安全施工措施
坚持贯彻“安全第一,预防为主”的方针,把施工安全工作摆在首要位置,行之有效地贯彻到各个环节中去,同时安全工作的特点又体现在它是一项需要持之以恒,需要全员参与的复杂系统工作。
一、安全生产目标
杜绝死亡,重伤事故、轻伤事故频率控制在8‰以内。 二、安全生产管理保证体系
公司安全工作领导小组负责全面的安全工作,主要职责管理条件,每周对各项工程进行安全工作检查、评比,处理有关较大问题,项目部成立安全管理小组,并设专职安全员,主要职责是负责进行对工人的安全技术交底,贯彻上级精神,每天检查工程施工安全工作,每周召开工程安全会议一次,制订具体的安全规程和违章处理措施,并向公司安全领导小组汇报一次(附安全体系图)。
1、 安全检查制度
由各施工班组安排专人组成兼职安全员,佩戴统一印制的“兼职安全员”臂章,开展日常安全生产检查工作,在施工过程中除正常的安全检查外,公司每月检查一次,项目部每周检查一次,发现问题落实到人,限期整改,制定措施,消除隐患,确保施工安全。
2、 安全教育制度
按照公司的安全教育制度,加强宣传教育,制订科学合理的施工方案,现场组织切合实际的作业程序,正确严格地执行和运用施工及安全规范,对进场的工人进行摸底、测试,认真学习深刻体会施工技术规范和施工安全规范,经过培训交底达到合格的工人才允许上岗操作,为安全工作顺利圆满开展打下坚实的基础,在施工过程中,建立
每周一次的安全教育,由项目经理或专职安全员主持,同时在每道施工工序进行前由专职安全员做书面的安全技术交底,各班长带领施工人员认真贯彻落实。
三、 安全生产技术措施 1、 分项工程安全技术措施 (1) 安全技术交底制度
1工程开工前,随同施工组织设计,向参加施工人员认真进行○
安全技术措施的交底,让广大施工人员知道,在什么时侯,什么作业当采取那些措施,并说明其重要性。
2每个单项工程开始前,必须重复交代单项工程的安全措施,○
坚决纠正只有编制者知道,施工者不知道的现象。
3 实行逐级安全技术交底制,开工前由技术负责人同全体施工○
人员进行交底,两个以上施工队或工种配合施工时,要按工程进度交叉作业的交底,班组长每天要向工人进行施工要求,作业环境的安全交底,在下达施工任务时,必须填写技术交底卡。
(2) 分项工程安全措施 1 基坑防护安全技术措施 ○
距基坑边坡2米处沿基坑四周拍土堰,以防场外水流入基坑,并在土堰外侧设1.2m高的防护栏杆,设置防坠落标识牌,在基坑四周采用钢管搭设四架上人梯。
2 钢筋工程安全技术措施 ○
1)钢筋加工:机械必须设置防护装置,注意每台机械必须一机一闸并设漏电保护开支。工作场所保持道路畅通无阻,危险部位必须设置明显标志警示。
2)钢筋安装:搬运钢筋时注意前后方向有无碰撞危险及被钩挂物,特别是避免碰挂周围的电线。
起吊或安装钢筋时,各附近高压线路或电源保持一定安全距离,雷雨时不准操作和站人。
在高空安装钢筋,搭好脚手架,选好位置站稳,系好安全带。 3 电焊工程安全技术措施 ○
1)电焊、气割,严格遵守“十不烧”规程操作。
2)操作前检查所有工具,电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳有安全可靠接地,进出及有完整的防护罩,进出端用铜接头焊牢。
3)每台电焊机有专用电源控制开关,开关的保险丝容量为该机的1.5倍,严禁用其它金属丝代替保险丝,完工后,切断电源。
4) 电气焊的弧火花必须与氧气瓶、电石桶、乙炔瓶、木材、油类等危险物品的距离不少于10米,与易爆物品的距离不少于20米。
5) 乙炔瓶,氧气瓶均设有安全回火防止器,橡皮管连接处须用轧头固定。
6) 氧气瓶严防沾染油脂,有油脂衣服、手套等,禁止与氧气瓶减压阀、氧气软管接触。
7)消除焊渣时,不得正对焊缝,防止焊渣溅入眼睛。 8)焊割点周围和下方采取防火措施,并指定专人防火监护。 9)钢筋电弧焊
焊机必须接地良好,不准在露天雨水的环境下工作。
焊接施工场所不能使用易燃材料搭设,现场高空作业必须系好安全带,按规定配戴防护用品。
4 模板工程安全技术措施 ○
1)施工前先检查使用的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳链挂在身上,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人,工作时要思想集中,防止钉子扎脚和空中滑落。
2)安装与拆除模板,搭脚手架,并设防护栏杆,防止上下在同一垂直面操作。
3)高空、复杂结构模板的安装与拆除,事先有切实的安全措施。 4)遇六级以上的大风时,暂停室外的高空作业,雪霜雨后先清扫施工现场,操作面不滑时再进行工作。
5)吊运模板时要互相配合,协同工作。传递模板、工具用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛。钢模板及配件随装拆随运送,严禁从高处掷下,高空拆模时有专人指挥。并在下面标出工作区,用绳子和红白旗加以围拦,暂停人员过往。
6) 拆模必须一次性拆清,不得留下无撑模板。拆下的模板要及时清理,堆放整齐。拆除的钢模作平台底模时,不得一次将顶全部拆除,分批拆下顶撑,然后按顺序拆下龙骨、底模,以免发生钢模在自重荷载下一次性大面积脱落。
5 混凝土安全技术措施 ○
1)浇灌混凝土用脚手架,施工前检查,不符合脚手架规程要求,可拒绝使用。施工中设专人对脚手架和模板、支撑进行检查维护,发现问题及时处理。
2)用料斗浇砼时,指挥料斗人员与驾驶员密切配合,当放下料斗时,操作人员主动退让,随时注意料斗碰头,并站立稳当,防止料斗碰人坠落。
3)浇灌混凝土用的溜槽、串筒要连接安装牢固,防止坠落伤人。 4)使用振动机前检查电源电压,输电必须安装漏电开关,保护电源线路是否良好,电源线不得有接头,机械运转是否正常振动机移动时,不能硬拉电线,更不能在钢筋和其它锐利物上拖拉,防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。振捣工要穿胶靴戴胶手套。
9电气防火技术措施 ○
1)合理配置、整定、更换各种保护电器,对电器和设备过载、短路故障进行可靠的保护。
2)在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。
3) 在电气装置相对集中的场所,如变电所、配电室、发电机室等配置绝缘灭火器材等,并禁止烟火。
4) 加强电气设备相间和相一地间绝缘,防止闪烁。 5)合理设置防雷装置。
6) 放置易燃、易爆物品库房,必须采用防爆灯炮。 7) 潮湿环境作业,必须采用36v安全电压接入照明。 10 电气防火组织措施 ○
1)建立易燃、易爆和强腐蚀介质管理制度。
2)建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。
3)建立电气防火教育制,经常进行电气防火知识教育和宣传,提高各类用电人员电气防火自觉性。
4)建立电气防火检查制,发现问题,及时处理。 5)强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。
11 防雨、防雷措施 ○
外架必须有避雷措施。防雷接地与工程的避雷预埋件临时焊接连通,接地电阻达到规定要求,每月检测一次,发现问题及时改正。设专人掌握气象信息及时作出大风大雨预报,采以相应技术措施,防止发生事故。禁止在大风、暴雨等恶劣气候条件下施工。
1)在施工总平面设计中人流和货流的安全通道的规划,仓库、物料、机具的布置都要符合消防和安全卫生规定,并落实消防和卫生急救设施,设置不同类型的安全防护棚。
2)结构施工针对的结构、模板系列分别详细地在分项工程方案中专门编制安全技术交底。
3) 脚手架编制专门的搭设和拆除的作业方案和安全使用管理规定。
四、安全防护措施
(1) 安全标志:划分安全区域,充分和正确使用安全标志,布置适当的安全标语和标志牌,各种施工机械均需挂设操作规程牌。
(2) 安全防护
1安全防护棚:在建筑物出入口及人员通道、机械设备上方都○
采用钢管搭设安全防护棚,安全防护棚要满铺两层竹木模板和一层安全网,侧面用钢管网做防护栏板。高压电线线路侧面和上方采用木方和木模板搭设隔离墙和防护棚。
2 “三宝、四口、五临边”防护 ○
现场人员坚持使用“三宝”。进入现场人员必须戴安全帽并系紧帽带,穿胶底鞋,不得穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚、高空作业必须系安全带。
做好“四口”“五临边”防护工作。在设置围栏、盖板、架网,并设置醒目的防坠落警示牌。
小于900mm的洞口采用5cm木板牢固加盖,900mm以上的洞口设置防护栏并加设平立网,大于3000mm的洞口要铺设架并加网。
五、 安全用电措施
电源采用三相五线制,设专用接地线。总配电箱和分配电箱设防雨罩和设门锁,同时设漏电保护器,从底层通往的电路及施工用的电路一律采用质量合格的电缆,并要正确架设。严格做到“一机一闸一漏电保护装置”,电气设备必须有良好的接地装置。电动机械必须定机定人专门管理,使用小型手持电动工具时均使用带漏电保护的闸箱。
(1) 接地与接零
1保护零线由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器○
电源侧的零线引出。
2保护零线与工作零线分开单独敷设,不作它用,保护零线PE○
必须采用黄绿双色线。
3保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和末端○
至少三处作重复接地,重复接地线与保护零线相连接。
4保护零线的截面不小于工作零线的截面,同时必须满足机械○
强度的要求,其中架空敷设间距不大于12m时,采用绝缘铜线截面不小于10mm2,采用绝缘线截面不小于16 mm2,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5 mm2的绝缘多股铜线。
5电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、部件、管道、轨○
道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等用保护接零。
6供电电力变压器中性点的直接工作接地电阻值不小于4欧姆,○
保护零线重复接地电阻值不小于10欧姆。一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。
(2) 配置漏电保护器
1施工现场的配电箱(配电室)和开关箱至少配置两级漏电保○
护器。
2漏电保护器选用流动型,一般场合漏电保护器的额定漏电动○
作电流不大于30MA,额定漏电动作时间不大于0.1S潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘积的极限值为30mA.S。
3开关箱内漏电保护器的选用与动力设备的容量大小、相数等○
实际情况相适、相配合,如三相电动机则选用参数匹配的三相三线的漏电保护器,照明用电必须与动力用电分开,照明选用单相二线的漏电保护器。
(3) 开关箱按三级设置,即总配电箱、分配电箱、开关箱,开关箱距离机具不能超过三米,开关箱实际一机一闸一漏电保护。
(4) 外电保护
1在建工程(含脚手架的外侧边缘与外电架空线路的边线之间○
和最小安全操作距离,电压1KV以下为4米,电压1KV-10KV之间为6米。
2施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离,○
电压1KV以下为6米,电压1KV-10KV之间为7米。
(5) 配电系统
1所有的电线架设都必须使用电杆、绝缘子、横担等,按规范○要求架设。
2开关电器及电气装置必须完好无损。 ○
3开关电器及电气装置必须端正、牢固,不得拖地放置。 ○
4带电导线与导线之间的接头必须绝缘包扎,带电导线必须绝○缘良好。
5带电导线严禁搭、挂、压在脚手架或其它物体上。 ○
6配电箱与开关箱作名称、用途、分路标记,配电箱、开关箱○
配锁并有专人负责。
7电气装置定期检修,检修时必须做到: ○⑴ 停电
⑵ 悬挂停电标志牌挂接必要的接地。 ⑶ 同相级别的专业电工检修。
⑷ 检修人员穿插绝缘鞋和手套,使用电工绝缘工具。 ⑸ 有组织的专人统一指挥。 (6) 照明
1在夜间施工或自然采光的场所、料具堆放场、道路、仓库、○
办公室、食堂、宿舍等设备一般照明、局部照明或混合照明。
2根据使用场所的环境条件选用相应的照明器。 ○
3灯电压不超过36V,灯具离地面高度低于2.4m等场所照明电○
压不大于36V。潮湿易触及带电体场所照明电压不大于24V。
4对各类用电人员进行安全用电基本知识培训。 ○
六、 施工机械安全措施
(1)蛙式打夯机必须两人操作,操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋,手柄采取绝缘措施,打夯机用后切断电源,严禁在打夯机运转时清除积土。
(2) 圆锯的锯盘及传动部位安装防护罩,并设置保险档、分料器,凡长度小于50cm,厚度大于锯盘半径的木料,严禁使用圆锯。
(1) 现场降噪声施工措施
1人为噪声的控制措施:施工现场提倡文明施工,建立健全控○
制人为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。
2强噪声作业时间的控制:严格控制作业时间,特殊部位施工○
需在相关环保局备案后方可施工。
(2)强噪声机械的降噪声措施
1牵扯到产生强噪声的成品、半成品加工,尽量放在车间完成,○
减少因施工现场加工制作产生的噪声,搭设木加工棚放置木加工机械。
2尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械。施工现场○
的强噪声机械(如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等)要设置封闭的机械棚,以减少强噪声的扩散。○
3加强施工现场的噪声监测:采取专人监测、专人管理的原则。