好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

景观工程施工组织设计及方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

招牌固定 招牌拆除 现场清理 路障拆除 4.1、2 施工准备

4.1、2、1、勘察现场、确定需拆除的广告牌、停好吊车、做好施工区域道路封闭工作及人行疏导工作,放置好灭火器具等

4.1、2、2、检查现场有无易燃、易爆物品、如发现有易燃、易爆物品,事先需清除干净 4.1、2、3、吊车启动后,吊专业工作人员到需拆除广告牌处,检查有无有无易燃、易爆物品、如发现有易燃、易爆物品,需清除干净后方可施工,

4.1、2、4、用吊绳固定需拆除广告牌、跟下方工作人员确定下方无易燃易爆物品、准备工作到位后,开启气割工具,割除招牌固定螺丝等。

4.1、2、5、所有固定螺丝等割除后,通知下方施工人员做好准备,起吊已拆除固定件的广告牌,吊下放好,通知门面业主处理已拆除广告牌。 4.1、2、6、清理现场,拆除路障。 4.2 灯具、管线安装等施工工艺、方法

4.2、1 施工流程

技术交底 材料发放 灯具位测量定位 线管敷设 穿线、放缆(线) 灯具安装 照明箱(控制系统)安装 PE线接地查 接线 调试。

4.2 、2施工准备

4.2、2、1、勘察现场,放线定位、确定桥架、保护管的走向、安装方式和测量各段安装位置的长度。

4.2、2、2、确定设备、材料倒运通道和临时放置场地,水电接驳点。

4.2、2、3、编制电缆敷设表,把电缆在各分段的数量,敷设前后的顺序、方向,避免电缆发生交叉重叠现象。

4.2、2、4、提出具体位置、支、吊架的尺寸及制作要求。 4.2、2、5、提出需要脚手架搭设的方案、要求,材料计划。

4.2、3 电缆(线)保护管的敷设

1)保护管选择

①过路保护管的管材施工使用厚壁钢管,如需加砼包封则必须施工时保护它。

② 根据电缆的截面及设计图纸选择保护管外径,一般电缆截面积(包括外护层)不应超过线管截面积的40%。

③ 选择的保护管不应有裂缝和扁折、无堵塞、若为钢管管内无铁屑及毛刺,切断口要锉平,管口应刮光。 2)保护管加工

① 为防止腐蚀生锈,埋入垫层和土层的钢管应进行防腐处理、刷防腐沥青漆二道。 ② 保护管切割时严禁用气割,使用钢锯或切割机截取。

③ 管子端头套丝可用“带丝”或电动套丝机进行。套丝时先将管子固定在管子压力上压紧,然后套丝。套完丝后,随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑。以免割破导线绝缘。

④ 保护管改变方向需要将管子弯曲,其弯曲半径大于管外径的10倍。 ⑤ 当α为90°时,煨弯长度L=1.57R。 3) PVC管、线槽敷设

①、PVC管管口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固密封。

②、明配PVC管在穿过楼板时易受机械损伤的地方,应爱用钢管保护,其保护高度距楼板表面的距离不应小于500mm。

③、直埋在地下或楼板内的PVC管,在露出地面时易受机械损伤的部分,应采取保护措施。 ④、直埋于现浇混凝土内的PVC管,在浇捣混凝土时,应采取防止PVC管发生机损伤的措施。

⑤、PVC管在砖砌墙体上剔槽敷设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不应小于15mm。

⑥、明配PVC管应排列整齐,固定点间距均匀,管卡间最大距离应符合表DQ2-1规定。管卡与终端、转弯中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离为150~500mm。

PVC管管卡固定点间最大距离(M) 表DQ2-1

管 内 径 敷 设 方 式 20mm及以下 吊架、支架或沿墙敷设 1.0 25~40mm 1.5 50mm及以上 2.0 ⑦管子的弯曲半径: 明装管应大于4倍管的外径;暗装管应大于6倍管的外径。直径大于32mm的管子弯管时应用热弯法或选用成品弯头。 ⑧相关规范

a.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—92) b.《建筑电气工程施工质量验收规范》

(GB50303—2002)、

9线槽应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺。 ○

金属线槽应经防腐处理。

塑料线槽必须经阻燃处理,外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂标。 线槽的敷设应符合下列要求:

线槽应敷设在干燥和不易受机械损伤的场所。

线槽的连接应连续无间断;每节线槽的固定点不应少于两个;在转角、分支处和端部均应有固定点,并应紧贴墙面固定。

线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。

固定或连接线槽的螺钉或其他紧固件,紧固后其端部应与线槽内表面光滑相接。 线槽的出线口应位置正确、光滑、无毛刺。

线槽敷设应平直整齐;水平或垂直允许偏差为其长度的2‰,且全长允许偏差为20mm;并列安装时,槽盖应便于开启。

线槽内导线的敷设应符合下列规定:导线的规格和数量应符合设计规定;当设计无规定时,包括绝缘层在内的导线总截面积不应大于线槽截面积的60%。在可拆卸盖板的线槽内,包括绝缘层在内的导线接头处所有导线截面积之和,不应大于线槽截面积的75%;在不易拆卸盖板的线槽内,导线的接头应置于线槽的接线盒内。 金属线槽应可靠接地或接零,但不应作为设备的接地导体。 4) 保护管的固定

① 保护管排列整齐、美观、固定点间距均匀。当管子沿墙、柱和屋架等处敷设时,用膨胀

螺栓或胶塞+螺丝直接把管卡固定住。

② 当保护管较大就必须固定在支架上马,支架型式可根据具体情况按国家标准图集D463选择。

③ 支架水平固定间距2-3m,垂直间距2m。若构件有预埋件允许点焊,可把支架点焊在钢构件上。

④ 保护管的终点、转弯中点、电气器具或接线盒边缘都必须固定。 ⑤ 采用钢材制作安装的支架必须除锈防腐后方可安装,尽量用镀锌材料。 5)配管的要求

① 埋地敷设时,埋深在-0.7m以下,过路处应加砼包封,管口及其各连接处要密封。 ② 当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。

③ 进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口宜高出配电箱基础面50~80mm。 ④ 电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础;当必须穿过时,应采取保护措施;穿越伸缩缝时应增设伸缩盒,用金属软管过渡。

⑤ 电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 ⑥ 电线保护管的弯曲半径应符合下列规定:

当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍;当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。

景观工程施工组织设计及方案

招牌固定招牌拆除现场清理路障拆除4.1、2施工准备4.1、2、1、勘察现场、确定需拆除的广告牌、停好吊车、做好施工区域道路封闭工作及人行疏导工作,放置好灭火器具等4.1、2、2、检查现场有无易燃、易爆物品、如发现有易燃、易爆物品,事先需清除干净4.1、2、3、吊车启动后,吊专业工作人员到需拆除广告牌处,检查有无有无易