维修电工上岗操作证《电工基础知识》复习题 20
一、填空题:
1、全电路的欧姆定律是:电路中的总电流与电路中电动势成正比,与电路的全部电阻成反比 (I=U/(R+r)) 部分电路的欧姆定律是 通过一个电阻元件的电流,与这个电阻两端的电压成正比,与这个电阻成反比(I=U/R) 2、保证安全进行电气检修工作的技术措施一般包括.停电 验电 放电 装设接地线 装设遮拦 悬挂警告牌。
3、_电流___流经的路径称为电路,电路有 断路和 通路 断路三种状态,电路可分为_外 ____电路和_____电路两大部分。 4、正弦交流电路中的三种电功率是 有功 功率、 无功 功率、 视在 功率。.有功 无功 视在
5、三相异步电动机的旋转磁场的旋转方向是由 三相电流的相序 决定,要使电动机改变方向,只要改变 任意两根电源到电动机的接线即可 。单相电容起动电动机的电容是利用它有移相 特性串入 起动 绕组,使定子绕组通电后产生 旋转 磁场。
6、低压电气设备的绝缘电阻一般不应低于 0.5M MΩ,Ⅰ类手持式电气设备的绝缘电阻不应低于 2 MΩ MΩ。 7、电流对人体伤害的类型分为 电击 和 电伤 。 按通过人体工频交流电的大小划分,触电电流可分为 感知电流 、 摆脱电流 和 致命电流 三级。
8、三相电动机接线分 和 两种接法。三相交流负载△接法中,线电压= 相电压,线电流= 相电流。在Y接法中。线电压= 相电压,线电流= 相电流。我国低压三相四线制系统中,线电压= V,相电压= V,都是指 值。星形 三角形 1 3 3 1 380 220 有效值
9、电阻并联后,其总电阻值 。在电阻串联电路中,流过各电阻的________都相等,而各电阻的________和________分配则与电阻值成正比。的倒数为各电阻的倒数之和(或1/R=1/R1+1/R2+……+1/Rn)电流 电压 功率
10、钳形电流表的主要优点是 ,兆欧表的作用是测量 。万用表电阻档应从 向 读数,如表针指在刻度18.5位置,用1 kΩ档时,被测电阻值为 kΩ。不切断电路测量电流 绝缘电阻 右 左 18.5 11. FU , 12.最大值 角频率 初相角 2/2 11、短路保护用的熔断器的图形符号是 ,文字符号是 。. FU
12、交流电三要素是 、 、 。交流电的有效值等于最大值的______倍.最大值 角频率 初相角 2/2;
13、我国规定的安全色为红 蓝 黄 绿四种。对比色为_黑 白_两种。 14、人体触电的形式一般有 单相 触电 两相 触电和 接触电压 电压触电等几种. 。
15、一台三相异步电动机,测量每根电源线的电流为10安培,如果同时测量两根电源线,显示的电流值是 10A ,如果同时测量三根电源线显示的电流值是 0A 。
16、笼式异步电动机由 定子 和 转子 两部分组成。三相异步电动机直接起动时电流是运行电流的 5~7 倍,是使电网 电压 瞬间下降的主要原因之一 17、低压电气设备保护接地电阻允许值一般情况下的为__ 10 ___欧姆。
18、基本电气安全用具主要有 .绝缘棒 和 绝缘夹钳 ,工作人员使用基本安全用具时还要穿戴必要的辅助安全用具,如 绝缘手套和绝缘靴 、 绝缘垫 等。. 19、室外配线跨越人行道时,导线距地面高度不应低于 米,跨越通车道路时,不应低于 米。5 6 , 20、自动空气开关集______和______于一身,除能完成______和______电路外,尚能对电路或电器设备发生的______、______及_____等进行保护。控制 多种保护 接通 断开 短路 过载 欠压 ,
21、三相五线制在用绝缘导线布线时,保护专用线应用 色线。三相四线制系统中,中性线的作用是使Y连接的不对称负载上的 电压保持 。.黄/绿双 相 对称(平衡)
22、螺旋式熔断器在安装和使用时,电源进线应接在_______________上,负载线应接在_______________。 单台电动机选配熔丝时,应按 倍电动机的额定电流计算的熔丝额定电流。中心金属片接线柱螺纹圈接线柱 1.5~2.5
23、变换电压的变压器叫 互感器,变换电流的叫 互感器。电流互感器的作用是将 。
.
电流互感器使用时,一次绕组应________在被测电路上,二次绕组绝对不允许_____ ___。电压 电流 大电流变换成小电流 串联 开路
24、大小和方向随时间 按正弦规律变化 的电流称为正弦交流电。
25、热继电器主要用于电动机的 保护,熔断器主要用于电动机的 保护。.过载 短路 26、电气火灾与爆炸的直接原因是__ ______、__ ______两类过载 短路 .过载 短路。
27、万用表测量在路电阻时不能 测试,而测量电流、电压时应 测试。电压表使用时要与被测电路 。电压、电流表标尺端标“DC”为测 电压和电流时用,标“AC”标记是测 电压和电流时用。带电 带电 并联 直流 交流
28、在容易发生__________导线、__________或有__________危险的场所,应采用钢管布线。损伤 易燃 易爆炸物 29、《中华人民国安全生产法》于____2002_年__11___月起实施。它的立法目的是 为了加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。 30、安全生产管理,坚持 安全第一、预防为主 的方针。
31、对安全生产违法行为实施行政处罚,遵循_____.公平 公正___的原则。
32、从业人员发现直接 的紧急情况时,有权 。危害人身安全 停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所 33、从业人员有权拒绝 。从业人员发现事故隐患或者其他不安全因索,应当立即向现场安全生产 或者本单位 报告。违章指挥和强令冒险作业 管理人员 负责人
34、因生产安全事故受到损害的从业人员,除依法享有 外,依照民事法律尚有获得 的权利的,有权向本单位提出赔偿要求。.工伤社会保险 赔偿
35、生产经营单位的特种从业人员必须 ,方可上岗作业。按照规定经专门的安全从业培训并取得特种作业操作资格证书
36、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。未经 不得上岗作业安全生产教育和培训合格的从业人员 。 37、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出____、____、____;有权____违章指挥和冒险作业。.批评 检举 控告 拒绝
38、从业人员在从业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产 规章制度和操作规程,服从管理,正确佩带和使用劳动防护用品 。
39、从业人员应当接受安全生产教育和培训, 掌握本职工作所需的生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力 。 40、企业新职工上岗前必须进行____、__ __、_____三级安全教育,三级安全教育时间不得少于_____学时。.厂级 车间 班组 16(8+4+4)
二、单项选择题:(在下列各题空格中填入正确答案的代码)
1、为了保障人身安全,在一般正常情况下,电气设备的安全电压规定为( )。 A、12V以下 B、24V以下 C、36V以下 D、48V以下 2、屋面避雷针接地属于( ) 。
A、保护接零 B、保护接地 C、工作接地 D、都不是 3、电流互感器运行时,( )。
A、接近空载状态,二次侧不准开路 B、接近空载状态,二次侧不准短路 C、接近短路状态,二次侧不准短路 D、接近短路状态,二次侧不准开路
4、对于水平排列的跌落式保险开关,在无风情况下进行停电拉闸的操作顺序是( ).
A、先拉中间相,再拉边相 B、先拉边相,再拉中间相 ; C、按A、B、C顺序拉闸。 D、随意 5、常用的室照明电压220V是指交流电的( ) 。 A、瞬间值 B、最大值 C、平均值 D、有效值
6、标有\的灯泡,其中220V是指交流电压的( )。 A、瞬时值 B、平均值 C、有效值 D 、最大值
. . .
.
7、手摇发电机式兆欧表在使用前,指针停留在标度尺的( )。 A.“0”处 B.“∞”处 C.中央处 D.任意位置 8、变压器中性点接地属于( )。
A、保护接零 B、保护接地 C、工作接地 D、重复接地 9、与参考点有关的物理量是( )。
A.、电流 B、电压 C、电位 D、任意位置
10、全压起动的电动机,其熔丝应选择电动机额定电流的( )倍? A、1 B、1.5~2.5 C、 2 D、4~5 11、变配电系统停电拉闸的顺序是( )。
A、先停低压,后停高压 B、先停高压,后停低压; C、高低压交错拉闸 D、随意 12、下列圆裸线代号中硬铝线是( )。 A、TY B、TR C、LY D、.LR 13、正弦交流电的有效值( )。
A、在正半周不变化,负半周变化B、在正半周变化,负半周不变化C、不随交流电的变化而变化D、不能确定 14、检修线路加装临时接地线时,必须( )。
A、先装接地端,后装线路端 B、先装线路端,后装接地端 C、随便。 15、行灯安全电压为36伏,应选用( )变压器?
A、自耦式变压器 B、对耦式变压器 C、安全隔离变压器 D、以上三种都可以 16、安装螺口灯头时,应将螺纹接线端接在( )。 A、火线 B、零线 C、地线。 D、都可以
17、室外架空线路采用铝芯线时。挡距在40米以,最小允许的截面是( )。
222
A、6mm B、10mm C、16mm
18、将一段均匀的阻值为R的导线从中间对折合成一条新导线,其阻值为( )。 A、1/4 R B、1/2 R C、2 R D、4 R 19、B级绝缘材料的极限工作温度为( )。 A、90℃ B、130℃ C、120℃ D、105℃ 20、电流 i=sin314t A的三要素是( )。
A、0,314 rad/s,0 B、1A,314 rad/s,1 C、0,314 rad/s,1 D、1A,314 rad/s,0 21、电流的方向就是( )。 A、负电荷定向移动的方向 B、电子定向移动的方向 C、正电荷定向移动的方向D、正电荷定向移动的相反方向 22、4只16Ω的电阻并联后等效电阻为( )。 A、64Ω B、16Ω C、4Ω D、8 Ω
23、一阻值为4Ω、感抗为3Ω 的电感线圈接在交流电路中,其功率因数为( )。 A、0.8 B、0.6 C、0.5 D、0.4
24、两只\,220V\灯泡串联接在220V电源上每只灯泡的实际功率是( )。 A、 220W B、 100W C、 50W D、 25W 25、 测量380V电动机定子绕绝缘电阻应选用( )。
A、万用表 B、500V兆欧表 C、1000V兆欧表 D、2500V兆欧表 26、热继电器在电机控制线路中不能作( )。
A、短路保护 B、过载保护 C、缺相保护 D、电流不平衡保护 27、电流互感器在使用时,二次线圈电路中( )
A、必须装设熔断器 B、不许装设熔断器 C、只在需要时装设熔断器 D、装不装都可以 28、对触电者是采取人工呼吸法急救对应往其嘴里吹气,让其自行呼气时间为( )。 A、两分钟、三分钟 B、两秒钟、三秒钟 C、三秒钟、两秒钟 29、我国低压配电的相电压、线电压、工频分别是( )。
A 、220V 380V、60Hz B、 220V、380V、85Hz C 、220V、380V、50Hz D 、380V、220V、50Hz 30、某户装100W的电灯一盏,电源,电压220V;此灯正常电阻应是( )。 A、4.84Ω B、48.4Ω C、 384Ω D、 484Ω 31、我国安全生产法的适用围是( )。
A、我国大陆领域和香港、澳门从事生产经营活动的单位 B、我国大陆从事生产经营活动的单位
. . .
.
C、我国陆地领域从事生产经营活动的单位。
D、中华人民国领域从事生产经营活动的单位,其他法律,法规、规章、条例另有规定的除外。
32、一个电容器的电容C为47μF,接在频率50 Hz,电压为220V的交流电源上,电路的电流( )。 A、3A B、 3.2A C 、4.2A D、 5A 33、工作接地电阻不超过( )。
A 、4Ω B 、10Ω C 、15Ω D 、30Ω
34、有一台三相异步电动机为星形接线,接到线电压380V的电源上,它的每相电阻8Ω等效电抗为6Ω,此电机运行电流和功率因数( )。
A、 2.2A、0.8 B 、22A、0.8 C 、22A,0.85 D、 22A,0.9
35、特种作业人员必须按照国家有关规定,经过( )的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。
A、劳动部门 B、公安部门 C 、 专门 D、消防郝门
36、一台单相电动机由220V电源供电,工作电流11A,cosΦ=0.83,它工作时的有功功率是( )。 A 、2.008KW B 、20.05KW lC 、200.8W D 、2.42KW 37、在电气上用黄、绿、红三色分剐代表( )三个相序。 A 、 U、V、W B 、 A、B、C C、 Ll、L2、L3 三、多项选择题。
1、影响触电危险程度的因素有( )。
A、 电流大小 B、通电持续时间C、电流种类D、电阻大小 E、人体状况F、电流途径 G、电压高低 2、雷电危害方式( )。
A、直击雷 B、感应雷 C、雷电浸入波 D、球形雷 3、国家安全色有( )。
A、黑色 B、红色 C、白色 D、蓝色 E、黄色 F、绿色 4、一套完整防雷装置应由( )。
A、避雷针 B、接闪器 C、引下线 D、接地装置
四、判断题 :请在括号中认为正确的打上“√”;错的打上“×” ( )1、低压电气设备的绝缘电阻值不应小于0.5兆欧。 ( )2、运行中的零线应视为带电导体。
( )3、用手探模电动机温度时,必须用手背去模,不能用手心去摸。 ( )4、发生带负荷拉刀闸时,应立即将误操作的刀闸重新合上,以防事故的进一步扩大。 ( )5、安装螺口灯头时,由开关处过来的相线应接于螺口灯座的中心接线端。
( )6、接触电压的高低是人体触电后伤害程度大小的决定因素。 ( )7、接触器除通断电路外,不具备短路可过载的保护作用。 ( )8、负载的功率因数越高,电源设备的利用率就越高。
( )9、为了防止短路。电流互感器可装熔断器保护。 ( )10、只要工作电压低于或等于36v 就不会造成人身触电事故。 ( )11、电动机的绝缘电阻值能达到每千伏为IMΩ就符合要求。
( )12、进入高空作业现场应戴安全帽,高空作业人员必须佩带安全带,在高处工作传递物件时,不得上下抛掷。
( )13、在同一供电系统中,可视具体情况将一都份设备采用保护接地,而将另一部份设备采用保护接零。 ( )14、电气设备的中性点就是零点,中性线是没有电压的。
( )15、触电者心跳停止时,千万不能随便打强心针,否则会加速死亡。
( )16、为利于工作人员巡视、维护及安全的需要,在一个工作场所,不应只装局部照明而无一般照明。 ( )17、对触电者急救可以打强心针。
( )18、热继电器的接线原则是热元件串联在主电路中,动断触头串联在控制电路中。 ( )19、保护零线在短路电流作用下不能熔断。 ( )20、一根钢管只可以穿入一相电源线。
( )21、把几个电阻或电源并排地连接起来,使电流同时有几条通路的电路叫做并联电路。 ( )22、基尔霍夫电压定律的数字表达式为ΣI=0。 ( )23、基尔霍夫电流定律的数字表达式为ΣU=0。
( )24、在线路、设备上工作时,只要验证无电就可以开始工作。
. . .
.
( )25、日光灯属于气体放电光源。
( )26、电容器具有隔直流、通交流作用。 ( )27、车床工作灯的电压一般是220V。
( )28、万用表使用后,转换开关应放在“关”位置或最高交流电压档。 ( )29、安装接地线时先接接地端,后接线路端。 ( )30、有保护作用的零线可装开关或熔断器。 ( )31、测量绝缘电阻可用万用电表。
( )32、半导体三极管具有放大作用和开关作用。
( )33、在三相四线制中性点接地供电系统中,线电压指的是相线对零线间的电压。 ( )34、钻孔时可戴手套操作。
( )35、有人说“没有电压就没有电流”,“没有电流就没有电压”。 ( )36、容量较大的接触器的触头一般采用银合金制成。 ( )37、电压方向总是与电流方向一致。 ( )38、绝缘材料受潮后电阻减小。
( )39、变压器的容量是指变压器的视在功率。
( )40、线圈通过的电流越大,所产生的磁场就越强。 ( )41、同一供电系统不能同时采用保护接地和保护接零。 ( )42、电阻串联时,电阻值小的通过的电流大。 ( )43、碘钨灯的灯架在安装时必须保持水平位置。 ( )44、用万能表欧姆档测试电阻时不允许带电测量。 ( )45、熔断器熔管的作用只是作为保护熔体用。
( )46、刀开关、铁壳开关、组合开关的额定电流要大于实际电流。
( )47、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全管理人员或者本单位负责人报告。 ( )48、生产经营单位发生安全事故后,现场有关人员应当立即报告当地。 ( )49、是否佩带或使用劳动防护用品是从业人员的权利。
( )50、从业人员有依法获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务。 ( )51、在充满可燃气体的环境中可以使用手动工具。 ( )52、TN系统中的保护零线上装熔断器属于浪费材料。 ( )53、电工可以穿防静电鞋工作。
( )54、家用电器在使用过程中,可以使用湿手操作开关。 ( )55、漏电保护器不得装设在TN系统的线路上。
( )56、设备金属外壳与保护零线连接的方式称保护接零。 ( )57、电动工具由具备证件的合格电工定期检查及维修。
( )58、在扑灭电气火灾时,首先考虑使用泡沫灭火嚣和水进行灭火。 ( )59、直接埋地电缆埋没深度不应小于0.7米。 ( )60、电气隔离是工作时与电器上的隔离。 五、名词解释: 1、跨步电压—— 2、工作接地—— 3、重复接地—— 4、保护接地—— 5、保护接零—— 6、交流电—— 7、三相交流电—— 8、功率因数—— 9、安全电压—— 10、事故照明—— 11、局部照明—— 六、问答题:
1、使用兆欧表应注意什么?
2、安装闸刀开关时,为什么手柄一定要垂直向上,不能倒装也不能平装? 3、为什么电流互感器工作时二次侧不能开路? 4、如何正确使用万用电表?
5、保护三相电动机的三根熔丝为什么要完全一致? 6、电气设备着火后,能直接用水灭火吗?为什么?
7、三相感应电动机定子绕组如何进行Y接?Y接错接为Δ有什么影响? 8、绝缘电阻值为什么不能用万能电表的高阻挡进行测量,而必须用兆欧表测量? 9、三相四线制供电系统中的零线有什么作用?安装时应注意什么? 10、有人触电你应如何处理?
. . .