扣件式梁模板支撑计算书(高支模)
计算依据:
1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003
一、工程属性
300mm×750新浇混凝土梁名称 mm 混凝土梁截面尺寸300×750 (mm×mm) 梁侧楼板厚度(mm) 120 新浇混凝土结构层高(m) 10 新浇混凝土梁计算跨度(m) 7.6 二、荷载设计
面板 模板及其支架自重标准值G1k(kN/m2) 面板及小梁 模板面板 模板及其支架 新浇筑混凝土自重标准值24 G2k(kN/m3) 0.1 0.3 0.5 0.75 混凝土梁钢筋自重标准值1.5 G3k(kN/m3) 当计算支架立柱及其他支承1 结构构件时Q1k(kN/m) 2混凝土板钢筋自重标准值1.1 G3k(kN/m3) 对水平面模板取值2 Q2k(kN/m) 2基本风压0.3 ω0(kN/m2) 风压高度变化风荷载标准值ωk(kN/m2) 系数μz 风荷载体型系0.8 数μs 0.9 三、模板体系设计
新浇混凝土梁支撑方式 梁跨度方向立柱间距la(mm) 梁两侧立柱间距lb(mm) 步距h(mm) 新浇混凝土楼板立柱间距l'a(mm)、l'b(mm) 混凝土梁居梁两侧立柱中的位置 梁左侧立柱距梁中心线距离(mm) 梁底增加立柱根数 梁两侧有板,梁板立柱共用(A) 600 1200 1500 1200、1200 居中 600 1 梁底增加立柱布置方式 梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离(mm) 梁底支撑小梁根数 每纵距内附加梁底支撑主梁根数 梁底支撑小梁最大悬挑长度(mm) 结构表面的要求 按混凝土梁梁宽均分 600 4 0 100 结构表面外露 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规模板及支架计算依据 范》JGJ130-2011 设计简图如下:
平面图
立面图
四、面板验算
面板类型 面板抗弯强度设计值29 [f](N/mm2) 取单位宽度1000mm,按三等跨连续梁计算,计算简图如下:
面板弹性模量E(N/mm2) 9000 覆面木胶合板 面板厚度(mm) 12
W=bh2/6=1000×12×12/6=24000mm3,I=bh3/12=1000×12×12×12/12=144000mm4
q1=0.9max[1.2(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4Q2k,1.35(G1k+
(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7Q2k]×b=0.9max[1.2×(0.1+(24+1.5)×0.75)+1.4×2,1.35×(0.1+(24+1.5)×0.75)+1.4×0.7×2]×1=25.122kN/m q1静=0.9×1.35×[G1k+(G2k+G3k)×h]×b=0.9×1.35×[0.1+(24+1.5)×0.75]×1=23.358kN/m
q1活=0.9×1.4×0.7×Q2k×b=0.9×1.4×0.7×2×1=1.764kN/m q2=(G1k+ (G2k+G3k)×h)×b=[0.1+(24+1.5)×0.75]×1=19.225kN/m 1、强度验算
Mmax=0.1q1静L2+0.117q1活L2=0.1×23.358×0.12+0.117×1.764×0.12=0.025kN·m
σ=Mmax/W=0.025×106/24000=1.059N/mm2≤[f]=29N/mm2 满足要求! 2、挠度验算
νmax=0.677q2L4/(100EI)=0.677×19.225×1004/(100×9000×144000)=0.01mm≤[ν]=l/400=100/400=0.25mm 满足要求! 3、支座反力计算