危险化学品安全培训试题
公司名称:
姓名 : 成绩:
一、单选题 (共 5 题,每题 2 分)
1、化学品安全技术说明书由 ( A ) 部分内容组成 。 A. 16
B
.15
C .17
2、在动火作业场所,乙炔瓶与氧气瓶的间距不应小于 ( B ) 。 A. 15
B
.5
C .10
3、在易燃易爆混合气体工作场所,禁止使用 ( A ) 。 A.铁制工具
B .铜制工具 C .铝制工具
4、 危险化学品包装桶上应张贴 ( C ) 。 A.安全技术说明书 B .安全周知卡 C .安全标签
5、 闪点不小于 28,但小于 60 的液体,火灾危险性是 ( B ) 。 A.丙类
B
.乙类 C .甲类
二、多选题 (共 5题,每题 3 分,漏选一个扣 1 分,错选不得分 )
1、 危险化学品是指具有毒害、 ( A 、C、D ) 、助燃等性质,对人体、
设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。
A.腐蚀 B .伤害 C .爆炸 D .燃烧
2、 压缩气体和液化气体根据性质,分为 ( B 、C、D ) 。 A.混合气体 B .有毒气体 C .不燃气体D .易燃气体 3、 目录序号 2828包含( A 、B、C、D )。 A.含易燃溶剂的合成树脂 C.辅助材料
D
B .油漆
.涂料等制品[闭杯闪点W 60C]
4、 危险化学品的储存方式有 ( A 、B、C、D ) 。 A.隔离贮存 B .露天贮存 C .隔开贮存 D .分离贮存 5、 防爆电气的型号有 ( A 、B、D )。 A.增安型 B .正压型 C .水浸型 D .本安型
1 / 8
三、判断题(共5题,每题2分,对的打/错的打X )
1、用人单位应当为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品,并
2 / 8
确保其正确使用。(“)
2、 易燃易爆气体工作场所,应安装有毒气体报警探头。(X ) 3、 危险化学品仓库仓库应设置醒目的防火、禁止吸烟等安全警示标 志。
(V)
4、 危险品不得与禁忌物料混合储存,灭火方法不同的危险化学品不 能同库
储存。(V )
5、 隔离贮存是指在同一建筑或同一区域内用隔板或墙将其与禁忌物 料分离
开的贮存方式。(X )
四、分析题
1、下图中存在的主要安全隐患?提出整改措施、
引用标准及条款(5
分)。(安全隐患2分、整改措施2分、引用标准及条款1分)
答:主要隐患:引出配电箱的电线未采取防止损伤的措施。
整改措施:采用塑料导管、可弯曲金属导管、金属软导管等穿入 配电箱内
引用标准及条款:《低压配电设计规范》
(GB5005— 2011)的
7.2.20
3 / 8
2、下图中存在的主要问题(工贸企业)?提出整改措施、引用标准及 条
款(5分)。(安全隐患2分、整改措施2分、引用标准及条款1分)
答:主要隐患:未经消防部门审批不能设置危化品仓库”。
整改措施:把“危化品仓库”标识改为“危化品中间仓”。
引用标准及条款:《建筑设计防火规范》GB50016-2014的336 条。
《常用化学危险品贮存通则》 GB15603-1995的
4.2 条。
4 / 8
3、下图中存在那些安全隐患(不少于 3个隐患)?(安全隐患2分、 整改
措施2分、引用标准及条款1分)(12分)。
答:安全隐患1:危化品中间仓风机不防爆。
整改措施:更换防爆风机。
引用标准及条款:《爆炸危险环境电力装置设计规范》
GB50058-2014的 3.1.1 条。
安全隐患2:电气线路使用PVC导管、风机电线未穿管。
整改措施:PVC导管更换为镀锌钢管,电线裸露部分穿镀锌钢管 或防爆挠性管,连接处用丝口连接,并密封。
引用标准及条款:《爆炸危险环境电力装置设计规范》
GB50058-2014的 3.1.1。
安全隐患3:风机未静电接地。
整改措施:用6MM勺黄绿色PE线从风机连接到静电接地主排。 引用标准及条款:《石油化工静电接地设计规范》
SH3097-2000
3.1.1
5 / 8