好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通信电源设备交流配电柜箱及电源配线维护作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

通信电源设备交流配电柜箱及电源配线维护作业指导书 1. 交流配电柜(箱)及电源配线的维修项目及周期 类别 序号 项目与内容 周 维护期 1 表面清扫 维护2 仪表显示、指示灯状态及转换开关位置检查 3 日常检修 4 5 两路交流电源转换功能试验 季 维护机房 /数字工区 断路器、接触器外观状态检查 停电告警试验 具备告警功能的进行试验,并与电源及机房环境监控系统核对 月 机房 /通缆工区 单位 洁净度好的机房,周期可延长为季度 备 注 6 电缆架(沟)清扫及电源线外观检查 1 各连接处强度检查、配线整理、标签核对检查 半年 维护机房 /数字工区 雷雨季节前 维护年 机房 /数字工区 纳入电源及机房环境监控系统的还应与监控系统核对 集中检修 2 接地线外观及连接强度检查 3 4 显示仪表校对 负荷电流测量及开关容量检查 2. 交流配电柜(箱)及电源配线维护作业程序及标准

交流配电屏能集中有效的控制和监视低压交流电源对用设备描电设备的供电。具有多路交流输入电源人工/自动倒换、交设备 写真 述 流输出电压和电流监测、欠压、缺相、过压、熔丝告警等功能,提供各种容量的 负载分路,各负荷分路主熔断器熔断或负荷开关保护后,能发出声光告警信号。 工具仪工具:毛刷、清洁工具、尼龙绑扎带、绝缘胶布、手风器、组合工具等; 仪表:数字万用表、地线测试仪、数字钳形电流表、兆欧表 表等。 1.作业前与网管(调度)联系,同意后方可进行,不得超范围作业。 2.作业人员在作业期间需穿绝缘鞋,脚下垫绝缘垫,严禁身体各部触碰机柜内裸露带电部分,确保作业人员人身安全。 3.各种工器具裸露金属部位做绝缘处理,拆装馈线裸露金属部位应做绝缘处理。 4.作业人员严禁佩戴戒指、手表等金属饰品。 安全操作事项 5.检修作业时,不得将异物坠入设备机架内部。 6.万用表测量时精度应不低于0.5级或四位半数字表。

3、交流配电柜(箱)及电源配线日常维护(DWBZ/TZ.5.1) 周期 维护项目 标准及要求

通信电源设备交流配电柜箱及电源配线维护作业指导书

通信电源设备交流配电柜箱及电源配线维护作业指导书1.交流配电柜(箱)及电源配线的维修项目及周期类别序号项目与内容周维护期1表面清扫维护2仪表显示、指示灯状态及转换开关位置检查3日常检修45两路交流电源转换功能试验季维护机房/数字工区断路器、接触器外观状态检查停电告警试验具备告警功能的进行试验,并与电源及机房环境监控系统核对月机房/通缆工