140 P=47.21kN140 N=574.98k 6 8
6
6 60 6 60 5 50 5 50 屋脊结点\
8支座结点“A”
为了便于施焊,下弦杆角钢水平肢的底面与支座底板的净距离取130mm。在节点中心线上设置加劲肋,加劲肋的高度与节点板高度相等,厚度10mm。
508613900240636013063525135301013513527019019015252525156.521401405410.421105566
(1) 支座底板的计算。支座反力R=7.5×P=7.5×46.2068=354.05KN。 设支座地板的平面尺寸采用280×380mm,现仅考虑有加劲肋部分的底板承受支座反力,验算柱顶混凝土强度:
σ=R/An =354.05×103/(280×135)=9.37Mpa
支座板底厚度按屋架反力作用下的弯矩计算,节点板和加劲肋将节点板分为四块,
b1154.4??0.348a1156.5查表为??0.0278
21
块板为两相邻边自由板,每块板的单位宽度的最大弯矩为 M= 0.0278×Pa2=0.0278×9.37×156.52=6379.89 KN mm 底板厚度t=(6M/f)0.5=(6×6379.89/205)0.5=13.66mm 取t=20mm
(2) 加劲肋与节点板的连接焊缝计算。假定加劲肋受力为屋架支座反力的1/4,
即V=R/4=354.05/4=88.51KN,则焊缝内力为
M=V×e=88.51×70=6195.9KN mm
设焊缝
hf=6mm,焊缝长度lw=60h=360mm<423mm,焊缝应力为
f
﹛[ V/﹙2×0.7×hf×
lw﹚]2 +[ 6M/(2×0.7×h×Lw2﹚]2﹜0.5
f
= 44.98 N/mm2< fwf=160 N/mm2
节点板、加劲肋与底板的连接焊缝计算。设焊缝传递全部支座反力,取
hf=8mm。
每块加劲肋于底板的连接焊缝长度为
∑Lw=2a+2(b1+2hf-2c)-12hf=2×280+2(152+16-2×15)-12×8=740 mm 所需焊缝尺寸为
?f?R/(0.7×hf∑Lw×1.22)=354.05 ×103/(0.7×8×740×1.22)=70.03 N/mm2<fwf=160 N/mm2,(满足) 施工详图见后
22