1.5 16.钢管螺纹连接时管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2,连接后螺纹宜外露2-3 扣,螺纹表面应光滑无缺损。
17.镀锌钢管应采用螺纹连接或套管紧固螺钉连接,不应采用熔焊连接,以免破坏镀锌层。
18.配管及线槽安装时应考虑不同系统、不同电压、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽同槽孔洞。 19.配管和线槽安装时应考虑横向敷设的报警系统的传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内,但探测器报警线路若采用总线
制时不受此限制。 20.弱电线路的电缆竖井应与强电线路的竖井分别设置,如果条件限制合用同一竖井时,应分别布置在竖井的两侧。
21.在建筑物的顶棚内必须采用金属管.金属线槽布线。
22.钢管敷设与热水管、蒸汽管同侧敷设时应敷设在热水管、蒸汽管的下面。 有困难时可敷设在其上面,相互间净距离不应小于下列数值。
a 当管路敷设在热水管下面时为0.2m,上面时为0.3m,当管路敷设在蒸汽管下面时为0.5m,上面时为1m。 b 当不能满足上述要求时应采用隔热措施。对有保温措施的蒸汽管上、下 净距可减,可减至0.2m。
23.钢管与其它管道如水管平行净距不应小于0.1m。当与水管同侧敷设时直敷设在水管上面(不包括可燃气体及易燃液体管道)。当管路交叉时距离不宜小于相应上述情况的平行净距。 24.线槽应敷设在干燥和不易受机械损伤的局所。25.线槽敷设宜采用单独卡具吊装或支撑物固定,吊杆的直径不应小于固定支架间距一般不应大于1-1.5m,在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和弯形缝两端及丁字接头的三端以内,应设置固定支撑点。26.线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。27.固定或连接线槽的螺钉或其它紧固件紧固后其端部应与线槽内表面光滑相接,即螺母放在线槽壁的外侧,紧固时配齐平垫和弹簧垫。28.线槽的出线口和转角、转弯处应位置正确、光滑、无毛刺。29.线槽敷设应平直整齐,水平和垂直允许偏差为其长度的偏差为20mm,并列安装时槽盖应便于开启。 ,且全长允许 2% 0 .5m
6mm, 30.金属线槽的连接处不应在穿过楼板或墙壁等处进行。 31.金属管或金属线槽与消防设备采用金属软管和可挠性金属管作跨接时,其长度不宜而在于2m,且应采用卡具固定,其固定点间距不应大于0.5m,且端头用锁母或卡箍固定,并按规定接地。
32.暗装消火栓配管时,接线盒不应放在消火栓箱的后侧,而应侧面进线。 33.消防设备与管线的工作接地、保护应按设计和有关规范、文件要求施工。 34.钢管内绝缘导线敷设和线槽配线要求:
合格证等应符合设计要求,数量、进场的绝缘导线和控制电缆的规格型号、)1.
并及时填写进场材料检查记录。
2)火灾自动报警系统传输线路,应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆,其电压等级不应低于交流250V,最好选用500V,以提高绝缘和抗干扰能力。
3)为满足导线和电缆的机械强度要求,穿管敷设的绝缘导线,线芯截面最小22,多芯电缆线芯1mm0.75mm,线槽内敷设的绝缘导线最小截面不应小于不应小于2。 最小截面不应小于0.5mm4)穿管绝缘导线或电缆的总面积不应超过管内截面积的40%,敷设于封闭式线槽内的绝缘导线或电缆的总面积不应大于线槽的净截面积的50%。 5)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内 焊接或压接。 6)不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿在同一根管内或线槽的同一槽孔内。 7)横向敷设的报警系统传输线路如果采用穿布线进,宜穿入同一根管内。采用总线制不受此限制。8)火灾报警器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的“红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号。9)导线或电缆在接线盒、伸缩缝、消防设备等处应留有足够的余量。10)在管内或线槽内穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净,管口带上护口。11)目前我国的消防事业发展很快,使用总线制线路控制的很多,对线路敷设长度,线路电阻均有要求,施工时应严格按厂家技术资料要求来敷设线路和接线。
+”线为 不 同防火分区的线路不 12)导线连接的接头不应增加电阻值,受力导线不应降低原机械强度,亦不能降低原绝缘强度,为满足上述要求,导线连接时应采取下述方法: ①塑料导线4mm 以下时一般应使用剥削钳剥削掉导线绝缘层,如有编织的导线诮用电工刀剥去外层编织层,并留有约12mm 的绝缘台,线芯长度承受接线方法和要求的机械强度而定。
②导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约12mm 处用其中一根线芯在另一根线芯缠绕5-7 圈后剪断,把余头并齐折中回压在缠绕线上,并进行涮锡处理。
、1.0mm分别适用于红三色,白、分为黄、是铜线压线帽,安全型压线帽:LC ③.
1.5mm、2.5mm、4mm 的2-4 根导线的连接。其操作方法是:将导线绝缘层剥去10-13mm(按帽的型号决定),清除氧化物,按规定选用适当的压线帽,将线芯插入压线帽的压接管内,若填不实,可将线芯折回头(剥长加倍),填满为止,线芯插到底后,导线
绝缘层应与压接管的管口平齐,并包在帽壳内,然后用专用压接钳压实即可。 ④多股铜芯软线用螺丝压接时,应将软线芯扭紧做成眼圈状,或采用小铜鼻子压接,涮锡涂净后将其压平再用螺丝加垫紧牢固。
⑤铜单股导线与针孔式接线桩连接(压线),要把连接的导线的线芯插入接线 桩头针孔内,导线裸露出针孔1-2mm,针孔大于线芯直径1 倍时需要折回 头插入压接。如果是多股软铜丝,应扭紧涮锡,擦干净再压接。 ⑥导线连接的包扎:选用橡胶(或塑料)绝缘带从导线接头始端的完好绝缘层开始,缠绕1-2 个绝缘带幅宽度,再以半幅度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带。最后在绝缘层上缠绕1-2 过程中收紧胶布、导线接头处两端用黑胶布封严密。导线敷设连接完成后,进行检查,无误后采500V.量程为0-500MΩ的兆欧表,对导线之间、线对地、线对屏蔽层等进行摇测,其绝缘电阻值不应低于测。摇动速度应保持在12r/min 左右,读数时应采用35.火灾自动报警设备安装要求:1)进厂火灾自动报警设备应根据设计图纸的要求,对型号、数量、规格、品种、外观等进行检查,并提供给国家消防电子产品质量监督检测中心有效的检测检验合格的报告,及其它有关安装接线要求的资料,同时与提供设备的单位办理进厂设备检查手续。2)点型火灾探测器、气体火灾探测器、红外光束火灾探测器的安装要求: 圈后, 再进行回缠,同时在包扎 20 注 意不能带