4.1技术准备 .. .................................................................. 3 4.2材料准备 .................................................................... ..4 4.3劳动力准备 .................................................................. ..4 4.4施工机械准备 ................................................................ ..4 5. 施工进度计划 ..................................................................... 4 6. 预应力施工工艺和方法 ............................................................. 4 6.1 施工工艺 ................................................................... ..5 6.2施工方法 .................................................................... ..6 7. 预应力施工质量检验及质量保证措施 ................................................ 15 7.1质量检验 .................................................................... 15
7.1.1 原材料 .............................................................. 15 7.1.2制作与安装 ............................................................ 16 7.1.3张拉和放张 ............................................................ 18 7.1.4灌浆及封端 ............................................................ 19 7.2 质量保证措施 ............................................................... 19 8. 预应力施工安全文明施工保证措施 .................................................. 20 8.1安全施工保证措施 ............................................................ 20 8.2文明施工保证措施 ............................................................ 21 9. 预应力施工消防措施 .............................................................. 21 10. 预应力施工组织机构图 ............................................................ 22
1. 编制说明
为指导西区多功能演播厅预应力桁架梁预应力的施工,保证施工质量,特编制此方案。方 案内容包括预应力桁架梁概况、设计要求及施工方法等。
2. 编制依据
1、中国建筑科学研究院设计的西区多功能演播厅预应力桁架梁施工图纸; 2、根据现有的国家、行业、地方规范、标准主要有:
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2001 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204—2002
《预应力用锚具、夹具和连接器应用技术规程》 GB/T14370 《预应力混凝土用钢绞线》
GB/T5224— 2003
《预应力混凝土用金属螺旋管》 JG/T3013—94 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB175 《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 03G101-1 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-2005
3. 工程概况
本工程为安徽广播电影电视局新中心(一期)西区工程,总建筑面积为
122434m2,其中
地上94317m2,地下28117m2,分为综合楼、多功能演播厅、2000m2演播厅。综合楼为10层; 多功能演播厅为1层(舞台后区为6层);2000m2演播厅为4层。本工程设计使用年限为100 年,结构形式屋盖采用钢网架结构 ,主体部分采用钢筋混凝土框架结构,结构抗震等级为框架 二级,剪力墙一级。
西区多功能演播厅预应力桁架梁采用有粘结预应力施工,
梁截面尺寸为1600X 800mm,
共两根,对称布置。预应力筋采用预应力 6-7As15 低松弛预应力钢绞线,梁混凝土强度等级 为 C40。
预应力桁架梁效果图
预应力桁架梁预应力分布图如下:
西区多功能演斷预应力桁架梁预应力分柄
4. 施工准备 4.1技术准备
1、 熟悉和审查施工图纸。由预应力施工技术负责人及有关技术人员尽快熟悉图纸,提出图 纸问题
及在施工中所要解决的问题和合理化建议等,进行图纸会审。
2、 修改和完善预应力施工方案。按设计图纸要求 ,根据工程特点、现场环境和本工程具体 情况,
进一步修改和完善已编制好的施工方案,确保工程好、快、省、安全地完成。
3、 编制施工图预算和施工预算。由预应力技术和预算人员根据施工图纸所确定的工程量、 施工方案
拟定的施工方法和进度计划,进行施工图预算的编制。向材料部门提供详细的材料 计划,并作好劳动力、材料及机械设备需用量分析。
4、 进行施工技术交底。工程开工前由组织施工人员、质安人员、班组长进行交底,针对施 工的关
键部位、施工难点、质量和安全要求、操作要点及注意事项等进行全面的交底,各个 班组长接受交底后组织操作工人认真学习,并要求落实在各个施工环节之上。
5、 资料准备。施工中严格按国家和行业现行质量检验评定标准和施工技术验收规范进行施 工和检
查,且遵照合肥市质量安全监督站的有关规定,开工前准备好各种资料样表,施工中 及时填写整理,分册保管,待工程竣工后装订成册。
4.2材料准备
1、 钢材:预应力筋采用直径15.24mm,极限抗拉强度标准值为1860MPa的低松弛预应力 钢绞
线。
2、 锚具:张拉端采用QM型夹片式锚具及与其相配套的锚垫板,固定端采用挤压锚。 3、 混凝土:预应力梁混凝土强度等级为 C40,混凝土中不得使用任何含有氯化物的外加剂。 4、 水泥浆:有粘结预应力筋孔道灌浆采用 425号普通硅酸盐水泥,水灰比控制在0.40?0.45 之
间,并掺入水泥含量7%的UEA膨胀剂,以增加孔道灌浆的密实性,水泥浆试块28天强度 不得低于
30MPa。
5、 波纹管:孔道成型采用内径为 65mm的波纹管。 4.3劳动力准备
工作内容 人数 埋设波纹管 下料、穿束 张拉 灌浆 6 4 4 3 4.4施工机械准备
设备名称 挤压机 灌浆泵 电焊机 千斤顶 油泵 砂轮切割机 规格型号 YGJ UB3 数量 2 1 2 YC-25 ZB-500 1 1 4 5. 施工进度计划
根据预应力桁架梁施工安排,桁架梁施工的同时合理的安排插入施工桁架预应力。 照预应力桁架梁施工进度计划,现计划预应力波纹管埋设及张拉端设置的施工时间为
因此按
2010.3.25~2010.4.30预应力张拉及灌浆的施工时间为 2010.5.18~2010.5.20 (预应力具体张拉 时间
应以最后一次浇筑混凝土试块强度达到设计要求强度为准)
。
6. 预应力施工工艺和方法
西区多功能演播厅预应力桁架梁为有粘结预应力梁,采用后张法施工,两端张拉