柱模板(设置对拉螺栓)计算书

计算依据:

1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计标准》GB 50017-2017

5、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

一、工程属性

新浇混凝土柱名称 新浇混凝土柱的计算高度(mm) A楼3层KZ11 6000 新浇混凝土柱长边边长(mm) 新浇混凝土柱短边边长(mm) 800 800 二、荷载组合 《建筑施工模板安侧压力计算依据规范 全技术规范》混凝土重力密度γc(kN/m) JGJ162-2008 新浇混凝土初凝时间t0(h) 混凝土坍落度影响修正系数β2 5.71 1 外加剂影响修正系数β1 混凝土浇筑速度V(m/h) 6 min{0.22γct0β1β2v1/2324 1 2 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度H(m) 新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k(kN/m) 2,γcH}=min{0.22×24×5.71×1×1×221/2,24×6}=min{42.637,144}=42.637kN/m 倾倒混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q3k(kN/m) 结构重要性系数γ0 1 22 可变荷载调整系数γL 0.9 新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k=min[0.22γct0β1β2v1/2,γcH]=min[0.22×24×5.71×1×1×21/2,24×6]=min[42.64,144]=42.64kN/m2

S承=γ0×(1.3G4k+γL×1.5Q3k)=1×(1.3 × 42.637+ 0.9×1.5×2.000)=58.13kN/m2 正常使用极限状态设计值S正=G4k=42.637 kN/m2

三、面板验算

面板类型 面板抗弯强度设计值[f](N/mm) 柱长边小梁根数 柱箍间距l1(mm) 2覆面木胶合板 15.444 5 500 面板厚度(mm) 面板弹性模量E(N/mm) 柱短边小梁根数 215 9350 5

模板设计平面图

1、强度验算

最不利受力状态如下图,按四等跨连续梁验算

静载线荷载q1=γ0×1.3×bG4k=1×1.3×0.5×42.637=27.714kN/m 活载线荷载q2=γ0×γL×1.5×bQ3k=1×0.9×1.5×0.5×2=1.35kN/m

Mmax=-0.107q1l2-0.121q2l2=-0.107×27.714×0.22-0.121×1.35×0.22=-0.125kN·m σ=Mmax/W=0.125×106/(1/6×500×152)=6.675N/mm2≤[f]=15.444N/mm2 满足要求! 2、挠度验算

作用线荷载q=bS正=0.5×42.637=21.319kN/m

ν=0.632ql4/(100EI)=0.632×21.319×2004/(100×9350×(1/12×500×153))=0.164mm≤[ν]=l/400=200/400=0.5mm 满足要求!

四、小梁验算

小梁类型 小梁截面惯性矩I(cm) 小梁抗弯强度设计值[f](N/mm) 小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm) 224矩形木楞 213.333 15.444 1.782 小梁截面类型(mm) 小梁截面抵抗矩W(cm) 小梁弹性模量E(N/mm) 最低处柱箍离楼面距离(mm) 2350×80 53.333 9350 200 1、强度验算 小梁上作用线荷载q=bS承=0.2×58.128=11.626 kN/m

小梁弯矩图(kN·m)

Mmax=0.523kN·m

σ=Mmax/W=0.523×106/53.333×103=9.809N/mm2≤[f]=15.444N/mm2 满足要求! 2、抗剪验算

小梁剪力图(kN·m)

Vmax=3.619kN

τmax=3Vmax/(2bh0)=3×3.619×1000/(2×50×80)=1.357N/mm2≤[τ]=1.782N/mm2 满足要求! 3、挠度验算

小梁上作用线荷载q=bS正=0.2×42.637=8.527 kN/m

小梁变形图(mm)

ν=0.88mm≤[ν]=1.25mm 满足要求! 4、支座反力计算 承载能力极限状态 Rmax=7.107 正常使用极限状态 Rmax=5.212

五、柱箍验算

柱箍类型 柱箍材质规格(mm) 柱箍截面抵抗矩W(cm) 柱箍弹性模量E(N/mm) 23钢管 Ф48×3 4.49 206000 柱箍合并根数 柱箍截面惯性矩I(cm) 柱箍抗弯强度设计值[f](N/mm) 柱箍截面面积A(cm) 2241 10.78 205 4.24