精选文档
聚苯板施工工艺流程图: 施工条件 1、施工场地应通电、通水并保持现场工作环境安全、清洁。 2、外墙及门窗洞口应施工并验收完毕。 3、操作现场的环境温度连续24h中的最低温度不应低于4℃,风力不大于5级。雨天施工时应采取有效的防雨措施,严禁雨水冲刷墙面。 .
精选文档
4、冬季施工时应采取防冻措施。夏季施工时避免阳光直射爆晒,需要时可在脚手架上搭设防晒布。 施工要点 基层墙面处理: 1 基层墙面必须清理干净、平整、无粉尘及油污等影响粘结效果的异物。 2 基层面的强度需要达到不低于0.30MPa,符合保温系统实施标准。 3 基层面处理完毕,在本系统施工前,墙面必须保持干燥、清洁。 聚合物改性胶粘剂准备及施工操作: 1 本系统采用的胶粘剂系混合均匀的粉剂产品,在现场仅需加入净水搅拌混合成均匀的稠状浆料。 2 搅拌器械需采用700~1000r/min的电动搅拌器(或可变速电动搅拌器)在盛有洁净水的搅拌器中,边加入粉剂边搅拌。根据用量,适当调整水,最后搅拌成均匀的稠状物。 3 应根据气候条件来适当调整胶浆稠度,以利于施工操作,严格控制加水量。 4 胶粘剂中不得另掺有砂、骨料或其他填加剂。 5 每次调配胶拈剂不得过多,每次视在不同温度环境条件下,2.5小时内用完。未用完的应当停止使用。 .
精选文档
保温板的切割与粘结安装: 1 宜尽量使用标准尺寸的聚苯板。非标准尺寸的保温板的切割,应采用专用工具进行加工切割。 2 先沿着外墙散水标高标出散水水平线,如有变形缝时,应标出变形缝及其缝宽。 3 保温板粘结采用点框粘法: 用抹刀,沿着保温板背面四周抹上配制好的胶粘剂。其宽度为50mm,厚度为8~10mm。如果采用标准板时,则在板中间均匀布置8个点,每点直径为100mm,厚度为8~10mm,中心距200mm左右。胶粘剂的涂抹面积和保温板的面积之比,不得少于40%,并符合下图的要求。 4 保温板采用膨胀聚苯板时候,在20米以下,一般不采用机械锚固件,仅在特殊部位或需要加强部位加锚固件;在20米和20米以上要求采用锚固件,一般是不低于4个/平方米。 .
精选文档
5 保温板在墙面上排布:应自下而上,沿着水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长。板缝应紧密平齐。在墙面转角处,保温板垂直缝应犬齿交错连接,并保证墙角垂直度。 6 在门窗洞口四角部位的保温板应采用整块保温板切割成形,不得拼接。接缝距离洞口四角距离应大于或等于200mm。见图示: 7 粘结完成24h后,检查聚苯板表面的平整和垂直度,发现不平处,应用专用砂纸以圆周运动方式打磨,磨平。 网格布的铺设: 1 铺设前,保温板必须干燥、平整,并去除板面各种杂质及松散物。 2 网格布铺设方向:应自上而下,并沿着外墙的转角处依次铺设,遇到门窗洞口,则应在洞口的L型四角处加贴一块网格布加强。见图示:
.
精选文档
3 标准网格布搭接宽度应不小于65mm,加强网格布不得搭接及弯折,布边应对接。标准网格布埋入铺设至转角处应连续,包转宽度应大于等于200mm。 4 全部网格布铺设与第一道抹面胶浆完成,保证全部网格布均匀埋入在胶浆之中,切记:网格布直接铺设于保温板再用抹面胶浆涂抹。应养护24h。在寒冷季节应适当延长养护时间方可进行下一道工序,并要保护好已完成的墙面。 5 下列部位应加贴加强网格布: ①底层距离室外地面高度2000mm范围的部位 ②需要或可能经受高冲击力的特殊部位 6 下列部位宜加贴标准网格布: ①门窗洞口及突出的阳角部位 ②管道及其他预埋或穿越墙体的洞口部位 ③特殊部位预埋翻包的网格布 .