表7-2厂界噪声监测结果 检测时间及点位 东厂界Z1 2018.9.10 南厂界Z2 西厂界Z3 北厂界Z4 东厂界Z1 2018.9.11 南厂界Z2 西厂界Z3 北厂界Z4 检测结果dB(A) 昼间 昼间 昼间 昼间 昼间 昼间 昼间 昼间 56.2 54.5 51.1 61.4 56.1 53.7 52.6 62.4 65 达标 标准值dB(A) 达标情况 3、废水监测结果 项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,同时满足保定市溪源污水处理厂进水水质要求,验收时监测结果见下表。 表7-3 废水监测结果 采样时间及点位 检测项目 pH 污水 排放口 2018.9.10 SS(mg/L) COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总磷(mg/L) 总氮(mg/L) pH 污水 排放口 2018.9.11 SS(mg/L) COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总磷(mg/L) 总氮(mg/L) 检测结果 1 7.77 86 134 22.2 1.54 29.6 7.75 88 136 21.7 1.59 28.7 2 7.64 89 138 22.9 1.48 28.4 7.62 91 146 22.6 1.41 29.4 3 7.69 82 145 23.4 1.51 29.6 7.70 86 140 24.0 1.57 28.1 4 7.71 92 140 23.7 1.43 27.5 7.76 84 134 23.5 1.46 27.8 均值或范围 7.64-7.77 87 139 23.0 1.49 28.8 7.62-7.76 87 139 23.0 1.51 28.5 标准值 / 190 500 / / 70 / 190 500 / / 70 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 4、总量控制要求 项目排放生活污水量为360m3/a,其中COD 0.05 t/a、NH3-N 0.008 t/a、TN 0.01 t/a,以上总量从保定市溪源污水处理厂总量指标中调剂。本项目满足环评及批复中总量控制指标COD 0 t/a、NH3-N 0 t/a、TN 0 t/a、SO2 0 t/a、NOX 0 t/a、VOCS 0 t/a。 表八

验收监测结论: 保定环贸水切割设备有限公司位于河北省保定市河北保定经济技术开发区南二环宝硕路381号,项目已建设完成。受保定环贸水切割设备有限公司委托,河北磊清检测技术服务有限公司承担该项目竣工验收监测工作,于2018年9月10日至2018年9月11日进行了竣工验收监测并出具检测报告(w)。监测期间,生产负荷大于75%,满足环保验收监测技术要求。监测结论如下: 1、废气 经监测,厂界无组织排放废气中颗粒物浓度最大值为0.267mg/m3,监测结果达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值(即周界外浓度最高点≤1.0mg/m3)。 2、废水 生产废水为调试废水,排入车间内设置的循环沉淀水罐,经沉淀过滤后循环使用不外排;生活污水经园区污水管网排入保定市溪源污水处理厂处理。 3、噪声 经监测,本项目厂界昼间噪声值范围为51.1-62.4dB(A),监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准(昼间65dB(A)),项目夜间不生产。 4、固体废物 项目固体废物主要为职工生活垃圾及机加工过程产生的金属屑、金属边角料、废焊丝焊渣、焊接净化器废过滤芯,废切削液、废液压油、废润滑油。其中生活垃圾、废焊丝焊渣、焊接净化器废过滤芯,集中收集定期运至环卫部门指定地点;金属屑、金属边角料集中收集外售;废切削液、废液压油、废润滑油分类集中收集,暂存于危废暂存间,委托乐亭县海畅环保科技有限公司处置。 5、总量控制要求 项目总量控制指标为:COD 0 t/a、NH3-N 0 t/a、TN 0 t/a、SO2 0 t/a、NOX 0 t/a、VOCS 0 t/a,满足环评及环评批复中总量控制指标。 6、卫生防护距离 项目距离最近的环境保护目标为西北侧的四平庄村(1000m),满足项目设立的50m卫生防护距离要求。 7、环境管理及排污口设置 本项目在建设运行过程中执行了环境影响评价制度,建立了企业环境保护领导小组,配备了相应熟悉环境管理的专业人员,负责监督环保法规、条例的执行情况,制定、完善、监督实施企业环境保护管理制度,对工作人员进行环境保护知识的宣传、引导、监督,企业加强对环保设施的维护和保养。 企业规范设置了污染物排放口,定期对废气、噪声等进行检测,确保污染物长期稳定达标排放。 项目在建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。 8、总体结论 综上结论:本项目执行了国家环境管理制度,并按环保“三同时”制度要求进行建设。项目正常营运期间废气、废水、噪声等经采取合理有效的治理措施后,均可做到达标排放,对周围环境影响较小,固体废弃物能够合理处置。落实了环评和环评审批中的要求。 9、建议 (1)加强环境管理和职工环保教育,增强职工的环保意识。 (2)加强日常环境管理以确保污染物长期稳定达标排放。 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 填表人(签字): 项目经办人(签字):

项目名称 行业类别(分类管理名录) 设计生产能力 环评文件审批机关 年产50套机器人超高压水切割设备项目 C342金属加工机械制造 年产50套机器人超高压水切割设备 保定市莲池区环境保护局 2018年3月 / 保定环贸水切割设备有限公司 3000 3000 1.0 废气治理(万元) 9.0 / 保定环贸水切割设备有限公司 原有排 放量(1) 本期工程实际排放浓度(2) 本期工程允许排放浓度(3) 本期工程产生量(4) 噪声治理(万元) 2.0 项目代码 建设性质 实际生产能力 审批文号 竣工日期 环保设施施工单位 环保设施监测单位 环保投资总概算(万元) 实际环保投资(万元) 固体废物治理(万元) 年产50套机器人超高压水切割设备 保莲环[2018]003号 2018年5月 / 河北磊清检测技术服务有限公司 15 15 1.0 / 917450M 本期工程“以新带老”削减量(8) 经开区备字[2017]10号 建设地点 新建 环评单位 环评文件类型 排污许可证申领时间 本工程排污许可证编号 验收监测时工况 所占比例(%) 所占比例(%) 绿化及生态(万元) 年平均工作时间 验收时间 全厂实际排放总量(9) 全厂核定排放总量(10) / 河北德龙环境工程股份有限公司 报告表 / / 84% 0.5 0.5 其他(万元) 2400h/a 2018年10月 区域平衡替代削减量(11) 排放增减量(12) 河北省保定市经济开发区南二环宝硕路381号 建设项目开工日期 环保设施设计单位 验收单位 投资总概算(万元) 实际总投资(万元) 废水治理(万元) 新增废水处理设施能力 运营单位 污染物 废水 化学需氧量 氨氮 总氮 废气 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 非甲烷总烃 与项目有关的其他特征污染物 注:1、排放增减量:(+)表示增加,(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11),(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)。3、计量单位:废水排放量——万吨/年;废气排放量——万标立方米/年;工业固体废物排放量——万吨/年;水污染物排放浓度——毫克/升; 大气污染物排放浓度——毫克/立方米;水污染物排放量——吨/年;大气污染物排放量——吨/年。

污染 物排 放达 标与 总量 控制(工 业建 设项 目详填) 新增废气处理设施能力 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) 本期工程核本期工程自身本期工程实定排放总量削减量(5) 际排放量(6) (7) 2.0

年产50套机器人超高压水切割设备项目竣工环境保护验收监测报告表 - 图文 