4)、电机无异响、过热、启动正常、制动可靠;
5)、吊蓝应做额定起重量125﹪的静超试验和110﹪的动超载试验,要求升降正常,限位装置灵敏可靠。
3、作业前应进行下列检查;
1)、屋面机构、悬重及钢丝绳符合要求;
2)、电源电压应正常,接地(接零)保护良好;屋面机构、悬重及钢丝绳符合要求;
3)、机械设备正常,安全保护装置齐全可靠; 4)、吊蓝内无杂物,严禁超载。
4、启动后,进行升降吊蓝动转试验、确认正常后,方可作业。
5、作业中,发现动转不正常时,应立即停机,并采取安全保护措施。未经专业人员检验修复前不得继续使用。
6、利用吊蓝进行电焊作业时,必须对吊蓝、钢丝绳进行全面防护,不得用其作为接线回路。
7、作业后,吊蓝应清扫干净,悬挂离地面3m处,切断电源,撤去梯子。
五、外墙施工用电动吊蓝的型号及说明:
我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电吊蓝,下面将吊蓝的型号及相关资料作必须要介绍:
型号:ZLP-630
长度:1m、1.5m\\2m2.5m3m-------6m(1至6m可任意组合长度)长度5米充上为40块配重(共计1000kg);
载重为:LZP630
LZP630型吊蓝组成部件; 安全锁(LZ30)2把;
电控箱1套;屋顶吊架2付;工作平台1套;钢丝绳(直径8.0毫米)4 根;极限开关(JLXK1-111)2 个;手控手柄(COBB1)1 只;电缆(3×2.5+2×1.5)1根;安全绳1根;自锁器1把。
本工程使用手吊篮。电动吊篮支撑设施(建筑物顶部悬梁或行梁)、吊梁绳(钢丝绳或钢盘链杆)、安全钢丝绳、手动葫芦(或倒链)和型架子(一般称吊篮架体)组成。
电动吊篮元定型设计。设计吊篮时,必须对吊篮进行强度验算,制作及组装搭设时,应加强技术安全监督,严格检查质量,确保施工安全。 二、支设要点
1、吊篮内侧距离建筑物间隙为100-200mm,两个吊篮之间的间隙不得大于200 mm。吊篮的最大长度不宜超过8m,自制吊篮的最大长度不能超过6m,宽度为0.8-1.2m,高度一般不宜超过两层。特殊需要应专门设计,每层高度不超过2m。吊篮的立杆(或单元片),纵向间距为2-3m。吊篮外侧顶部防护栏杆高1.5m,每道栏杆间距不大于500mm,挡脚板不小于180 mm;吊篮外侧必须于0.6m和1.2m高处各设护身栏杆一道,挡脚板不小于
180mm高。此外,吊篮顶部必须设护头棚,外侧与两端用安全网封严。
2、支撑脚手架的横向水平杆间距与插口架相同,脚手架必须与横向水平
杆扣牢,不允许有松动或控头板。横向水平杆与支撑的纵向水平杆亦要有扣件卡牢。
3、吊篮内侧两端应装有可伸缩的护墙轮等装置,使吊篮与建筑物在工作状态时能靠紧,以减少架体晃动;同时超过一层架高的吊篮要设梯,每层架的上下人孔要有盖板。
4、钢管伸出扣件应不小于100 mm,吊篮架体外侧大面和两端小面应加设剪刀撑或斜撑杆卡牢。
5、吊篮若用钢筋链杆,其直径不小于16 mm,每节链杆长800 mm,每5-10根链杆应相互连成一组,使用时卡环将各组连接所需要的长度。保险绳应采用不小于φ13 mm的钢丝绳。 6、悬挂吊篮的挑梁,必须按设计规定与建筑物结构固定牢靠,挑梁挑出长度应保证悬挂吊篮的钢丝绳(或钢筋链杆)垂直地面。挑梁之间应用纵向水平杆连接成整体,以保证挑架结构的稳定。挑染与吊绳连接端应有防止滑脱的保护装置。 三、操作程序与施工方法
吊篮是用倒链先在地面上组装成吊篮架体,并在屋顶挑梁上挂承重钢丝绳和安全绳,然后将重钢丝绳穿过手扳葫芦的导绳孔向钩方向穿入、压紧,往返扳动前进手柄,即可使吊篮提升,往
返扳倒退手柄即可落下,但不可同时扳动上下手柄。如果采用钢筋链杆作承重吊杆,则先把安全绳与钢筋链杆挂在已固定好的屋顶挑梁上,然后,把倒链挂在钢筋链杆的链杆上下部吊住吊篮,利用倒链升降。因为倒链行程有限,因此在升降过程中,要多次倒替倒链,人工将倒链升降,如此接力升降。因为绳均采用直径不小于φ13 mm的钢丝绳通长到底布置,安全绳与吊篮架体的连接,一川办法是利用钢丝绳兜出吊篮架底与保险绳卡牢(最少4扣),每卡一次留有不大于是1m的升降量,吊篮万一从承重钢丝绳或钢丝链杆上脱落,保险绳就起到吊住吊篮架的作用。这种方法很麻烦,每升降1m就要卡一次保险绳,而且万一脱落,在保险绳起作用前会有约不大于1m的自由跌冲击。
ZLP-630型电动吊篮安全锁的技术参数
项次 项目技术参数123456 允许冲击力锁绳速度工作荷载钢丝绳(规格φ12.5-6×19)重量有效标定期限 6300N11~15m/min7500N(指单锁工作荷载)97300N1.8kg1年
四、由钢管组合和成品吊篮组成的外排吊篮支架荷载计算及排
q 架强度算如下: 1、荷载计算:
A △B C 1m 2.5m 外挑架示意图 σ
(1)吊篮架自重取1.372KN,吊篮架长6米,每个吊篮架用两个排架支撑,每个排架上的荷载为: q1=1 .372×1/2=0.686KN (2)施工载取1.764 KN,则 q2=1 .764×1/2=0.882KN (3)总荷载: q= q1+ q2=1.568KN
2、排架内力及载面验算: (1)排架弯矩:
Mmax=MB=-q×a=-1.568KN.m
每根D48×3.5mm的钢管,载面抵抗矩W=5.56cm 工=13.90cm;I=1.65cm
Mmax 1.568×10N.mm 2σ1= = =283.4N/mm>[σ] 33 W 5.56×10mm
故选用两根钢管:
Mmax 1.568×10N.mm 22σ2= = =141.7N/mm<[σ]=215N/mm
33
W 2× 5.56×10mm(2)剪力计算:
QB 左=-q=-1.568KN QB右=3qa/2L=0.941KN 取较大值进行抗剪强度验算: QS 1.568×103×12778
4
3
I = = =41.2N/mm<[ ]=125N/mm
4
IS 13.9×10×3.5 (3)挠度计算:
22
qa2L
Fa= (3+4a/c) 12EI
1.568×2.5×109
= ×(3+4×1/2.5)
4
12×210×13.9×10=5.15mm<容许挠度 L/150=6.67nn
因此,外挑架水平钢管选用两根φ48×3.5mm钢管并列即可满足强度,刚度和稳定性要求。 五、安全措施
1、吊篮中的作业人员应系安全带或安全绳,安全带的一另端应系于结构上。
2、吊篮的吊索应经常检查和保养,不使用时应妥为存放保管。有磨损的钢丝绳不得继续使用,正在使用的吊篮,发现钢丝绳有磨损时,应立即撤出作业人员后将吊篮放在地在并更换钢丝绳。
3、吊篮的升降机构,限速机构,控制设备和保险设备必须完好,并经常进行检查和维修保养。
4、严格控制使用荷载,作业人员不得超过规定的人数。 5、吊篮的靠墙一侧应设支撑杆或支撑轮,用拉绳拉到结构上,以减少吊篮的晃动。
6、必须设置安全保险绳。 7、作业人员应进行必要的培训。
8、严格控制加工质量,必须全面符合设计要求。