导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。
4)照明配电(控制)箱应安装牢固,其垂直偏差不应大于3mm;暗装时,照明配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。 5)照明配电(控制)箱底边距地面高度宜为1.5m;照明配电板底边距地面高度不宜小于1.8m.
6)照明配电箱内,应分别设置零线和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护线应在汇流排是连接,不得绞接,并应有编号。
7)照明配电(控制)箱内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。
8)配电照明(控制)箱上应表明用电回路名称。
9)配电箱安装应符合以下规定: 位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐;暗式配电箱箱盖紧贴墙面;零线经汇流排(零线端子)连接,无绞接现象;箱体油漆完整。
10)导线与器具连接牢固紧密,不伤芯线。压板连接是压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈配件齐全,开关切断相线。
11)配电箱元件安装偏差为:箱体高500mm以下允许1.5mm;箱体高500mm以上允许3mm,可用吊线、尺量检查。
4.2、7、查、接线
1)电缆在保护管内不得有接头和扭结,中间连接和分支连接可采用熔焊、线夹、压接、接线柱和搪锡灯杆内或在接线箱\\盒内进行。
2)设备接地线,专用接地线必须采用多股铜芯导线;
3)导线的预留长度由业主、工程监理或设计院联系确定,安装管线时予以保证,所有的终端连线不得由明线裸露;
4)所有合股导线应压接线端子,表明相色或回路编号。用对讲机将电缆(线)按原理(接线)图校对好,要重复二次以上,如有差错立即纠正,校好的导线穿上异径管线号,打号清楚规范。
5)导线校直绑扎成束,到最高(远)处,看不到交叉线,备用线不要切断,端子板接线旋紧无松动,每个端子接线不得超过二根,并留有余量。
6)阻燃塑料电线应采用多种色别绝缘层的品种,以利于查、接线时区别回路的相别。
4.2、8、接地:
1)配电箱设置的接地处螺栓用黄绿线与电气接地网连接。
2)所有灯具外壳箱盒、灯杆、安装支架、保护管等有可带电金属体必须用PE线专门与地网连接。