第四章
4.1 系统构成
机组控制系统
MMI控制系统采用先进的彩色触摸屏作为人机介面,与可编程序控制器、铂电阻、流量开关、压力传感器等先进的检测、控制元件一起,实现对机组的最优化控制。
触摸屏 可编程序控制器扩展功能远程监控、集中监控等 外部 系统 联锁 信号 冷水泵 冷却水泵冷 水进 口温 度 冷水出口温度 冷却水进口温度低发浓溶液温度浓溶液喷淋温度冷凝温度蒸发温度熔晶管温度 热水进口温度热水出口温度自抽装置压力 冷水流量屏蔽泵监测信号变频器监测信号输入信号 输出信号温度信号 压力信号 流量信号 溶液泵 冷剂泵 真空泵 热水调节阀外部系统联控信号 冷水泵冷却水泵冷却塔风机 4.2 系统功能
控制系统有自动、手动两种控制方式,一般情况下均采用自动控制方式,手动控制方式仅在调试机组及处理故障时采用。
控制系统具有按程序自动启停机组、参数设定、冷却水进口温度限度控制、溶液浓度限度控制、负荷自动调节、运行参数实时检测和显示、安全保护、故障自动报警、数据记忆、资料贮存等功能,实现对机组运行的高效和全自动控制。
图4-1 控制系统构成
17
4.2.1 常用功能
表4-1 控制系统常用功能
序号 功能名称
功能简介
根据现场情况,由专业人员调整机组运行参数,以便有效地控制机组运行
2 自动启、停机组 3 冷却水限度控制
1 参数设定
操作人员只需按照触摸屏上提示的内容轻轻按一下屏幕,即可自动启、停机组,并使机组在预定的工况下稳定运行
在冷却水温度较低(低于18℃)时,限制加热量,使机组的安全稳定运行。
4 溶液浓度限度控制 控制系统根据测得的实际运行参数,计算出浓溶液浓度、结晶温度和
安全温度,使机组尽量在安全温度内运行。当有结晶危险时,自动调整机组的运行工况
5 负荷自动调节
根据冷水出口温度变化,自动调节机组热源供应量,从而调节机组制冷量,以适应外界负荷的变化
6 运行参数的实时检
测和显示 7 安全保护 8 故障自诊断 9 数据贮存
控制系统由外部检测元件,实时检测机组温度、压力等参数,通过触摸屏进行显示,方便操作人员了解机组运行状况
控制系统对机组运行到不安全工况时进行保护,并自动进行处理 机组发生故障时,自动发声报警,并指出故障位置及处理措施 控制系统自动贮存一周内的运行参数,前50次故障内容,以及前50次发生故障时的故障内容和运行参数
10 资料贮存
控制系统中贮存有机组工作原理、操作维护指南、触摸屏操作方法等方面的资料,操作人员只需在触摸屏上轻轻一按,即可方便地学习和了解
11 其他扩展功能 4.2.2 安全保护
机组出厂时在控制系统中设有安全保护参数,当机组运行超越这些设定值时,机组报警并停机。安全保护项及设定值见表4-2。
表4-2 安全保护参数
控制系统还具有远程监控、集中监控等扩展功能,以满足用户要求
18
序号 1 2 3 4 5 6
安全保护项目 蒸发温度
设定值 序号安全保护项目 设定值 额定值+5℃ 额定值的60%
2℃ 7 热水进口温度
冷水出口温度 4.5℃ 8 冷水流量 冷却水进口温度发生器溶液温度熔晶管温度 冷凝温度
18℃ 9 溶液泵(热继电器)过流 额定值的100% 100℃(根据机组类型) 10 65℃ 11 48℃
冷剂泵(热继电器)过流 额定值的100% 真空泵(热继电器)过流 额定值的100%
4.3 控制箱
4.3.1 MMI2A控制箱外形图及内部布局图
图4-2-1 MMI2A控制箱 图4-2-2 MMI2A控制箱内部布局图
4.3.2 MMI3A控制箱内部布局图
图4-3-1 MMI3A控制箱 图4-3-2 MMI3A控制箱内部布局图
19
4.4 机组控制流程
机组控制流程说明了机组启动、停止时各部分启停的先后顺序,控制流程见图4-4。 图4-4 控制流程图
20
4.5 操作方法
4.5.1 概述
将控制箱上箱体内的控制电源开关(单极开关,此开关可一直处于on位置)置于on位置后,锁上控制箱上、下箱门,再将控制箱下箱体上的空气开关置于on位置。此时电源接通,触摸屏左侧的“POWER”和“RUN”灯均亮(绿色),表明触摸屏已正常工作。在出现“欢迎”画面三秒钟后,触摸屏显示如图4-5、4-6所示的主菜单。操作人员只需按照屏幕上提示的内容轻轻按一下屏幕,即可启停机组,调整和显示参数,以及进行其它控制功能,且可全方位地了解机组的工作原理、基本操作方法、维护方法等。
机组工作原理:按一下该键,屏幕上即显示机组制冷流程图及制冷工况原理。
机组操作指南:按一下该键,屏
幕上即显示冷剂水取样、灌注溶液、 机组检漏等十多项操作指南,指导用
户完成各种机组操作。
图4-5触摸屏主菜单1
控制方式选择:按一下该键,用户即可选择机组控制方式(自动或手动)。
机组监视:按一下该键,屏幕上即显示监视画面。监视画面随控制方式的不同而不同,用户可通过监视画面进行机组及溶液泵、冷剂泵、真空泵等的启停操作,以及显示机组当前
各部分的参数。 图4-6触摸屏主菜单2
机组运行历史:按一下该键,屏幕上即显示前50次发生异常故障内容及故障发生时间,以及一周内的运行参数。
参数设定:按一下该键,用户即可设定冷水出口温度等调节参数,以及显示偏差,使显示
21
XR04-1104热水二段型溴化锂吸收式冷水机 - 图文