景德特大桥第520孔30.18m现浇梁钢管支架临时结构检算书
三、支架检算项目
(1) 底模强度及刚度检算
(2) 底模横向5X10cm方木强度、刚度检算 (3) 底模横向12X15cm方木强度、刚度检算 (4) 碗扣脚手架钢管检算 (5) 工字钢横梁及钢立柱 (6) 桩基础检算
四、 荷载标准值计算
(1)钢筋混凝土:26.5kN/ m3
(2)底模模板:1 kN/ m2,侧模模板:4kN/ m2 (3)方木: 7.5kN/ m3
(4) 脚手架钢管48×3.5mm:0.0384kN/ m (5)施工人员:均布荷载1.0kN/m2
(6)振捣混凝土时产生的荷载:对水平模板按2kN/m2 (7)浇注时混凝土的冲击:2kN/m2
五、支架检算
5.1 1.5cm竹胶板底模计算
5.1.1 腹板下:
竹胶板的计算
腹板
26.5 1 7.5 0.5 1 2 2
kN/m3 kN/m2 kN/m3 kN/m3 kN/m2 kN/m2 kN/m2
数终量 值 2.7 72 1 0 0 1 1 1
1 0 0 1 2 2
1、 钢筋混凝土 2、 模板 3、 方木 4、 碗扣钢管 5、 施工人员 6、 振捣混凝土荷载 7、 倾倒混凝土冲击
(1)
荷载组合:
q标准值= (1+2)+(5+6+7)
19
景德特大桥第520孔30.18m现浇梁钢管支架临时结构检算书
= 77.55 kN/m = 94.06 kN/m b= 1000
I=bh312
q设计值= 1.2*(1+2)+1.4*(5+6+7)
(2) 截面参数
mm h= 15 mm m
= 281250 mm4 L= 0.2
= 37500 mm3
bh2w=6(3) 内力、强度、刚度计算
5.1.2 底板下:
底板
q设计值l2= 0.3762 KN.m mmax?10m??max弯曲应力 = 10.033 Mpa
W剪力Q=0.6×q设计*L= 11.287 KN
3Q剪应力 = ??max
2bh1.1287 Mpa 0.5885 mm
ql挠度 = f?0.677*标准100EI4 26.5 1 7.5 0.5 1 2 2 = 24.55
数终 量 值 0.7 19 1 0 0 1 1 1
1 0 0 1 2 2
I=bh312mm h= 15 mm
= 281250 mm4
(3) 内力、强度、刚度计算
bh2= 37500 w=6mm3 m
L= 0.2
mmaxq设计值l2?8??mmaxW= 0.1218 KN.m = 3.2491
剪力Q=0.6×q设计*L= 3.6552 KN 剪应力 = 3Q?max?2bh4标准0.3655 Mpa 0.1863 mm
挠度 = qlf?0.677*100EI
5.1.3翼缘板下:
翼缘板
26.5 1 7.5 0.5 1 2 2
kN/m3 kN/m2 kN/m3 kN/m3 kN/m2 kN/m2 kN/m2
数终量 值 0.7 19 1 0 0 1 1 1
1 0 0 1 2 2
bh2w=6= 37500 L=
0.2
mm3 m
(3) 内力、强度、刚度计算
mmaxq设计值l2?8??mmaxW= 0.1218 KN.m =
3.2491
剪力Q=0.6×q设计*L= 3.6552 KN
剪应力 = 3Q?max?0.3655 Mpa 2bh挠度 = qlf?0.677*0.1863 mm 100EI4标准
5.1.4计算结果 满足规范及施工要求。
梁体部位 腹板下 底板下 翼缘下 q设计/q标准 kN/m 跨度 m 0.2 0.2 0.2 弯曲应力 MPa 10.03 3.25 3.25 允许弯曲应力 MPa 20 20 20 剪应力 MPa 1.13 0.37 0.37 允许剪应力 MPa 1.5 1.5 1.5 挠度 mm 0.59 0.19 0.19 允许挠度 mm 0.8 0.8 0.8 94.06/77.55 30.46/24.55 30.46/24.55
5.2 5X10cm方木计算
5.2.1腹板下
1、 钢筋混凝土 2、 模板 3、 方木 4、 碗扣钢管 5、 施工人员 6、 振捣混凝土荷载 7、 倾倒混凝土冲击
19
26.5 1 7.5 0.5 1 2 2
kN/m3 kN/m2 kN/m3 kN/m3 kN/m2 kN/m2 kN/m2
腹板
数终量 值 2.7 72 1
1
0.2 2 0 1 1 1
0 1 2 2
景德特大桥第520孔30.18m现浇梁钢管支架临时结构检算书
几根承担
5
根
(1) 荷载组合:
q标准值= (1+2+3)+(5+6+7)
= 15.81 = 19.172
bh3I=12
kN/m kN/m
q设计值= 1.2*(1+2+3)+1.4*(5+6+7)
(2) 截面参数
b=
50 mm h= 100 mm mm4 m
= 4166667 L=
0.3
bh2w=6= 83333.33 mm3
(3) 内力、强度、刚度计算
mmax?q设计值l102??弯曲应力 = 2.070576 Mpa 剪力Q=0.6×q设计*L= 3.45096
mmaxW= 0.172548 KN.m
KN
?max?f?0.677*剪应力 = ql4标准3Q2bh1.035288 Mpa 0.029286 mm
挠度 =
100EI5.2.2底板下
1、 钢筋混凝土 2、 模板 3、 方木 4、 碗扣钢管 5、 施工人员 6、 振捣混凝土荷载
26.5 1 7.5 0.5 1 2
底板 数终量 值 0.7 19 2 0.2 0 1 1
2 2 0 1 2
kN/m3 kN/m2 kN/m3 kN/m3 kN/m2 kN/m2
19
x景德特大桥第520孔30.18m现浇梁钢管柱支架设计检算-正式稿 (1)