WORD格式.资料
4 5 6 装修与装饰分部 给水排水分部 建筑电气分部 企业技术负责人: 施工单位 (签章) 年 月曰 项目负责人: 勘察设计 参 加 验 总监理工程师: 收 单 位 监理单位 (签章) 年 月曰 项目负责人: 建设单位 (签章) 年 月曰 (签章) 年 月曰 单位资料核位及主要安全抽查记能能检验
工程名称 序 号 项 目 工程 安全和功能检查项目 屋面淋水试验记录 有防水要求的楼面蓄水试验记录 筑 与 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 抽气(风)道检查记录 节能、保温测试记录 施工单位 份 数 有限公司 核查意见 抽查结果 核查(抽 查)人 1 3 4 5 建 1 1 1 1 6 1 专业.整理
WORD格式.资料
结 7 构 室内环境检测报告 1 给水管道通水试验记录 1 给 排 水 1 2 3 1 2 3 卫生器具满水试验记录 排水干官通球试验记录 照明全负荷试验记录 电 灯具牢固性试验记录 气 避雷接地电阻测试记录 线路、插座、开关接地检验记录 经自查符合设计要求和施工规范规定。 1 1 1 1 1 4 1 经核查(抽查)符合设计要求和施工规范规定。 结 论 施工单位 项目经理: 总监理工程师: 年 月曰 (建设单位项目负责人) 年 月 日 施工单位竣工自检记录表
施工单位:有限公司 验收日期:年 月 日 工程项目 配电房 力兀 建设单位 建筑面积 结构质式 开工日期 63.17 m 框架结构 年 月曰 2 工程造价 建筑层数 竣工日期 1层 年 月曰 专业.整理
WORD格式.资料
验收存在冋题摘要: 1、 屋面个别砂浆残渣没有完全清理干净,现已清理干净。 2、 个别铝合金窗外侧四周没注玻璃胶,已注。 3、 外墙饰面砖在底层部位处个别未擦洗干净,已经补洗完毕。 说明: 1、 以上存在的不符合项限定项目部在 月 日以前全部整改完成。 2、 整改完成后用书面反馈到公司工程技术部。 3、 经公司工程技术部人员复检确认符合质量标准后,此事方才终结。 公司检查人员: 、、 (盖章) 年 月曰 年 月曰 项目经理: 施工员: 混凝土工程施工记录
施工单位:有限公司 工作编号 构件名称 -001 基础垫层 工程名称 浇灌时数 工程 6小时 专业.整理
WORD格式.资料
浇灌日期 混凝土数量:10 m 3 配合比成份 试验配合比 施工配合比 水泥品种 出厂标号 砂级配 石子级配 劳动组织: 由班组5人负责该基础混凝土的全部捣固工作。 由班组5人负责后台备料和前台水平运料工作。 由钢筋班组抽出2人负责现场护筋工作。 由陈运照模板班组抽出 2人负责现场护模工作。 由电工同志负责机械接电和夜间照明供电的工作。 中砂 自年 月曰13时至月 日19时 混凝土强度等级: 水 C10 水泥 砂子 坍落度: 石子 5~7 cm 外加剂 0. 40 0. 36 普通硅酸盐水泥 . — R 1 1 出厂日期 计算标号 2. 80 2. 84 4. 35 4. 42 年 月曰 . — R / / 32.5 砂比重 石子比重 32.5 3 1650Kg/m 2250Kg/m 3 砂含水量 石子含水量 2% 1% 20~40卵石 施工管理人员分成二批轮流跟班:、王成全负责日班,严小德、林阿松负责夜班。 搅拌捣实方法 机械拌料,机械及人工共同捣固 每工每日平均产量 50m3 月 日计1天 浇灌气温 8时17 C, 13时21 C, 21时16 C, 拆模时: MPa, 7 天强度: 拆模日期: 试验强度 施工缝位置: MPa , 28 天强度: MPa 每个基础垫层一次性完成,不留施工缝。 养护情况: 派专人专工负责浇水养护,保证混凝土表面处于湿润状态。 质量情况: 试块的抗压强度符合设计要求,混凝土外观质量好。 项目经理:
项目技术负责人: 施工员: 混凝土工程施工记录
施工单位:有限公司 工作编号 构件名称 -001 独立基础混凝土 工程名称 浇灌时数 工程 24小时 专业.整理
WORD格式.资料
浇灌日期 混凝土数量:20 m 3 配合比成份 试验配合比 施工配合比 水泥品种 出厂标号 砂级配 石子级配 劳动组织: 由班组5人负责该基础混凝土的全部捣固工作。 由班组5人负责后台备料和前台水平运料工作。 由钢筋班组抽出2人负责现场护筋工作。 由陈运照模板班组抽出 6人负责现场护模工作。 由电工同志负责机械接电和夜间照明供电的工作。 中砂 自年 月曰09时至月 日08时 混凝土强度等级: 水 C20 水泥 砂子 坍落度: 石子 5~7 cm 外加剂 0. 40 0. 36 普通硅酸盐水泥 . — R 1 1 出厂日期 计算标号 1 . 80 1 . 84 3. 35 3. 42 年 月曰 . — R / / 32.5 砂比重 石子比重 32.5 3 1650Kg/m 2250Kg/m 3 砂含水量 石子含水量 2% 1% 20~40卵石 施工管理人员分成二批轮流跟班:、王成全负责日班,严小德、林阿松负责夜班。 搅拌捣实方法 机械拌料,机械及人工共同捣固 每工每日平均产量 50m3 月 日计1天 浇灌气温 8时17 C, 13时21 C, 21时16 C, 拆模时:14 MPa, 7 天强度:19 MPa , 拆模日期: 试验强度 施工缝位置: 28 天强度:25 MPa 每个独立柱基础一次性完成,不留施工缝。 养护情况: 采用草袋覆盖,并派专人专工负责浇水养护 7天,保证混凝土表面绐终处于湿润状态。 质量情况: 试块的抗压强度符合设计要求,混凝土外观质量好。 项目经理:
项目技术负责人: 施工员: 混凝土工程施工记录
施工单位:有限公司 工作编号 构件名称 -001 梁柱砼 工程名称 浇灌时数 工程 3小时 专业.整理