二十八、接地电阻摇表安全使用规定

1. 测量前,应将接地装置与被保护的电气设备断开。 2. 测量时,应将接地电阻摇表水平放置。

3. 检查接地电阻摇表的指针是否在零位,否则可借助零位调整器,把指针调到零位。

4. 将摇表的“倍率标尺”开关置于较大倍率档,首先慢慢转动发电机的摇把,同时调整“测量标度盘”使检流计指针平衡,当指针接近盘中线(即零位)时,再加快发电机摇把的转速,使其达到稳定(120转/分),并同时调整“测量标度盘”使指针指示在表盘中线,此时“测量标度盘”所指示的数值乘以倍率标度指示值,即为接地装置的接地电阻值。

5. 若被测电阻值小于1欧时,可选择较小的倍率,重新调整“测量标度盘”,使指针平衡在零位上,即可取得读数。

6. 使用接地电阻摇表时,如果仪表的检流计灵敏度过高或过低时,可适当调整电位探测棒的高度。测量时尽量避免与高压线或地下管道平行,以减少对测量的干扰。 二十九、摇表摇测电缆安全使用规定

1. 摇测电缆时,电缆两侧不准连接任何设备,与带电部分保持安全距离。

2. 摇测电缆时另一端应有人看护,以防其他人触电。

3. 电力电缆各缆芯及与外皮间均有较大的电容。因此,对电力电缆绝缘电阻的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量。 4. 测量前应测定室内温度,并检查兆欧表的指针指示是否正常,并对电缆进行放电。

5. 按照电力电缆的额定电压核对兆欧表的技术规范是否适当。 6. 兆欧表的测量导线应使用带有屏蔽线的绝缘导线。

7. 对三相三线铠装电力电缆进行测量时,分三相(即A、B、C相)进行。一般测量A相对B、C相及外皮,B相对A、C相及外皮,和

可编辑

精品

C相对A、B相及外皮的绝缘电阻值。进行测量时将被测相的芯线与兆欧表的线路端钮(标有

可编辑

精品

“L”)相连,而将其它两相的芯线与电缆外皮连同电缆地线与兆欧表的接地端钮(标有“E”)相连。将电缆的绝缘部分与兆欧表的屏蔽端钮(标有“G”)相连。

8. 测量开始,将兆欧表的连接线与被测电缆的地线和屏蔽线接好,芯线暂先不接,待转动兆欧表的摇把使转速达到稳定(120转/分)时,摇表指针指示在“∞”的位置。然后将被测电缆芯线与兆欧表的火线相连(最好使用绝缘棒),此时,兆欧表指针可能回零位,但应继续转动摇把,指针即慢慢随着时间的延长向标尺的“∞”方向偏转,待仪表指针稳定在某一位置时,开始读数,并作记录。 9. 取得测量结果后,首先将电缆芯线的连接导线取下,再停止摇动兆欧表的手把,并立即对电缆芯线放电,以待测量电缆的另外一相芯线的绝缘电阻。

10. 测量完毕后,工作人员切勿接近未经充分放电的电缆芯线,以防触电。

11. 电缆摇测完毕,必须进行人工放电。 三十、热电风速仪安全使用规定

1. 使用前应熟悉仪表的各个旋钮和开关的作用,按照一定的步骤进行操作,否则将带来测量误差。

2. 将与测杆相连的插头按其“+”、“-”号或标记,插在面板上的插座内,须插紧。

3. 测杆宜垂直放置,头部朝上,滑套向上顶紧,即保证测头在零风速下进行仪表的校准工作。

4. 将工作选择开关由“断”旋转到“满度”位置,调节标有“满度”的旋钮,使指示表针指在刻度盘上限刻度线上,若达不到上限刻度线,应更换箱内的单节电池。

5. 将工作选择开关旋转到“零位”的位置,相继调节标有“粗调”、“细调”字样的两个旋钮,使表针处于零位,若调不到零位时,应更换箱内串联的四节电池。

可编辑

精品

6. 将滑套拉下来,测头上的热电偶及热电丝平面对准风向(通常用测端小红点对准迎风面),表针即指示出风速,若表针左右摆动可读取中间数值。如果要求更加准确的风速,可从校正曲线图上查出。

7. 每次测量5-10分钟后,需要重复第2至第4个步骤进行校准工作。

8. 测量完毕,将滑套顶紧,工作选择开关转到“断”的位置,拔下插头,整理装箱。

9. 时刻注意保护测头,禁止用手触摸,防止与其它器物发生碰撞。 10. 仪表应在清洁没有腐蚀性的环境中测量和保管。保管中要保持仪表干燥,并将箱内的电池取出,防止电池外皮腐烂后损坏仪表。 11. 搬运仪表过程中,防止摔跌和剧烈震动,以免损坏仪表。 三十一、电工安全用具安全使用规定

1. 安全用具使用之前要检查有无裂纹、铅印、划痕、毛刺、孔洞、断裂、损伤、老化、松动,是否安全有效,是否清洁。 2. 使用安全用具其绝缘强度足以抵抗电气设备运行的电压。 3. 使用验电器或试电笔时,高压验电必须使用高压验电器,并带绝缘手套,在带电设备上试验验电器良好。 4. 安全用具不许当作其它工具使用。 5. 安全用具应定期进行试验。

6. 安全用具使用完毕按规定要妥善保管和摆放。

可编辑

精品

工程使用梯子安全操作规程

1. 移动式梯子在使用之前必须检查梯子是否有损坏,是否有拉绳,是否有防滑装置,升降梯子拉绳是否有断股,滑轮是否完好,千斤灵活可靠,确认无误后方可使用。

2. 使用梯子时要放置稳固,与地面夹角以60度为宜,要有专人扶梯,梯子上有人时,严禁移动梯子。

3. 严禁两个人站在同一个梯子工作,梯子的最高档不得站人,禁止站在顶端进行工作。

4. 必须两人站在同一个梯子上工作时,要检查梯子是否能承受两个人的重量,在采取安全措施后方可进行工作。

5. 使用升降梯进行升降时,要注意手禁止放在两扇梯子中间以防砌伤手,要将千斤放好,拉绳绑好,固定牢固后方可上人工作。

6. 升降梯升高到最高点,在最高点操作时应增加扶梯人数,禁止两个人同上一个梯子。

7. 上下梯子时应面向梯子,严禁手拿工具或材料上下梯子。