西山煤电安全培训综合楼工程
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
(JGJ130-2011)
讲 稿
山西西山金信建筑有限公司
第六工程公司
.
.
《建筑施工扣件式钢管脚手架 安全技术规范》(JGJ130-2011)
讲稿
一、本次规范修订的主要内容
新规范是从2005年就开始对(JGJ130-2001)规范修订后的结果,本次规范修订的主要内容有:
1.修订了钢管规格。取消φ51×3.0钢管;为符合《焊接钢管尺寸及单位长度重量》(GB/T 21835-2008)的规定,将原标准中φ48×3.5的脚手架用钢管改为φ48.3×3.6。
2.对钢管壁厚的下差更严格。将原规定壁厚下差限值为0.5mm改为0.36mm。当所用钢管的壁厚不符合规范规定时,可以按钢管的实际尺寸进行设计计算。
3.双管立杆脚手架的经济性不好,在施工现场已经很少使用,本次修订中予以取消。
4.脚手架柔性连墙件的做法粗糙,可靠性差,不符合安全要求,本次修订中予以取消。
5.与建筑结构荷载规范的内容统一。将作用于脚手架上的水平风荷载标准值的计算公式形式由:wk=0.7μz·μs·w0(w0取n=50)修改为: wk=μz·μs·w0(w0取n=10)。
6.将荷载效应组合表中的可变荷载组合系数由0.85提高为0.9。 7.将连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力由单排架取3kN改为2kN,双排架取5kN改为3kN。在表4.3.1荷载效应组合中有所体现。
8.根据施工现场脚手架应采用密目式安全立网全封闭的安全管理规定,此次修订内容中弱化了开敞式脚手架,对常用脚手架的允许搭设高度做了调整。
6.1.1-1 常用密目式安全立网全封闭式双排脚手架的设计尺寸(m)
连墙件设置 .
立杆 横距 lb 下列荷载时的立杆纵距la(m) 步距 h 2+0.35 2(kN/m) 2+2+2×0.35 2(kN/m) 3+0.35 2(kN/m) 3+2+2×0.35 2(kN/m) 脚手架允许搭设高度[H] .
1.05 二步1.30 三跨 1.55 1.05 1.30 1.5 1.80 1.5 1.80 1.5 1.80 1.5 1.80 1.5 1.80 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0 1.8 1.8 1.8 21.5 1.5 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 21.5 1.5 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.2 1.2 1.2 50 32 50 30 38 22 43 24 30 17 三步三跨 注:1.表中所示2+2+2×0.35(kN/m),包括下列荷载: 2+2(kN/m)为二层装修作业层
2
施工荷载标准值;2×0.35(kN/m)为二层作业层脚手板自重荷载标准值。 2.作业层横向水平杆间距,应按不大于la/2设置。
2
3.地面粗糙度为B类,基本风压Wo =0.4kN/m 。
9.增加了悬挑脚手架挑梁结构及其锚固的构造和计算内容。
10.补充了与满堂脚手架和满堂支撑架相关的内容。包括结构体系、构造要求、荷载取值、设计计算等。规范中将此类支架体系划分为满堂脚手架(顶部荷载通过纵、横向水平杆传至立杆)和满堂支撑架(顶部荷载通过立杆顶端的可调顶撑传至立杆)二种体系。满堂支撑架根据剪刀撑的间距(5m)细分为普通型满堂支撑架和加强型满堂支撑架。
二、结合现场实际情况摘录规范中的部分重要条文
3.1.2 脚手架钢管宜采用 Φ48.3×3.6 钢管。每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。(这里不大于25.8kg,是限制了单根钢管长度,方便施工、运输,现场一般最长钢管6米)
3.2.1 扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作,其质量和性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831 的规定。采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其 质量符合该标准的规定后方可使用。
3.2.2 扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N·m时,不得发生破坏。
3.3.3 木脚手板材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中 IIa级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm,两端宜各设置直径不小于 4mm 的镀锌钢丝箍两道。
3.4.3 可调托撑抗压承载力设计值不应小于40kN,支托板厚不应小于5㎜。 (第4章及第5章关于支架设计部分,暂时不讲,对于需要编制专项方案进行设计计算的人员自行认真学习)
.
.
6.2.1 纵向水平杆的构造应符合下列规定:
1 纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于 3 跨;(纵向水平杆设在立杆内侧,可以减小横向水平杆跨度,接长立杆和安装剪刀撑时比较方 便,对高处作业更为安全。)
2 纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接,并应符合下列规定: 1)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的 1/3(图 6.2.1-1)。
(a)接头不在同步内(立面) (b)接头不在同跨内(平面)
图 6.2.1-1 纵向水平杆对接接头布置
1——立杆;2——纵向水平杆;3——横向水平杆
2)搭接长度不应小于 1m,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。
6.2.3 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。 6.2.4 脚手板的设置应符合下列规定: 1 作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实;
2 冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与横向水平杆可靠固定,严防倾翻。脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。 脚手板对接平铺时,接头处应设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取 130mm~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于 300mm(图 6.2.4 a);脚手板
.
.
搭接铺设时,接头应支在横向水平杆上,搭接长度不应小于 200mm,其伸出横向水 平杆的长度不应小于 100mm(图 6.2.4 b)。
4 作业层端部脚手板探头长度应取 150mm,其板的两端均应固定于支承杆件上。
(a)脚手板对接
(b)脚手板搭接
图 6.2.4 脚手板对接、搭接构造
6.3.1 每根立杆底部宜设置底座或垫板。
6.3.2 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
6.3.3 脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm(图6.3.3)。
图6.3.3 纵、横向扫地杆构造
1——横向扫地杆;2——纵向扫地杆
6.3.4 单、双排脚手架底层步距均不应大于 2m。
6.3.5 单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。
6.3.6 脚手架立杆的对接、搭接应符合下列规定:
.
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (4)